    PEN будет разделен на столбе а дальше пойдет 4х4 (в т. ч. N) + отдельно 1х10 (PE). Почему не получится?

    Screenshot 2024-05-06 121554.png
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть ли на самом деле доступ к PEN?
    на схеме пять проводов. 5х6 мм2 - перестраховка изготовителя, для тока 25 ампер достаточно 4 мм2.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383
    2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается ...
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А зачем треугольнику нулевая жила?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383
    ТN-C-S
     
  6. sensay1980
    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    sensay1980

    Участник

    sensay1980

    Участник

    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую, покритикуйте схему. Пока склоняюсь к варианту 1. ТТ система заземления выбрана т. к. в ЩУ нельзя ничего сделать. А делить PEN в ЩО или ВРУ дома ...- счетчик по нулю тоже считает.
     

    Вложения:

    • Схема 15 кВт Вариант 1.jpg
    • Схема 15 кВт Вариант 2.jpg
    • IMG-20240503-WA0001.jpg
    • IMG_20240420_121758.jpg
    • IMG_20240420_121942.jpg
  7. opa89
    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    opa89

    Участник

    opa89

    Участник

    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться в электрощитке. В ГСК имеется щиток - ввод 15квт 4 жилы сразу в счетчик на 380в. Далее от счетчика фазные провода к трем автоматам (QF1,2,3) соединенных между собой с помощью проводов и НШВИ, а нулевой к шине N. Также провода от этих автоматов идут зачем-то в клемники по фазам и нолю, и с клеммы N перемычка проводом к клемме PE, а от неё уже к шине PE. Имеется также ещё одна большая незадействованная клемма N. Однофазная нагрузка взята от разных фаз двух трехфазных автоматов (QF1,3), один автомат (QF2) в ряду пустует. При этом ноль где-то взят с шины N, а где-то с шины PE.
    Трёхфазной нагрузки в данный момент нет, как и проводки для неё совсем никакой. Ещё имеетcя незадействованный в щитке автомат (QF) D63 и контакт состояния.
    На табличке к ВРУ указано, что QF - ввод, QF1, 2 - нагрузка, QF3 - резерв. Я так понимаю, что это, возможно, просто снятый с какого-то производства щит и установленный уже здесь. Поэтому такой беспорядок.
    Электрик местный дал такие комментарии: “Вводной автомат можно установить под опломбировку, но он вам зачем, всё и так работает. Земли в щитке нет, заведён только ноль. Землю взять можно или от трубы снаружи в которой идут провода или вбить штырь в землю на метр. Да и зачем вам земля? Клеммы и шины N и PE здесь одно и тоже - везде ноль, подключайте куда хотите.“
    1. Как правильно реализовать более менее безопасную переборку щитка, если планируется эскплуатация 4квт электрокотла однофазного (по 2квт на жилу напрямую от автомата), и других однофазных менее мощных электроприборов (пока планируется 5 групп розеток - max нагрузка на группу до 4квт и две группы освещения, возможно ещё что-то потом добавится) и 3квт ТРЕХфазного компрессора?
    2. Стоит ли делать заземление и как лучше?
    3. Как правильней развести нагрузку по фазам и какие использовать автоматы, дифы, шины и в какой последовательности?
    Хотелось бы, конечно, всё сделать с наименьшими, но в рамках разумного, затратами. IMG_20240412_123546.jpg
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Как эти провода доходят до гаража? По воздуху или под землёй в кабеле?
    Тот же вопрос про общее подключение ГСК, про линию от трансформаторной подстанции.
     
  9. sensay1980
    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    sensay1980

    Участник

    sensay1980

    Участник

    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую, посоветуйте схему. Пока склоняюсь к варианту 1. ТТ система заземления выбрана т. к. в ЩУ нельзя ничего сделать (Россети против. Граница балансовой принадлежности - нижние контакты АВ в ЩУ). А делить PEN в ЩО или ВРУ дома ... - счетчик по нулю тоже считает вроде-бы...
     

    Вложения:

    • Схема 15 кВт Вариант 1.jpg
    • Схема 15 кВт Вариант 2.jpg
    • IMG-20240503-WA0001.jpg
    • IMG-20240331-WA0004.jpg
    • IMG_20240420_121758.jpg
    • IMG_20240420_121840.jpg
    • IMG_20240420_121855.jpg
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383
    Ничто не мешает сделать TN-C-S. ЩО с УЗО где будет? А Россети послать нахрен, контакты АВ это не огрызки СИП.
     
  11. sensay1980
    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    sensay1980

    Участник

    sensay1980

    Участник

    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    1. ЩО с другой стороны на той же опоре где и ЩУ (на рисунке отмечено).
    2. Делить придётся после счетчика. В ЩУ Россети не дали сделать деление через РБП-95. А если делить после счетчика, то я так понимаю до УЗО? не будет ли ложные показания сетчик считать по нулю?
    3. К тому же до дома уже куплен 4 жильный кабель АВБшв 4*16. Вроде можно делать повторное заземление и в ЩО и в ВРУ при 4 жильном кабеле? Тогда УЗО убирать из ЩО?

    Из переписки с Avs7153:
    Если счётчик сравнивает векторную сумму фазных токов с током в нуле (как УЗО), то считать ноль ПЕНом и делить его уже не получится.
    В руководстве на счетчик не нашёл...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 07.05.24
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383
    Что делить при 4 проводном кабеле и УЗО? Только ТТ или оставлять кабель без защиты УЗО.
    Остальное слухи, про учёт по нулю, отгорание РЕН и подобное.
     
  13. sensay1980
    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    sensay1980

    Участник

    sensay1980

    Участник

    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Я знаю здесь на форуме есть люди которые говорят что УЗО не обязательно. И можно просто занулить броню.
    Про ТТ понятно. Что про остальную схему скажите? Пойдёт? Или я что то не учёл ещё?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Если нет УЗО, то при повреждении подземного кабеля утечка с фазы на броню без короткого замыкания, по воде, не создаст никаких опасностей для людей или имущества, но будет умеренно крутить счётчик и греть землю. Нужно ли в таком случае автоматически отключать дом и сидеть без электричества до замены кабеля? Решайте сами.
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383
    А третьи говорят, что надо 5*16, выкинуть огрызки из ЩУ и впендюрить УЗО.
    А чего там по схеме наподключено? :faq: Ну и с заземлением непонятно