Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПЕН почил в Бозе...:( Но водоснабжение сделано на "отлично"! :)]:)]:)]:close::ogo::flag:
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.813
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.813
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А нужны?
     
  3. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.338
    Благодарности:
    9.057

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.338
    Благодарности:
    9.057
    Адрес:
    г. Иваново
    Поэтому изначально ТТ.
    Да, гофра сверху не заделана, может пеной? (вместо ПЕНа) ;)
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто разрежьте в месте нижнего изгиба, чтобы выливалось.
    Хотя, в щитке есть дренажное отверстие...:)]
     
    Последнее редактирование: 18.06.24
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.364

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.364
    Наверху опоры РЕN присоединен к арматуре ?
     
  6. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.338
    Благодарности:
    9.057

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.338
    Благодарности:
    9.057
    Адрес:
    г. Иваново
    Не знаю...
     
  7. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.338
    Благодарности:
    9.057

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.338
    Благодарности:
    9.057
    Адрес:
    г. Иваново
    Здесь?
    изображение_viber_2024-06-17_16-55-46-684.jpg
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, дырку в нижней части изгиба...
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    А получится?
    И чем не устраивает TN-C-S?
     
  10. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    62

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Муром
    Добрый день.

    У меня возник не уникальный вопрос, который здесь рассматривался, и в котором вроде бы все было понятно. Но вот подошло время делать - и стало не понятно. :)

    Деревня, линия старая голыми проводами, но с повторными заземлениями. По ту дали 3 фазы, 15 квт. На столбе, на самом верху повесили сплит счетчик фобос-3 и по столбу опустили сип-4х16 до 4-ех полюсного ав кеаз на 32А в пластиковом боксе.

    Вопрос в чем: хотел в 4 метрах от столба уже на своей земле поставить трубостойку с щитом, в нем уже ав/узо и разделить pen. От столба до трубостойки протянуть кабель в земле.
    Вот собственно можно ли выкинуть автомат от сетевой и соеденить сип с кабелем муфтой и уйти без защитного автомата под землю? Делается так или категорически нельзя?

    Заходил в сетевую, они сказали, что по заявлению могут дистанционно обесточить счетчик и можно будет спокойно работать.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» сказал (а):
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ.

    Слишком велик риск обрыва или перехлёста. И, вдобавок, наверняка линия перегружена.
    Подготовить разделение PEN, но не использовать до полной реконструкции ВЛ до ВЛИ. Даже для зануления щита: лучше поставить пластиковый щит, благо вандалоустойчивость не нужна.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.364

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.364
    Заодно можно и счётчик выкинуть. 4Р АВ прямо намекает на ТТ.
     
  13. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    62

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Муром
    А сам кабель без зищитного автомата можно пустить под землей от бетонной опоры до трубостойки или категорически нельзя?

    По поводу ВЛ в общем-то согласен, что нужно делать tt, но все подготовить для перехода на tncs при реконструкции линии.

    Кстати, при читании всякого разного попался интересный диалог на соседнем форуме от 2018 года участников, которые присутствуют и здесь. Решил законспектировать для истории, во вложении. @hammerite - это ПРОРАБ.
    Вопрос в переписке изначально был по включению забора из профлиста на железных столбах в СУП. На что @Serge3leo по итогу сделал визуализацию распеределения шагового напряжения при аварии на линии и выносе потенциала фазы на pen. Там видно, что при такой аварии при tt ничего хорошего ждать не стоит, когда линия электроснабжения проходит радом с забором.
     

    Вложения:

  14. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    62

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Муром
    А почему счетчик-то выкинуть? Он же наверху висит - не достать. Или я не уловил сарказм?
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.364

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.364
    Сарказм. Чужое имущество, описанное в АТП, с границами. Можно же взять лестницу? И дотянуть кабель до проводов :)]