1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074
    Адрес:
    г. Иваново
    Щит учета от сетевиков. На уличном столбе.
    IMG_20240731_133538.jpg
    Нулевая шина была обычная, синяя. Купил РБП 95, попросил поменять.
    Никаких наконечников на СИПе естественно нет.
    Ко мне от щита учета идет СИП 4 жильный.
    Нулевой провод разорван и идет через счетчик.
    Как и где тут обеспечить разделение PEN? Думаю, что никак.
    Ящик заземлить забыли, пришлось напоминать.
    IMG_20240806_155501.jpg
     
  2. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074
    Адрес:
    г. Иваново
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383
    А кто и чем разорвал СИП, который так повторнои незаземлен, что запрещает заземление ящика.
    Другое дело провод в металлорукаве, может коротнуть.
     
    Последнее редактирование: 16.09.24 в 16:11
  4. Mary-Aanna
    Регистрация:
    02.03.23
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    18

    Mary-Aanna

    Живу здесь

    Mary-Aanna

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.23
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    СПб

    Вложения:

    • upload_2024-9-16_16-10-14.jpeg
  5. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78
    А как вам такое?
    IEK.jpg
    Мне одному кажется, что это вообще не окончательное решение, а приглашение сделать все правильно самому?
    СИП спускается от счетчика на высоте 6 м на опоре.
    Прошу совета. В этом щитке надо, помимо отвода СИПОМ к дому, организовать уличную розетку.
    В связи с чем вопросы:
    1. заземление вообще не делать, верно? Достаточно будет повторного на опоре?
    2. Розетку защищать УЗО 0,03 + АВ16 (или 10, как "мокрую зону")?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383
    Это не ваш ящик.
     
  7. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78
    ТУ отредактированные.PNG
    Эт почему еще?
    Точка присоединения по ТУ - контактные соединения комутационного аппарата (см. ТУ)- то есть нижние клеммы этого автомата.
     
    Последнее редактирование: 16.09.24 в 17:20
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383
    Почём ящик покупали?
    Хочется поизвращаттся с розеткой, ниже шкафчик с дифавтоматом или УЗО+АВ,вандальность за ваш щёт.
     
  9. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78
    То есть, нельзя этот ящик трогать и что то в нем переделывать?
    Там я хотел поменять шинку на РБПшку и сальники поставить, а то там просто СИП в дырку в сунут...
    Ну, и подумывал обжать НШАМами ввод и свой СИП, чтобы не рисковать и не связываться с протяжкой клемм этого автомата.
    Всю эту активность прекратить?
    И про заземление своего шкафчика - тоже не уловил комментария. Моё мнение - не заземлять вообще.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление в розетке вообще не делать. Поставить розетку без клеммы защитного проводника, УЗО 30 или 10 мА.
    Для ручного электроинструмента заземление не нужно, а обеспечить безопасность техники с 1 классом защиты в этом месте, вне зоны СУП, невозможно.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383
    Пластиковый ящик, гермовводы по желанию и как вы собираетесь под напряжением обжимать?
    РБП можно, про заземление никто не говорил, но повторное желательно.
     
  12. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78
    Фантазировал обжимать под напряжением, поочередно отключая от контактов и возвращая их обратно в клеммы.
    Повторное заземление уже есть у самой опоры.
     
  13. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074
    Адрес:
    г. Иваново
  14. Mary-Aanna
    Регистрация:
    02.03.23
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    18

    Mary-Aanna

    Живу здесь

    Mary-Aanna

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.23
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    СПб
    А я и не для них выложила. Вы спросили, как обеспечить разделение ПЕН, я вам ответила.
     
  15. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074
    Адрес:
    г. Иваново
    Понятно.
    Жаль ящик опломбирован.
    И ко мне на стойку по воздуху идет СИП 4 жилы, а не пятижильный кабель в броне.