Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Lunam
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Lunam

    Участник

    Lunam

    Участник

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Ок, понятно.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это просто прогресс! Ранее 3Р автомат ставили 25А, а 1Р на ноль - 16А, потому как других не было, разве что 1Р 10А на освещение. :mad:
     
  3. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.341
    Благодарности:
    9.074
    Адрес:
    г. Иваново
    Но это не точно...
     
  4. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите щит. Хочется услышать критику.
    Ввод в дом 3ф 15 кВт
    Вывод 3ф в сауну и 1ф в хозблок.
    Из нюансов: мастер-выключатель на свет и отключаемые группы. Неотключаемая группа. Управление светом на бистабильных реле.
     

    Вложения:

  5. Backkk
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Backkk

    Участник

    Backkk

    Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Есть у нас в поселке электрик представитель энергосетевой компании ЛЁщаа который устанавливает столбы с ЛЭП, так этот Алексей запретил нам влезать в щит. И мол все делается через него.

    Щит он кидал давно на бытовку.

    photo_2024-09-18_10-21-15.jpg

    И вот вопрос
    1. Это же мой столб и мой счетчик, я же могу туда влезать, и так понимаю что нехороший ЛЁщаа зарабатывает на жизнь такими ухищрениями.
    2. Мне вообще нужен второй автомат c25 ? или как по инструкции поставит селективное узо. И какой номинал.
    3. Автомат или рубильник ставить в дом перед Реле напряжения, и какой номинал?

    380в 15квт
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотреть не на что, схемы нет, есть перечень деталей. Нарисуете соединения - можно будет смотреть.
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    1. Послать лёшу в пешее эротическое путешествие некому?
    Ст. 330 УК РФ его не пугает?
    2. Нет такой инструкции.
    3. Такой же, как перед счетчиком.
     
  8. Backkk
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Backkk

    Участник

    Backkk

    Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Да все по простому, 3 реле напряжения, 3 узо на три группы. Дом будет пустовать несколько лет, будет теща приезжать раз в неделю или месяц по погоде.
    Реле напряжение на 63А. собственно какой автомат ставить перед ними для обслуживания щитка. Какая нужна схема ?
    рубильник или автомат и какой номинал ? ну собственно и в щите на улице 2 автомата С25
     
  9. Backkk
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Backkk

    Участник

    Backkk

    Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Благодарю, Леша ходит с высоко поднятой головой и все его знают.

    А автомат четырех полюсный ставить перед РН ?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нехороший Лёша немножко хочет Вас убить. Зануление щита на фото отсутствует. А в этой части сети, до первого УЗО, продолжает действовать неочевидное, но жизненно важное старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    УЗО в этом месте необходимо, если в доме Вы делаете систему заземления TT, и при этом первый щит в доме металлический или есть требующие заземления длинные металлические трубы при вводе кабеля в дом. Однако явных причин делать нерекомендуемую систему TT при трёх фазах и СИПе нет. Разберитесь с этим вопросом: TN или TT?
     
  11. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    78
    Я вот тут почитал про СИП и подумал, а стоит ли его укладывать в гофру при спуске/подъеме по опоре и на фасаде кирпичного дома на дороге к щитку (он входит сразу в клеммы АВ)?
    Ведь СИП горюч и предназначен для ВНЕШНЕЙ проводки... Следует ли из этого, что в гофре ему в "криминальной" ситуации будет только хуже?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. Backkk
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Backkk

    Участник

    Backkk

    Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю ТТ, там щам просто кабель под землей уже, 4 жилы. И землю будут делать рядом с домом.

    Значит я ставлю в щите после счетчика Узо трехфазное селективное, а на вход перед Реле Напряжения АВ с25 четырех полюсный ?
     
  14. Backkk
    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Backkk

    Участник

    Backkk

    Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Или в ПНД трубу. Цель - защита человека от прямого прикосновения к СИПу, изоляция которого не считается надёжной.
    Из этого следует, что гофра или труба тоже имеет право быть горючей (и это упрощает защиту от ультрафиолета), а зона прокладки этого дела должна учитывать возможность горения.