Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    При сечении нулевой жилы 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия нет препятствий для TN.
    И странность: в щите не видно начало упомянутого кабеля. Только СИП, который под землю ходить не имеет права.
     
  2. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Добавил соединения.
    От УЗО к автоматам и клеммникам не стал рисовать - и так слишком громоздко вышло.
     

    Вложения:

  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Первые глупые вопросы:
    1. Зачем контактор? Шоб гудел?
    2. Зачем силовая розетка 1ф32А в спальне-кабинете? Промышленный сварочник?
    3. Зачем 5 групп по 3,6 кВт в спальне-кабинете?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.749
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    Что мешает Вам поднять свою голову ещё выше?

    3Р.
     
  5. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Мастер-выключатель. А контакторы обычно не гудят, а щелкают)

    Нет такого. Все автоматы внутри дома от В10А до В16А

    На каждую комнату отдельный кабель. А там уже от расп. коробки разводка по розеткам.

    Кстати, уже есть сомнения, что для комнатных кондеев нужна отдельная линия. Они потребляют 600-900 Вт на такие площади. Остальные потребители жилых комнат (компы, телевизоры, пылесосы) тоже больше 5 кВт в сумме не дадут
     
    Последнее редактирование: 18.09.24 в 15:23
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    На схеме розетка подключена прямо под вводной автомат 25А, отсюда минимальный стандартный номинал розетки 32А. УЗО 30 мА на такую розетку не обязательно, всё верно :)
    Они умеют и то, и другое. Но вполне доступны и симисторные, бесшумные.
    Отдельный кабель не требует отдельный автомат. Но вреда нет.

    Ещё стандартная ошибка: лишнее деление групповых УЗО на 40А и 25А. Все УЗО могут быть одинаковыми, не менее 25А, выбор - по цене: иногда 40А самые дешёвые, поскольку самые ходовые.
     
  7. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Единственная розетка напрямую под ввод 25А это розетка в щите. Она просто есть, выкидывать жалко. Да и таких нагрузок и не будет никогда, там максимум что будет включено - лампа-переноска.

    Про одинаковые УЗО я думал, скорее всего буду брать одинаковые - как более дешевый вариант от 25 до 40а номиналом. Что будет в наличии, короче.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, просится дифавтомат 16А/30 мА. Именно переноска создаёт все условия для "прямого прикосновения" в темноте.
     
  9. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    62

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Муром
    Всем здравствуйте. Спрашивал в этой теме в конце июля, появилось два впороса, подскажите пожалуйста.

    Напомню предисторию: есть деревня, ВЛ голыми проводами на деревянных, покосившихся столбах. От трансформаторной подстанции до меня 19 столбов, а на линии всего 21 столб. Дали 15 квт, счетчик сплит Фобос-3, висит на верху опоры. Со счетчика спускается сип 4х16 и заходит в 4-ех полюсный автомат кеаз номиналом 32А. Автомат стоит в пластиковом боксе.

    Собственно теперь суть, когда в июле тут задовал вопрос, мне сказали, что без вариантов - делаешь ТТ. Ну тут все понятно, особо и вариантов нет.

    Но вот произошло непонятное действие: последние 5 столбов на линии с 17-ого по 21-ый заменили на бетонные и пробросили по ним СИП. Сип пробросили только по этим столбам, далее к ТП так и идут голые провода. Но на каждой бетонной опоре соединили ноль с арматурой столба и повторно заземлили ноль на деревянных столбах, через один столб.

    1. Можно ли в этом случае пересобрать щит с автоматом на столбе с разделением PEN и организацией tncs? Или пока еще нужно исходить из того, что PEN-а пока что нет, а есть обычный ноль и ждать полной реконструкции линии?

    2. Нужно или нет оконцовывать наконечниками СИП при вводе в счетчик? Сейчас сип напряму заведен в счетчик фобос-3 на столбе. Каждая клемма счетчика имеет два винта. В инструкции к счетчику нашел, что сип перед вводом должен быть оконцован. В горсети сказали, что они всем так делают и что наконечников у них нет. Наконечники я приобрел, они ответили - пробуйте заводить заявку через лк.
    Подскажите, как ее правильно завести в лк россетей? Я даже не понимаю какой раздел нужно выбрать.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Главное требование к PEN - надёжный контакт именно с нейтралью трансформатора, а не какого-то столба.
    Да. Но прогресс воодушевляет!
     
  11. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    62

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Муром
    Ага, понял. Ну трансформатор вообще неизвестно когда будут передлывать.

    Тогда еще вопрос, а что делать с двигателем откатных ворот и двумя светильниками на заборе? Забор из профлсита проходит в 5 метрах от столба электропередач, а двигатель и светильники требуют подключения заземления.