Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.470
    Благодарности:
    9.270

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.470
    Благодарности:
    9.270
    Адрес:
    г. Иваново
    Вы имеете в виду "землянки"?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Отнюдь. Защитный проводник во всей проводке жилых помещений стал обязательным только в 2003 году, а мы про дедов.
    Один из более ранних вариантов правил, при которых жили деды:
    В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а
    также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление
    металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется.
    В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т. п.).
    В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых
    стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т. п., а также металлические трубы электропроводки к ним.
    ...
    В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13), в которых не требуется выполнения
    заземления и обслуживание электрооборудования производится неквалифицированным персоналом (например, отдельные конторские, складские и торговые помещения), предохранители следует устанавливать как на фазных, так и на нулевых проводах двухпроводных групп.
     
    Последнее редактирование: 27.09.24
  3. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.363
    Благодарности:
    1.388

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.363
    Благодарности:
    1.388
    Адрес:
    Рязань
    @AlexeyL, с Днём Рождения, Алексей! сил, бодрости и здоровья! спасибо за Ваши советы!
     
  4. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    2.212

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    2.212
    НЕ запрещена.
    Её применяют когда не получается применить другую систему заземления, т. е. если ВЛ от которой запитывается Ваш участок выполнена не СИПом, а раздельными алюминиевыми многороволочными проводами. При выполнении системы ТТ в обязательном порядке ставятся УЗО на группы потребителей и селективное УЗО на вводе.
    Если ВЛ выполнена СИП - систему ТТ применять не нужно. При этом если на Ваш участок от ресурсоснабжающей организации три фазы заведены ПЯТЬЮ проводами - применяют систему заземления TN-S, если три фазы заведены ЧЕТЫРЬМЯ проводами - систему TN-C-S.

    При системе TT этого делать нельзя.

    При системе ТТ не надо.

    Нигде при системе ТТ.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ящик на трубостойке, в зависимости от её расположения относительно опоры и дома, может быть выполнен по системе TN, а в самом доме применяться система ТТ:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/view-image/pod-2.jpg
     
    Последнее редактирование: 29.09.24
  6. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.470
    Благодарности:
    9.270

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.470
    Благодарности:
    9.270
    Адрес:
    г. Иваново
    @Я-из-Вышек, @Avs7153, спасибо, вот с ТТ и разобрались.

    А так выглядит новый щит учета от сетевиков.
    IMG_20240731_133528.jpg

    Поменяли нулевую шину (синюю) на мою правильную.
    Но ящик заземлить забыли.
    Напомнил.
    Заземлили
    IMG_20240806_155501.jpg
    Но с нулевой шиной землю не соединили.

    Ящик опломбирован
    IMG_20240806_155324.jpg
    Теперь если вырубит АВ в ящике (32А, а у меня на трубостойке 25А) придется вызывать сетевую, чтобы включить автомат. Видимо за доп плату.
    (Но это вряд ли;))

    Вообще в другом районе ставят пластиковый ЩУ с двумя АВ, 32А на вводе и 25А для потребителя.
    И к последнему есть доступ.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.338
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они вовсе не обязаны селективно срабатывать, при хорошем КЗ вырубятся все, возможно и в доме.
     
  8. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132
    Глупый вопрос, на может быть кто-то на опыте не даст мне потерять время или совершить ошибку.

    Каким герметиком (конкретно, если есть опыт - марка/тип) будет правильно залить место ввода гофры и провода в щиток?

    Хочу исправить ошибки сетевиков - в одном щите завели в щит просто в дырки. во втором затащили в предустановленный гермоввод на 50 гофру 32.
     
  9. jurikdm
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    jurikdm

    Участник

    jurikdm

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу у Вас совета по построению схемы проводки в частном доме.
    Опыта построения у меня нет. Прочитал несколько тем на форуме, узнал много полезного.
    На данный момент подключено 15 кВт. Россети повесили щиток, в который спускается СИП 4х16. В дом провёл броню 4х10 медь. В планах сделать проводку. В связи с ограниченным бюджетом решил попробовать сам нарисовать схему. Посоветуйте, как её можно улучшить.
    Строго не судите пожалуйста.
     

    Вложения:

    • Схема проводки.jpg
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.877
    Благодарности:
    35.808

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.877
    Благодарности:
    35.808
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Покажите что у вас сейчас за щиток и посмотрите, для начала, эту тему.
     
    Последнее редактирование: 01.10.24
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.276
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.276
    Благодарности:
    6.743
    Уверены, что разрываемой УЗО и АВ PEN можно объединять с заземлением?
    Общие АВ по фазам тоже излишни.
     
    Последнее редактирование: 01.10.24
  12. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132
    Разделение РЕ и ноля должно быть ДО первого УЗО!
    Либо разделяйте в уличном, либо снимайте УЗО в в уличном и разделяйте до первого УЗО в домашнем
     
  13. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132
    Наверное, он размышлял так: защищу УЗО АВ на 32 и после УЗО можно напихать автоматов сколько влезет, не суммируя их номиналы ...
     
  14. jurikdm
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    jurikdm

    Участник

    jurikdm

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Огромное спасибо всем откликнувшимся.

    В щитке стоит только Автомат EKF 3p 20А и сейчас временно подключена камера. Фото приложил.

    Заземление исправил. Общие АВ тоже убрал.

    Из щитка УЗО убрал и разделил до первого УЗО. Всё ли правильно сделал?

    Схему немного подправил. Совсем забыл в ней отразить розетки и свет в ванной + добавил пару УЗО в местах повышенной влажности (посудомойка, ванная комната, улица).
    Всё ли сейчас верно?

    Схема проводки.jpg
     
  15. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    132
    Далеко не все.
    Еще много ошибок.
    например, вы говорите, что вводной автомат у вас 3 Р, а нарисован 4Р.
    Еще после разделения у вас на схеме нуль с УЗО идет снова в шинку, где происходит разделение. Это подотрите.
    Лишнее УЗО на посудомойке
    На дрен. насос - имхо тоже.
    итд итп...

    Варите кашу из топора)