1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. red_chili
    Регистрация:
    09.05.20
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    152

    red_chili

    Живу здесь

    red_chili

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.20
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    152
    Так стаб же сам по себе отключится при выходе напряжения магистрали из рабочего диапазона. УЗИП вы имели в виду м. б?
     
  2. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    2.209

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    2.209
    Не факт что успеет отключиться.
    Здесь на на форуме писали про реальные случаи когда стабы горели из-за скачков входящего напряжения.
    Поэтому именно реле напряжения.

    УЗИП конечно вещь хорошая и полезная, но если заморачиваться и ставить полноценно, по всем классам зашиты УЗИП, а их три, дороговато выходит и места в щитке много надо.
     
  3. Oldprogramer
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    28

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    28
    Купил участок уже со столбом, есть технологическое присоединение 15 квт 3 фазы, но смущает сам щиток, буду в будущем переделывать на новый многотарифный счетчик с GSM, но пока буду строиться пусть будет этот, смущает что защитный 0 и рабочий 0 соединены на планке. на сколько это правильно (опасно), вот есть фотка щитка, от осиных гнезд я почистил :) но вот у столба вбит штырь в землю от него провод (16кв.мм.) на планку в щитке, и на эту же планку идет 0 с СИП, причем 0 с сип на сколько я понимаю, на счетчик вообще не попадает (хотя вроде 7 проводов на счетчик, т. е. три фазы вход три фазы выход и 1 провод 0)?

    Перезаключил договор с ТНС Энерго на себя, запросил акт технологического присоединения и эл. схему, но пока молчат.

    1731541020313.jpg
     
  4. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    2.209

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    2.209
    Производитель пишет https://www.incotexcom.ru/catalogue/230am#files что Меркурий 230 AM - предназначен для учета активной электрической энергии в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока.
    Так что не заморачивайтесь с количеством проводов.

    Вышлют полюбому. Там и станет понятно что и как.

    И правильно. Этого хватит на стройку. Да и тариф ночной во время стройки обычно не используется, не любят строители по ночам работать почему-то :)

     
  5. julica
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    julica

    Участник

    julica

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    День добрый.
    Сделала схему простого эл. щитка на 15 квт.
    Хотелось бы выслушать критику от более сведущих людей.
    P. s: От линии кухня общая будет распайка в коробке на 2 линии розеток на кухне.
    upload_2024-11-15_23-7-40.png
    upload_2024-11-15_23-11-13.png
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Красиво нарисовано.
    Возник ряд вопросов.
    1. Уверены что у Вас 15кВт ? Судя по вводному АВ на 63А Вам подсунули гораздо лучший мех. :)]:)]:)]
    2. А для чего нулевая шина для электрокотла ? :faq:
    3. Для чего так хитрО подключили свет и розетки в туалете ? :faq:
    Вообще непонятно что там - дифы или УЗО ?
    Обоснуйте такое подключение.
    4. Уверены что для варочной поверхности хватит АВ 16А ?
    Пока достаточно.
     
  7. julica
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    julica

    Участник

    julica

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    Спасибо
    по пунктам:
    1. Да, 15 квт по техусловиям (63а на всякий случай, как говорится про запас)
    2. Просто что бы показать что узо принадлежит ему (в щитке естественно его не будет)
    3. Там стоят дифы на 10 ма, разнесены на 2 фазы на всякий случай (читал что в комнате свет и розетки должны сидеть на разных фазах)
    4. будет стеклокерамика на 2 конфорки (по инструкции вроде как 3.3 квт)

    Созрел вопрос: Можно ли в туалет поставить диф на 25 а и провести до распредкоробки около туалета 4кв мм меди и далее поделить на 2 розетки?

    И смущает что после ркн нули сводятся к котлу вместе. По идее так же делать нельзя...
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Корнет, вы женщина? (с)
     
  9. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    115

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    Духовка сколько кВт, что вы ее под 32А поставили?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это тоже на всякий случай и про запас. :)]
     
  11. julica
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    julica

    Участник

    julica

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    3.5 квт
     
  12. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    115

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    А про 32А, оригинальное соединение ноля и земли разъясните? Ну и про заземление точно спросят.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хороший такой запас. :super:
    Хотя Братская ГЭС и с ним справится. :aga:
    Ок.
    Тааак.
    Сразу вопрос, читал или читалА? :faq:
    Чего шифруетесь ?
    По разным фазам на свет и розетки - это рекомендация, и не более.
    Опять вроде, а на духовку аж 32А поставили.
    Или опять про запас ?
    А зачем ? :faq:
    Как собираетесь использовать в туалете 6кВт ?
    И что в этом такого криминального ?
    ТЭНам все это пофигу, а необходимость РКН для такого котла может понадобиться только "мозгам", если они в этом котле есть.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.275
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.275
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. julica
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    julica

    Участник

    julica

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    По расчетам получается 15.9а потребление духовки
    Т. е оптимальнее будет 25а автомат поставить?

    Женщины, они такие... мне кажется просто что не вытянет автомат на 16а одновременно стиральную машинку и фен для волос (а 20а у нас нормального производителя сложно найти)