Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. julica
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    julica

    Участник

    julica

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    Вроде по схеме TN-C-S...
    ноль будет подключаться минуя вводной автомат сразу в ркн
    Возможно правильнее нарисовать от гребенки разделение?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Достаточно 16А.
    Опять кажется, :) ох уж эти женщины. :aga:
    16А хватит.
    Что в Иркутске считается нормальным производителем ?
    У вас китай под боком, везут все что угодно.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    В теории на духовку можно поставить автомат 25 А.
    Если к этой линии будет подключена только (!) духовка, то автомат 25 А будет работать точно также, как и автомат 16 А.
    По перегрузке ни тот, ни другой автомат не сработает.
    А по короткому замыканию стаботает и тот, и другой...но!
    Но такой расклад можно уверенно применить к квартире в многоэтажке.
    А вот в частном секторе надо быть осторожным и без серьезной необходимости не стОит увлекаться автоматами с большими номиналами.

    Ведь состояние уличных распределительных сетей неизвестно сейчас и, тем более, неизвестно их будущее состояние.
    А это очень важно.
    Может так случиться, что при коротком замыкании автомат 25 А отключится не сразу. И этой задержки хватит, чтобы кабель нагрелся и перегрелся.

    Ваша духовка вероятнее всего будет включаться в обычную розетку.
    Т. е. к розетке Вам надо подводить кабель 2,5 мм2.
    Можно было бы применить кабель 4 мм2 и спокойно поставить автомат 25 А, но кабель 4 мм2 вполне толстый и жесткий и поткнуть его в клеммы розетки не всегда возможно.

    На основании вышеизложенного возникает рекомендация...применить автомат 16 А.
    Помните. Автомат на 16 А никогда не отключится при токе 16 А.

    По поводу стиральной машины и фена.
    Стиральные машины имеют разную мощность. Фены то же.
    И может случиться ситуация, когда общая мощность будет такая, что автомат на 16 А отключится.

    Но если подумать...а когда такая ситуация может случиться?
    Стиральная машина работает на максимальную мощность только в начале работы...когда воду нагревает.
    Женщина включила стиралку и начала сушить голову?
     
  4. Константин5030
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    31

    Константин5030

    Живу здесь

    Константин5030

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дорогие друзья (а также челябинский тезка), а что это за ТХ такая ? поиск по форуму не помог)
    у меня 6 соток. ВЛИ новая. опора заземлена на ней счетчик Нартис и100. Но производитель и пользователи указывают, что возможна лишняя накрутка в случае заземления PEN. Получается только ТТ? Но как его выполнить в стесненных условиях...
    Если что: согласен на 20В)
     

    Вложения:

    • расположение заземления.jpg
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    ТХ - это местный форумный сленг.
    Дело в том, что жители частного сектора часто делают такое заземление, которого официально не существует.
    Это нечто среднее между официальными TN-C-S и ТТ.

    Это заземление выглядит как ТТ.
    Оно не имеет никакой металлической связи с уличной питающей линией.
    Но по грунту оно с уличной сетью имеет связь.
    Т. е. если на грунт упадет фазный провод или случится какая-то подобная авария, то по грунту до нашего заземления может дойти какой-то потенциал.

    Например.
    На уличной сети произошла аварийная ситуация и на PEN проводнике появился потенциал 150 В.

    Если у Вас заземление TN-C-S, то эти 150 В будут на корпусе холодильника и на корпусе отопительного котла.
    Ведь при этой системе заземления корпуса соединены с PEN проводником металлическим проводом. И по металлу потенциал легко распространяется.

    Допустим, Вы сделали себе ТТ или, точнее, ТХ.
    И закопали заземлитель близко к опоре, близко к повторному заземлению. Буквально в двух метрах.
    В результате на корпусе холодильника и отопительного котла будет не 150 В, а только 75 В.

    Если бы у Вас было настоящее ТТ, то на корпусах был бы потенциал 0 вольт.
    Но настоящее ТТ в Ваших условиях невозможно.

    Поэтому у Вас есть выбор между официальным TN-C-S и неофициальным ТХ.

    Как видно из приведенного примера, и при TN-C-S, и при ТХ существует опасность появления неконтролируемого потенциала на корпусах.
    Но в случае ТХ этот потенциал всегда ментьше, чем при TN-C-S.

    Многие форумчане придерживаются строгого исполнения нормативных документов. Если ТТ невозможно, то только TN-C-S.
    Я же больше ориентируюсь на реальную безопасность, а не на бумажную.
    Пусть это будет неофициальный вид заземления, но более безопасный.

    В примере я показал соотношение двух чисел...150 и 75.
    Но это соотношение может быть и иным. 200 и 50 или 150 и 20.
    Все зависит от расстояний и от качества грунта.

    Вобщем, не ищите информацию что такое ТХ. Нет ему определения и описания.
    Люди по прежнему будут называть это заземление ТТ и изредка кто-то будет называть ТХ.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нейтраль трансформатора глухо заземлена (левая T), в доме нет ни зануления, ни заземления (правая Х). То, что было нормой в жилых помещениях без электроплит до 2003 года.
    Термин придуман для борьбы с многочисленными людьми, которые любую двухпроводку называют "системой TN-C", по простой (но неверной) логике: "если отдельного защитного проводника нет, то защитный проводник совмещён с нейтралью".

    Если в доме сделан заземлитель и третий провод, но нет ни УЗО, ни подключения этого заземлителя к нулю сети - то это значительно хуже, чем TX. Такая конфигурация была запрещена всегда, до 2003 года тоже.
     
  7. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    41

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    41
    Подскажите, допустимо ли устанавливать УЗО перед счетчиком, после вводного АВ, в пластиковом щите на столбе? Система ТТ, счетчик Фобос на вершине столба, Сип по воздуху, от столба до дома около 13 м., возле дома штырьевое заземление, от столба до заземлителя около 17-18 м.

    п. с. в доме УЗО нет, ни общего, ни групповых; на нагревателе, насосе, варочной, эл. котле стоят дифы.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    Нет ничего плохого в том, чтобы установить УЗО перед счетчиком.
    Вопрос в другом.
    А получится?
    А Россети разрешат? Не выкатят Вам потом штраф?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    Поставьте УЗО на фасаде дома, если нет возможности поставить его в домашнем щите.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И похоже, что Вы уже осознали: любая встреча фазы с заземлением мимо этих дифавтоматов означает крупную опасную аварию. Тока хватит на поддержание потенциала почти фазы на всех подключённых к заземлению железках, может хватить для пожара в месте замыкания, но не хватит на срабатывание обычного автомата. Отсюда и запрет на заземление без зануления, действовавший до появления массово доступных УЗО.
    Допустимо, если там нет пломбы. Второй вариант: добавить пластиковый боксик с УЗО между вводом в дом и главным щитом. Лучше внутри дома.
     
  11. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    41

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    41
    У меня стоит бокс на фронтоне, под свесом крыши, без доступа осадков. В бокс приходит СИП и там отвод в дом 4х10 меди. Вот туда наверное стоит его установить?
    Не подскажите какой номинал покупать?
    4Р 25А / 30мА, тип А ?
     
    Последнее редактирование: 16.11.24
  12. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    41

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    41
    Да в домашнем щите места уже нет.

    У меня стоит бокс на фронтоне, под свесом крыши, без доступа осадков. В бокс приходит СИП и там отвод в дом 4х10 меди. Вот туда наверное стоит его установить?
    Не подскажите какой номинал покупать?

    4Р 25А / 30мА, тип А ?
     
  13. Константин5030
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    31

    Константин5030

    Живу здесь

    Константин5030

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посоветуйте пожалуйста, где расположить заземлитель.
    Я так понимаю с одной стороны нужно максимально далеко от опоры. С другой максимально близко к осн. щиту в доме. И при этом вне пешеходной зоны...
    На форуме есть мнение, что можно использовать свайный фундамент. Под домом у меня сваи не обвязаны металлом, но можно обвязать.
    (сваи гаража обвязаны металлическим каркасом, но слишком близко к опоре - 6.5м)
     

    Вложения:

    • расположение заземления - SketchUp.jpg
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Концепсуально противопожарное УЗО, прям для ТТ.
    Две лестицы господину!
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    4р - да
    25 А - чем больше, тем лучше, но не менее номинала вводного автомата
    30 мА - да
    тип А - можно. Не могу сказать, что надо именно этот тип.