1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Константин5030
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Константин5030

    Живу здесь

    Константин5030

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. должно быть не более 30Ом, разве нет?
    2. недостаточно до п. 1)
    3. в первую очередь использую сваи, если нужно будет увеличить сопротивление, то свяжу их с уголками. Это проще, чем связывать их со сваями от дома
     
  2. Константин5030
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Константин5030

    Живу здесь

    Константин5030

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    с кем? о том что перенапряжения из-за удара молнии это фантазия пишете только вы. в крайнем случае можно говорить о том, что вероятность мала.
    Так молния это же фантазия) Или в вашем понимании молниезащита это исключительно молниеприемник на 20м мачте ?
     
  3. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.885
    Благодарности:
    728

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.885
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Белгородская область
    В первую очередь сделайте систему безопасной от самого себя же, вам не стоит думать за молнию это 10 дело, уже 3 раз говорю, что будет если она ударит после узип ? Или в крышу ?
    Вы все фантазируете и фантазируете.
    Я пытаюсь донести что все вы не продумаете и от всего не перестрахуетесь.
    Первая опасность это будет от вашей же проводки которую вы сами сделаете, вот и думайте как сделать ее безопаснее.
    Столько вопросов говорит о вашей тотальной некомпетенции, все равно криво будет с кучей переделок, лучше проконсультироваться лично со специалистами.
     
    Последнее редактирование: 17.11.24
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    1. Вы не сказали зачем Вам 30 Ом. Вот мне достаточно и 100 Ом. Лишь бы УЗО сработало. И 200 Ом мне достаточно.
    2 Сваи гаоажа обеспечат сопротивление меньше 30-ти Ом.
     
  5. Константин5030
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Константин5030

    Живу здесь

    Константин5030

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    получается что лужа в диэлектрическом поддоне из стеклопластика связана по воде 8-метровой трубой до септика. Он тоже из стеклопластика.
    В септике насос, который периодически сбрасывает из септика воду в грунт. У грунта потенциал пусть = 0.
    Можно говорить о связи лужи в поддоне с грунтом по воде в момент работы насоса в септике?
    Но на такой случай рассчитываем на УЗО (вернее на2: 30 групповое и 10 на санузел)
     
  6. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.885
    Благодарности:
    728

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.885
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Белгородская область
    Припробое на корпус насоса, с чего бы тотему току идти какими то петлями хрен знает куда, ток пойдет вниз по воде а не вверх по капелькам через 8 метровую трубу.
    У насоса связь хорошая с землёй, кроме того сразу же сработает узо.
    Ещё до того как вы будете принимать душ.
    Больше думайте за безопасность бойлера, вот там да, сырой пол, ванная полная воды и как бы через сырой пол разность потенциалов, на вас не обуви ни одежды, вот где опасность, самая первая.
    Так же от стирки - много людей поубивало - стирка начинает течь а на корпусе фаза, по сухому в принципе и не било, намок пол и убило человека (во времена до УЗО) без УЗО .
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Этот нюанс является проблемой и его достаточно сложно решить.

    Человек принимает душ.
    По канализационной трубе стекает вода в септик.
    Никто не может предсказать наличие потенциала на этой воде.
    Чистая вода ток почти не проводит. Но в сливающейся воде будут растворены какие-то химические вещества. Как они повлияют на проводимость воды? Неизвестно.
    Далее септик. Он пластмассовый, но из него периодически откачивается вода и эта вода уже конкретно имеет связь с грунтом.
    И опять ничего неизвестно о проводимости этой воды.

    С большой долей уверенности можно исключить сильный удар током в душевой кабине.
    Здесь и УЗО поможет и длина канализационной трубы.
    Т. е. о смертельных случаях или о конвульсиях и судорогах можно не говорить.

    Но существует еще противное щипание. Вплоть до того, что люди каждый раз боязливо нервничая идут принимать душ. Ведь знают, что сейчас будет хоть и легкий, но удар током.
    Дискомфорт. Раздражение и нервы.

    Вот в этой ситуации УЗО не поможет.
    Человек может ощущать ток величиной 1 мА, а УЗО сработает минимум при 5-ти.

    Есть только одно решение.
    Надо соединить сливную воду с заземлением. А для этого надо в пластиковый слив сделать металлическую вставку...куда-то же надо провод заземления прикрутить.

    А вот где взять такую вставку? На этот вопрос ответа нет. Люди сами что-то придумывают. Ищут обрезки труб из нержавейки, оцинковки или меди.
    И каким-то образом соединяют их в сливную систему.
    Или можно поискать в продаже медную обвязку для слива.
     
  8. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    34

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    34
    Да, единственное. В доме только дифы.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.710
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.710
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В данном случае разницы между УЗО и дифавтоматами нет.
    Если все розетки и весь свет в доме находятся под дифавтоматами с дифференциальным номиналом 30 мА, и в доме есть заземление, то вводное УЗО может быть и 100, и 300 мА.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @AlexeyL Вам ответил и я имею аналогичное мнение.
     
  11. 242boris
    Регистрация:
    02.11.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    242boris

    Участник

    242boris

    Участник

    Регистрация:
    02.11.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Помогите разобраться!

    По ТУ выделено 15 кВт. Дом деревянный. Щиток учета стоит на столбе. В нем только входной рубильник, счетчик Фобос 3 с GSM модулем и выходной автомат на 63А. Ни противопожарное УЗО ни УЗИП ставить не разрешили. К дому подключение СИП 4х16.

    СИП походит к фасаду дома и далее через проколы переходит на медь 4х10. Медь идет вдоль фасада (9 м.) и будет заходить в распед. щиток уже внутри дома. Заземление получается могу сделать только ТТ. В щитке на каждую фазу будет установлено реле напряжения и УЗО. УЗО планирую 40А/0.03 тип А и отдельно УЗО в ванную 25А/0.01 тип А.

    1. Вводной автомат 25А, 4П. Сначала планировал установить в щитке вводной автомат на 40А. Но как я понял счётчик Фобос передает данные, в том числе, и по используемой мощности. Я подозреваю, что в случае если мощность будет больше 15кВТ, мне могут увеличить тариф. Или все-таки лучше установить вводной автомат на 40А?

    2. Имеет ли смысл дополнительно ставить на входе противопожарное УЗО на 100 мА, если на каждую фазу, в щитке, будет свое УЗО?

    3. Можно ли внутри дома (или на фасаде) установить УЗИП I+II учитывая, что дом деревянный? Или безопаснее его не ставить? На форуме вроде не рекомендуют.

    4. Заземление планирую штыревое. Можно ли смонтировать заземление в подполе или лучше его монтировать снаружи дома? В подполе есть возможность установить его под щитком.

    5. Просмотрел видео по монтажу штыревого заземления. Везде смотровой люк (из рыжей канализационной трубы) утапливают и делают на уровне земли. Обязательно ли утапливать смотровой люк или можно его сделать на уровне земли? Надо ли выдерживать минимальное расстояние от заземления до фундамента 1 м. (как рекомендуют)?
     
  12. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Спят наверное все. Вы пока уточните - состояние линии, ВЛ или ВЛИ, есть ли повторное заземление на опоре, есть ли фото внутренностей щита на опоре, расстояние от опоры до дома. Подтянутся специалисты, еще вопросы зададут.
    Да, и щит пластиковый или металлический?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.029
    Благодарности:
    6.701

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.029
    Благодарности:
    6.701
    01 почему только ТТ? Какая линия до подстанции? Так же письменный ответ от электриков о запрете УЗО и узип в уличном щите. Ну и фото. 9 метров по деревянному фасаду несколько напрягает.
    2 смотрите по нагрузке, току кз.
    3 можно
    5 что такое смотровой люк?
     
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149
    Вам не будут тариф увеличивать, а банально отключат по превышению суммарной мощности потребления. Причем дистанционно. Причем в самый не подходящий момент. Замучаетесь потом звонить в Россети, чтобы опять включили электроснабжение.

    У Вас запрет от Россетей на дополнительную установку модульной автоматике в их щитке, а Вы сделайте дополнительный щиток ПОСЛЕ основного от Россетей. В него установите УЗО противопожарное. уличную розетку, питание септика, ворот, видеонаблюдения, автополива, подсветки и т. д.
    Групповые УЗО работают на защиту человека от поражения электричеством ПОСЛЕ себя, противопожарное УЗО для защиты всей линии электропитания от ВРУ на опоре ВЛ.

    p. s.
    На вводе в здание должно быть установлено ВРУ – вводное распределительное устройство. Это металлический шкаф с установленными в нем аппаратами и приборами, которые принимают, распределяют, учитывают электроэнергию, а также защищают линию от коротких замыканий и перегрузок. Все требования к монтажу ВРУ изложены в ПУЭ.
     
    Последнее редактирование: 19.11.24
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149
    Полноценную защиту дает только УЗИП I+II+III
    А это дорого.

    А вот с заземление не торопитесь. Если ВЛИ у Вас выполнена СИПом, и есть повторное заземление опор ВЛИ - схему ТТ (штыревое заземление) применять не нужно. Уточните вопрос у снабжающей организации, какую схему заземления возможно применить конкретно для Вас.