    Котла будет не хватать в самые морозные недели.
    Даже при условии хорошего утепления.

    Это взаимоисключающие пункты.

    При ПРЕВЫШЕНИИ суммарной потребляемой мощности 15 кВт просто дистанционно могут отключить от электроснабжения, т. к. в счетчике заложена функция – «Контроль параметров сети», «Контроль потребляемой мощности и энергии» с управлением нагрузкой потребителя;
    См стр 6 Руководство по эксплуатации ИНЕС. 411152.081 РЭ1
     
  2. pashok325
    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    34

    pashok325

    Живу здесь

    pashok325

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.22
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    34
    До минус 15 может и хватит.
     
  3. lolmode
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    26

    lolmode

    Участник

    lolmode

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо.

    Вообще думал попробовать 6-ти киловатником, поскольку недалеко от меня такой же примерно каркасник по площади, фундаменту, вентиляции семья строила, тут на форуме тема была. И писали после 1й зимы, что 6квт у них справился без проблем, морозы до -40 были.

    Котел урвал какой был в период скачков цен. Думаю, поменяю сразу тены до 9 или 12 квт, все равно гарантия кончилась. Протерм котлы это позволяют, как я понял. И не придется ему нонстоп кочегарить.

    Автомат на него тогда 20А. Ну и вводные одинарные я не те нарисовал, 32А там конечно. Такую мощность точно нужно будет урезать как-то.

    А по счетчику, там возможность дистанционного отключения должны были как-то реализовывать дополнительно? Потому что ставил я его самостоятельно, перед этим отвозил на программирование в сбытовую организацию, подключала сетевая организация, только провода завели в счетчик. Показания передаю самостоятельно. Сейчас уже они счетчики свои ставят всем наверху столбов.

    В любом случае, за выделенную мощность выходить не планирую.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А теперь, уважаемые знатоки, угадайте, где тут марки котлов?
    :)] (lol)
     
  5. lolmode
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    26

    lolmode

    Участник

    lolmode

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Новосибирск
    Protherm Skat 6 14 серии у меня есть, на картинке в моем 1м посту подписан :) Переделаю на 9 или 12 квт.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Получится переделать? ТЭНы по размеру подойдут?
     
  7. lolmode
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    26

    lolmode

    Участник

    lolmode

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, тут тема есть на форуме, люди переделывали. Котлы до 14квт отличаются только ТЭНами и они заменяемы. Платы одинаковые. В сервисном меню потом котлу можно сообщить, что у него за модель и все должно корректно работать.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Не...котлы отличаются не только ТЭНами, но и внутренней электропроводкой.
    Провод для ТЭНа 2 кВт обычно тоньше, чем провод для ТЭНа 4 кВт.
    Но меня больше беспокоит габаритный размер...влезут ли мощные ТЭНы в ту же колбу?
    Если влезут, то хорошо.

    Но, честно говоря, я предпочитаю другой расклад.
    Два котла по 6 кВт лучше, чем один котел на 12 кВт.
    Такое мнение сформировалось на том основании, что один котел может сломаться.
     
  9. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149
    Судя по РЭ на счетчик - это сразу с завода из коробки заложено в конструктив самого счетчика.

    А вот там в сбытовой при проведении программирования и могли включить функцию дистанционного отключения.
     
  10. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток. Разбавлю тишину дилетантским вопросом - что должно стоять первым, что последним в этой связке АВ+УЗО? Пока ломал голову над этим, возник еще вопрос - а нужен ли вообще этот АВ QF2 в питающей цепи? Вроде как он должен защищать отходящую линию от КЗ, но рядом стоит входной в щите с таким же номиналом, при КЗ оба отключатся, селективностью и не пахнет. Для отключения линии можно использовать УЗО. Что скажете?
    2024-12-02_23-52-38.png
     
  11. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Объясню откуда появился этот АВ. Сейчас он стоит с номиналом 20А, но планирую от этой линии запитать бытовку со своей нагрузкой, плюс от нее уже запитать бассейн с АВ 20А и наверное еще УЗО поближе к потребителю.
    Получается тогда первое УЗО будет защищать только кабель в бытовку и менять его на 100мА?

    У кого то не хватает смелости написать что не нравится, втихую минусы лепить очень достойно.
     
    Последнее редактирование: 03.12.24
  12. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149
    Я делаю так.
    Вводной АВ после него РКН после него групповые УЗО после них АВ на линии до конечных потребителей.

    Конкретно в Вашем случае я бы не ставил.
    Если что-то надо будет в басике починить - в его щите и отключите эту линию.
    А если надо будет линию до щита басика отключить пару тройку раз - задействуйте УЗО.
     
  13. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    У меня так и запланировано для дома. Для бассейна не стал ставить РКН, так как там водонагреватель на 3 фазы, вроде не обязательно. В бытовке тоже РКН поставлю.
     
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    2.149
    Если конкретно у Вас на конкретной Вашей питающей линии не скачет напряжение.
    Но это только Вы знаете.
    А так стоимость даже трехфазного РКН наверняка не сопоставима со стоимостью Вашего водогрея.
     
  15. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    А вот тут немного не понял - что может стать с тэнами, подключенными на 3 фазы без ноля? Предполагал что при повышении или понижении напряжения они будут греть сильнее или слабее. Это какое напряжение должно быть чтоб тэн перегорел?