Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Сейчас нет. Завтра попробую.
     
  2. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Не могу найти достаточно информации как сделать разделение PEN в распредщите с помощью проходного блока. Расскажите подробнее, может картинки или видео. Схему врядли прочитаю) Спасибо.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Планировал разделить PEN в распределительном щите. Т. е. завожу три фазы через клеммы на вводной АВ, а PEN через центральную клемму РБП, на вводную клемму (или мимо неё сразу на вводной АВ?), с неё в вводной АВ (N). Затем, с одной из крайних клемм РБП, вывожу провод на нулевую шину к которой подсоединяю контур повторного заземления (PE). С этой шины беру землю на потребители.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: PEN нельзя пропускать через выключатели. Совсем нельзя. Ни через автоматические, ни через какие.
    Ещё раз: трёхфазный рабочий ноль вредно пропускать через выключатели. Это нужно делать только в том случае, если выключатель дифференциального тока, поэтому вред компенсируется конкретными функциями выключателя.
     
  6. hyper666
    Регистрация:
    21.03.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    hyper666

    Участник

    hyper666

    Участник

    Регистрация:
    21.03.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую, подскажите почему на схемах игнорируюся выходы N на однофазных реле и N идет "в обход" ?
    Взял чью-то схему для примера
     

    Вложения:

    • ignore_n.png
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Oldprogramer
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    28

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    28
    А то что серийный номер счетчика совпадает с номер счетчика в акте ввода прибора учета в эксплуатацию -то же ни о чем не говорит ? И в личном кабинете ТНС-Энерго, то же фигурирует этот номер счетчика, так что не думаю что это какая то нелегальная врезка.

    Я больше склоняюсь, что когда всё это делали, то делали на на и от...сь и из того что было, возможно и пломбы со счетчика посрывали уже позже (хотя в следующий раз буду на участке надо будет получше пофоткать снизу что там, под осинным гнездом может что и есть).

    И да, зачем по столбу спускать самонесущий кабель? Вполне рационально спустить в гофре какой ни-будь АВВГ 4х16 или 4х25.
     
    Последнее редактирование: 08.12.24
  9. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Получается, три фазы веду через вводной АВ на реле напряжения, а рабочий ноль мимо вводного АВ, так же на реле напряжения и далее на групповые УЗО, а с них на групповые шины потребителей.
     
  10. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Ошибся. Видимо нужен кросс модуль с которого N раздать на реле напряжения и групповые УЗО.
     
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.992
    Благодарности:
    3.402

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.992
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Потому что ноль реле нужен только для работы реле. Он не размыкается.
     
  12. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    2.146

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    2.146
    Это очень хорошо.

    Да. Справа на нижнем непрозрачном кожухе счетчика который закрывает его клеммную группу (слева на фото видно что пломбы нет).
    Заводские места для пломбировки этого кожуха предусмотрены слева и справа.

    У государственных сбытовиков, которые подключают ЩР или ЩУ конечных пользователей, обычно в наличии только СИП. Причем нет с собой ни наконечников НШАМ или НШАЛ, ни пресс клещей для их опрессовки.
     
  13. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    2.146

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    2.146
    Не игнорируется, их просто не отобразили на схеме. Почитайте посты, размещенные до и после этой схемы.
     
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    2.146

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    2.146
    И еще раз ошиблись.
    PEN заводите в РБП.
    mont-schu.jpg
    В РБП делаете разделение PEN на PE и N и обязательно подключаете к одному из свободных контактов РБП повторное заземление (уже есть у Вас на фото у Вашей опоры). IMG-20241206-WA0006.jpg
    И с РБП раздаете отдельно N и отдельно PE дальше.
     
    Последнее редактирование: 09.12.24
  15. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Это сделать прямо в уличном щите?
     

    Вложения:

    • PXL_20241209_122723516.jpg
    • PXL_20241209_122711182.jpg