1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Краснодар
    Да кто вам сказал, что он уважаемый? Снимите шоры с глаз, посмотрите на схему.
     
  2. Константин5030
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    31

    Константин5030

    Живу здесь

    Константин5030

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Допустим я установил на вводе 30мА УЗО (это ведь меньше 300мА) а потом сразу за ним по какой-то причине установил второе УЗО. Согласно 7.1.73 это узо должно быть 10мА. Т. е подряд 30 и 30 пуэ запрещает. только 30 и 10 можно. Практический смысл запрета можете пояснить?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.006
    Благодарности:
    6.691

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.006
    Благодарности:
    6.691
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Дальше ищите сами. ПУЭ в открытом доступе.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вам было бы неплохо сменить эту грустную аватарку на что-нибудь более позитивное.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Все правильно.
    На прошлой неделе человек попросил переделать щит. Попросил двойную диф. защиту поставить.
    Он случайно обнаружил, что УЗО не срабатывает.
    А сделать двойную диф. защиту можно разными способами. И подряд одинаковые поставить, и общее плюс групповое.
    Схемы разные существуют. И требования у людей разные.
    Не смотрите на других. Смотрите что лично Вам нужно.
     
  6. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Подскажите, пожалуйста, такой момент. Между PE и N нужна же перемычка? Её делать в ЩУ, на той же дин рейке ставить две шины (как на фото) или в распред щите в доме? Или и там и там? И ещё уточните, повторных заземлений нужно два? Одно на РБП в ЩУ, а второе на нулевую шину в распред щите?
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241211-085654.png
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Краснодар
    Почему не попросил тройную диф. защиту поставить? Вдруг случайно обнаружит, что второе узо тоже не срабатывает... Да и третье... :aga:

    И да, почему случайно? Если в инструкции к любому узо предписано проверять его работоспособность регулярно, а при обнаружении неисправности — заменить :nono:

    Вы, Костя, как обычно, сочиняете удивительные истории, не имеющие ничего общего с действительностью. Фото этой "двойной дифзащиты" покажите, пожалуйста. Это не должно вызвать у вас затруднений, если она реально существует. Работа ведь совсем свежая, не более недели.
     
    Последнее редактирование: 11.12.24
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Краснодар
    Вот ваша перемычка, никакой другой больше не надо.
    2024-12-11_09-22-50.png
     
  9. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Уже спрашивал, но если не затруднит, подскажите, повторное заземление в распред щите на шину PE заводить?
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Краснодар
    На шину пе в распредщите вы должны завести желто-зеленую жилу вашего вводного кабеля.
     
  11. Andrey210519
    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Andrey210519

    Участник

    Andrey210519

    Участник

    Регистрация:
    06.12.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Это до меня дошло. Просто думал в РБП заводим повторное заземление от металлического штыря у опоры, и возле дома делаем ещё одно повторное заземление и заводим на ту же шину, что и жёлто- зелёную жилу вводного кабеля.
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Краснодар
    Если у вас есть желание бить много повторный заземлений, то можете невозбранно сделать еще одно или два. Некоторые сказочники вам тут расскажут, что лучше вообще забить контур заземления вокруг всего дома и от него сделать кучу отводов в дом. Разумеется, это намного лучше. Но вдобавок и бесполезно чуть более, чем полностью.

    Примерно из той же оперы происходят узо, дублирующие другие узо на случай их поломки, автоматы, защищающие автоматы, дублирующая прокладка запасных кабелей к каждой розетке, выключателю и лампочке, просто на всякий случай, ну и тому подобное мракобесие и ересь. Будете смеяться, но, судя по интернетам, находятся те, кто всё это реально практикует :super:
     
    Последнее редактирование: 11.12.24
  13. Zhekanchik
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    После прочтения форума остались несколько вопросов. Помогите, пожалуйста, разобраться.

    1. Новый поселок и счётчик на вершине столба с дистанционным пультом. В пластиковый щит спускаются ТОЛЬКО 4-х жильный кабель (3L+N). Правильно ли, что система заземления может быть только ТТ, так как после счетчика уже идет N, а не PEN, и его заземлять нельзя?

    2. На пришедший кабель в пластиковом щите на столбе сначала селективное УЗО 63А 4Р 100 мА тип А, далее АВ 25А 3Р без разрыва N. Далее 4-жильный кабель под землей в дом, где к щитку присоединиться заземление. Так правильно?

    3. На вводе в доме сначала выключатель нагрузки (допустим 63А или какое?) 4Р (не АВ), как средство полного аварийного отключения электроснабжения дома (далее по схеме наполнения щита). Так допустимо? Или на этом месте так рвать N уже нельзя?

    4. На некоторых схемах при формировании группы УЗО идет после АВ и на это никто не делал замечаний. Не правильно ли сначала УЗО (чтобы при утечке в группе отключался N), а потом групповые АВ? Где «мокрая» зона дополнительное УЗО еще понятно.

    5. И еще про групповое УЗО. Идет УЗО на 40А, а за ним 5-7 АВ по 16А. Разве сумма номиналов АВ не должна быть меньше номинала УЗО? Нужно либо номинал УЗО повышать, либо АВ переносить на новую группу под другое УЗО.

    Спасибо!
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    3.333
    Адрес:
    Краснодар
    Нет, не правильно.

    Нет, не должна. Узо защищено вводным автоматом, сумма номиналов под ним может быть любой, всё равно ток в этой фазе не превысит того, что пропустит ваш АВ 25А.

    По содержанию ваших вопросов отчетливо видно, что вы накурились ереси в нехороших интернетах.
     
  15. Zhekanchik
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здесь понятно.

    Можно боле развернуто. Т. е., в моем случае максимум что можно сделать: в щите на столбе заземлить броню далее идущего под землей 4-х жильного кабеля (или необязательно?); на другом конце броню изолировать; в щите добавляется РЕ. В итоге ТТ. И этого для частного домовладения достаточно?

    Это вообще не нужно...