Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    129

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    129
    не надо разворачивать грядки, можно взять штырьевое заземление. Его более чем достаточно.
     
  2. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.028

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.028
    Дорогой друг! Простите, СИП - самонесущий изолированный провод. Он прекрасно сам себя несёт. Однако, есть предельные расстояния между опорами для воздушных линий, чем больше расстояния, тем больше провес провода (таблицы). Еще бывает зимнее обледенение проводов и ветра штормовые, их тоже надо учитывать при проектировке линии для исключения обрыва. Есть сопротивление в проводниках, чем меньше сечение и длиннее линия, тем больше потери и Вы будете платить деньги за нагрев проводов на улице. И еще одно - сечение проводников по факту часто меньше, чем в маркировке. Сечения производителями занижается. Это повсеместно замечается потребителями кабельной продукции и у медных жил, и у СИП. Попробуйте вставить провод сечением 16 кв. мм. в наконечник для такого сечения - он там будет болтаться как ... Поэтому я и советовал Вам взять СИП большего сечения, не 16, а 25 квадратов. Там и несущая способность больше и сопротивление меньше. Учитывая, то, что СИП при обрыве должен потерять защитный проводник в последнюю очередь (это важно) я советовал взять его с большим сечением, например 35 квадратов при 25 квадратах у рабочих проводников.
    Если у Вас есть строения со сваями, стенами из металла, то система заземления может быть только ТТ и воздушка из 4-х проводников. Но это Вы и сами знаете.
    Кстати, оцинкованная труба толстостенная 40 мм прекрасно забивается в грунт на 4-6 метров огромным перфоратором с шайбой на пике. Это для ЗУ. Благодарю Вас за конструктивное обсуждение темы.
     
    Последнее редактирование: 20.01.25
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.326
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.326
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Обосновать сможете?
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.450
    Благодарности:
    3.392

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.450
    Благодарности:
    3.392
    Адрес:
    Краснодар
    Ни в коем случае.

    1.7.158
    При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.308
    Благодарности:
    23.862

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.308
    Благодарности:
    23.862
    А что такое СУП?
    Как Вы понимаете ее смысл?
    Задаю вопрос с целью понять уровень Ваших знаний и заинтересованности.
    Прошу ответить своими словами.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.326
    Благодарности:
    11.450

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.326
    Благодарности:
    11.450
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну опять же чушь. Ну сколько можно то?
     
  7. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Ульяновск
    Смотрю и вас не минула чаша отминусовывания! Похоже здесь это выдают как медальки.
    Строение не у меня, а у сына, я пытаюсь помочь в разных вопросах. Дом каркасный на металлических сваях, но без металлических стен. Не могу взять в толк, почему я не могу в него завести сразу TN-C-S?
    По СИПу в основном все понятно, но ведь сечение 4х16 вроде и так идет с хорошим запасом для входной мощности 15 кВт? По прочности вроде тоже не критично. Грубо для нашей местности допускается до 30м между подвеской, у сына по факту 23м. СИП 4х25 конечно спокойнее в эксплуатации, но я его в руках не держал и даже не знаю как он будет скручиваться в щитке.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.308
    Благодарности:
    23.862

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.308
    Благодарности:
    23.862
    Была мысль помочь Вам, но читая Ваши посты, понял, что Вам это не нужно. Слишком крепко держитесь за свое мнение.
     
  9. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.501
    Благодарности:
    850

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    2.501
    Благодарности:
    850
    А что смущает в 4Х25 ?
     
  10. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Ульяновск
    Да, у меня сложились определенные мнения за годы строительства своей дачи и бани. Да, я не "белый лист". Но где я здесь я утверждал, что мои мнения железобетонные и единственно правильные. Если бы это было так, я бы суда не пришел и ничего бы не спрашивал. Каждое свое мнение, ошибочное оно или нет, я стараюсь пояснять, почему я так думаю. В ответ от некоторых я слышу только указания что делать, без объяснения почему желательно делать именно так, и почему мои мысли неправильные. Пусть будет так. Тут никто никому ничего не должен, все на добровольных началах, и каждый сам решает к чьему мнению стоит прислушиваться, а кого можно пропустить.
     
  11. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Ульяновск
    Я устанавливал 4х16 и знаю какой он жесткий на поворотах. В не очень большом ящике как будет загибаться 4х25? Хоть я в своей монтажной схеме и постарался не загибать вводные жилы СИП, но вопрос остается. Буду решать в магазине. Пойду потрогаю и тот и другой кабель в сравнении. Потом буду решать.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.308
    Благодарности:
    23.862

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.308
    Благодарности:
    23.862
    Вы никакое свое мнение не поясняете.
    Про СУП не пряснили.
    Про разницу между штырем и треугольником не пояснили.
    Написали - отрезали.
    Все.
    Это Ваше право.
    Но заниматься переубеждением не хочется.
     
  13. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.724
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Ульяновск
    ОК
     
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    2.204

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    2.204
    Ок.
    Тогда на конкретно моем случае.
    Деревенская ВЛ "голым" алюминиевыми проводами. Никакого СИП и никакого повторного заземления у опор ВЛ по всей улице нет.
    Выделено от россетей - 1 фаза 5 кВт.
    Поэтому вбито штыревое заземление и в доме сделано ТТ.

    На отдельностоящую баню (расстояние по прямой от места установки штырей заземления около 15 м) с дома я завел 3*2,5 из внутридомового щитка. Отдельного заземления для бани не устраивал (никаких штыревых покупных/самоделок из вареных уголков/труб и т. д.).

    И после Вашего поста
    и возник вопрос о системе уравнивания потенциалов именно между отдельно стоящими строениями.
    Так как все что мне самостоятельно удалось нарыть в литературе - описывает СУП внутриквартирную или внутридомовую. Мне понятно для чего в таком случае делаю СУП, понятно что при обустройстве внутридомовой или внутриквартирной СУП все возможные места поражения человека электрическим током (металлические трубы водоснабжения, металлические трубы системы отопления, металлические короба вентшахты и т. д), т. е. инженерные сети, на которых при аварии на внутридомовых электросетях может появиться напряжение, заземляют каким-либо удобным способом.
     
    Последнее редактирование: 21.01.25