    Добрый вечер, господа!
    Покритикуйте, пожалуйста, схему...
    Может, надо что-то убрать или добавить?
    Сразу извиняюсь за качество, но надеюсь, что всё читабельно...
     

    Вложения:

    • IMG_20250209_203944_edit_996770040090609.jpg
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тверь
    -Узо 300мап не должно разрывать пен проводник. Пен проводник вообще не должен разрываться. Как минимум это узо, будет иметь ложные срабатывания.
    По сему
    а) От трубостойки провод 5×10мм²
    б) или убрать узо. Но тогда если кабель под землей. Он должен быть бронированым. И броня занулена
    в) если не возможно а или б, то в доме система тт.

    - что у вас за электроварочная. Если 3фазная, то и подводите к ней 5ти жильный кабель. Через 3фазный ав. Для равноменного распределения нагрузки.

    - узо 10мап не обязательно ставить последовательно после узо 30мап. На 10мап не обязательно вешать бойлер, можно на 30мап. Что у вас за насос на 10мап, скваженный? Его лучше на отдельный диффавтомат 30мап. (Можете отдельное групповое узо для уличного электроснабжения. Септик, розетки, скважина)
     
  3. Акваланг
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    От трубостойки уже закопан бронированный 4х10. 50 метров.
    Тогда мне нужно убрать УЗО на трубостойке и в ней же занулить броню. А в доме просто ТТ. Верно?
    Варочная панель двухфазная 0,8+1,2 кВт и 2 кВт.
     
  4. Акваланг
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    И, я так понимаю, что в моём случае заземление только ТТ, так как для TN-C-S заземлиться до счётчика нет возможности.
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тверь
    Тогда на трубостойке убрать узо. Занулить на ней броню. А в доме можно и нужно тнсs.
    В доме обычно броню изолируют. В качестве вводного устройства в доме, можете испрльзовать это узо. Раз его купили. Его прдключать после разделение в доме пен проводника. Повторно заземлить пен можно и на трубостойке и в доме.

    По варочной. Обычно они имеют одновременно как 2х фазную схему подключения, так и 3х фазную. Сегодня она 2ф, завтра 3ф купите
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тверь
    Если счетчик явно не считает по нулю. То это не показания для тт. Тем более вы на трубостойке всеравно пен повторно заземлили.
    И да. При тт. Узо как раз на трубостойке надо оставить. Но броню всеравно занулить или заземлить
     
  7. Акваланг
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Если я всё прпвильно понял, то:
    1. При ТТ - оставляю УЗО в трубостойке, зануляю в трубостойке броню, делаю заземление возле дома и ввожу его в щиток, соединяю с PEN, далее развожу N и PE на разные шины.
    2. При TN-C-S - заземляю PEN в трубостойке, заземляю в трубостойке броню, делаю заземление возле дома и ввожу его в дом, соединяю с PEN, далее развожу N и PE на разные шины. В этом случае УЗО на 300мА мне покупать не нужно.
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тверь
    1) при тт. Пен не делится. Нет металической связи меж н и пе. Пен расматривается как ноль сразу. При этом трубостойку можно сделать тнсs, т. е заземлить пен. А дом тт. Это если трубостойкой и домом хотяб 5м. А лучше 10 и более.
    2) верно.
    При этом пен можно заземлить как на трубостойке так и дома. Если ток в одном месте, то лучше у дома. А лучше и там и там
     
  9. Акваланг
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
  10. Акваланг
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Получается, что TN-C-S надежней чем ТТ и рекомендуется.
    Но!
    Если нет УЗО в трубостойке, то подземный кабель защищён только от КЗ и при его (кабеля) повреждении (что, конечно, мало вероятно) утечку "поймать" будет не возможно. А при ТТ УЗО на трубостойке сработает на утечку, давая понять, что с подземным кабелем что-то не так...
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.337

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не фиг было сначала 4х10 закапывать, а потом думать...
    Развязка: https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
    Начало: https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тверь
    В большинстве случаев зануление брони достаточно.
     
  13. Акваланг
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    А не фиг было сначала 4х10 закапывать, а потом думать...

    Согласен
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.337

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.322
    Благодарности:
    26.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург