1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884
    В чем заключается надежность TN-C-S?
     
  2. Акваланг
    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    А есть ли смысл рядом закопать пятый (PE) провод?
    Или это так не работает?
     
  3. Акваланг
    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
     
  4. Акваланг
    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Не знаю. Сделал эти выводы, читая форум...
    Видимо, переизбыток информации привёл меня к неверным выводам...
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    120

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Тверь
    Работает. Но вам достаточно 4хжильного с броней.
    В городе от подстанций многоквартирники как подключают? Как правило 4х проводка меж тп и домом под землей.
     
  6. Акваланг
    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Тоесть запустить броню как PE?
    Что-то как-то я очкую...
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Давно уже запрещено
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И правильно
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    120

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Тверь
    Не. Броню как пе, .т.е пятый провод запускать не надо. Хотя это может придти на ум, и ее сечение для этого достаточно.
    Сделайте как вам написали.
    -Трубостойка, ток вводной автомат 3хполисный. В ней же заземлить пен провод, и щит если надо. Занулить броню. Узо защита 30мап ток на дополнительные линии отходящии от трубостойки (уличный свет, уличная розетка, ворота и тд).
    - в доме разделите пен. Броню заизолировать. После разделения пен. Рабочий ноль можно как сразу на нулевую общию шину. Так и черех 4полюсное устройство пропустить (ав, рубильник.)
    В доме шину гзш тож заземлить.
    Если нужно сэкономить. То заземлить пен и гзш ток в доме. Трубострйку просто занулить, если там щит железный
     
    Последнее редактирование: 10.02.25 в 18:38
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    120

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Тверь
    Да ладно. Что TNS делают, а не тнсs
     
  11. Акваланг
    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Господа!
    Спасибо за предоставленную информацию!
    Остановился на этом варианте. Screenshot_20250210_183825.jpg
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ты не только писать не умеешь. Ещё и читать. Запрещено броню как РЕ проводник применять
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Зря
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.523
    Благодарности:
    3.412

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.523
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Краснодар
    Вариант наполовину годный, за исключением того, что в доме никакого ТТ устраивать НЕ нужно :no: Делите точно так же ПЕН на ПЕ и Н и получаете нормальное ТН.
     
  15. Акваланг
    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Акваланг

    Новичок

    Акваланг

    Новичок

    Регистрация:
    Воскресенье
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    А это уже становится ещё интересней...
    Возможно, я поторопился с выводами...