1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Консультация по простейшей вентиляции, с принудительнымм оттоком

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zubilo, 02.04.24.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.838
    Благодарности:
    13.947

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.838
    Благодарности:
    13.947
    Адрес:
    Москва
    О сколько Вам ошибок трудных готовит просвещенья дух (С).
    В какое именно помещение и сколько таких (каких?) датчиков Вы поставите? Как эти датчики будут УПРАВЛЯТЬ системой, через какой контроллер? Сколько это будет стоить? Как эти датчики будут реагировать на влажность, запаховые загрязнения? Какое отношение датчики и контроллеры имеют к "простейшей системе вентиляции"? Могу еще штук 20 "наводящих" вопросов накинуть только про датчики...
    Если хотеть жить без лишнего шума от системы вентиляции - НЕЛЬЗЯ. И я даже уже печатал почему и чем надо управлять расходами воздуха, и где ставить регуляторы. НЕ прочитали? ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ, это помогает!
    Чтоб смотревшие повторяли десятки косяков и платили за это свои деньги? Нууууу...
    Блин, надо пилить свой "рекламный контент", деваха привлекательная уже есть в доступе, говорить умеем оба, есть и оператор-критик-режиссер, знаний - вагон, опыта - телега (или баржа?) - где времени взять? Надо переучиваться в который раз, переориентироваться и тд. Тем более что опыт (участия в роликах) есть, аж два раза с просмотрами за 400тыщ раз (форумные видео).
    радоваться жизни с ДАЖЕ ЧАСТИЧНО выключенными вытяжками можно если дом не эксплуатируется и Вы находитесь вместе с домочадцами снаружи. Правильный режим работы СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ в жилье - 24часа, круглый год, возможно (если такое в проекте будет указано/прямо оговорено) - с уменьшением воздухообмена при полном отсутствии людей сутками/неделями (полотенца и мокрые поверхности после душа должны сохнуть или хай плесенью эта влага прорастает?).
     
  2. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    235

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    235
    Ну если контент больше про попу актрисы:

    upload_2024-4-2_21-0-44.png

    А в комментариях больше обсуждают наклейки-наколки данной девушки?

    Главное банк рекламу покупает и точка.
     
  3. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Москва
    Влажность и запахи не планируется, речь просто идет о датчике СО2, реле и вентиляторе. Т. е. сигнал на превышение, включение, сигнал на достижением малого СО2-выключение. У меня сейчас вентиляции вообще нет, окна с осени не открываю), мокрые работы идут (плитка) плесени нету, ну совсем) Фактически вентиляция планируется, чтобы не открывать окна и чтобы в доме было более тихо). Кстати наврал вентиляция есть в котельной, но она за 2 дверьми от основного дома)
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    13.602
    Благодарности:
    5.810

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    13.602
    Благодарности:
    5.810
    Адрес:
    ---
    @zubilo, в смысле влажность не планируется? Вы дышать, готовить, посуду мыть, руки мыть, убираться, белье стирать и сушить, унитазом пользоваться, потеть (даже в состоянии покоя), цветы иметь и т д не планируете?
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564
    Адрес:
    Брест
    Получите дискомфорт весной и осенью от приточного холодного воздуха, и дикий дискомфорт зимой.
    В итоге приточные ваши каналы будут заткнуты тряпками 9 месяцев в году.
    Подождите немного, скоро она придет к вам)
     
  6. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    235

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    235
    понижать влажность в доме нет необходимости в зимнее время, если у вас нет бассейна с открытым зеркалом в 10+ квадратов.

    на замес мешка клея надо 5-5,5 л воды. причем часть этой воды в результате химической реакции перестает быть водой. Это мокрые работы?

    Заливка полов, штукатурка, шпатлевка - вот примерно те работы, где бригада 2-3 человек использует сотни литров воды в день.

    Почему-то у нас принято считать "мокрыми работами" или "мокрой зоной" все подряд, где используется вода. Даже если этой воды 100мл.
     
    Последнее редактирование: 03.04.24
  7. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Москва
    стяжка без проветривания тоже была) просто каркасники все в пароизоляции)
     
  8. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    235

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    235
    ни стяжку, ни штукатурку проветривать (устраивать сквозняк нельзя).

    Во время работ не надо доводить до маразма "заткнуть все вент каналы", но и открывать окна настеж нельзя.

    У вас слой должен высыхать медленно.
     
  9. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Москва
    Это почти в ноябре было и дом без отопления стоял, куда уж проветривать.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.838
    Благодарности:
    13.947

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.838
    Благодарности:
    13.947
    Адрес:
    Москва
    браво-браво-браво - БРАВО!
    Тогда вердикт ясен - Вам не нужна система вентиляции никакая, кроме той "кривой", что Вы у себя в голове прикинули и в видосах увидели.
    Да, в конце разговора: плесень СРАЗУ видимой не становится, зимний сезон с попытками отопления по окончании мокрых работ и вуаля. Может и позже - зависит от "режима проживания" и степени утепления (качества его) стен/перекрытий вокруг мокрых зон. Видел в гостишках плесень на швах плитки в санузлах - там КАК РАЗ ДИСКРЕТНО РАБОТАЮТ ВЕНТИЛЯТОРЫ, ровно как Вы планируете.
    И еще - монотонный одного уровня шум мы перестаем замечать. А вот прерывистый - очень сильно слышим, можно и проснуться - подумайте пока не поздно. Думать полезно, никогда не поздно, но в Вашем случае надо бы думать ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЗНАНИЯМИ мозгом и уже сейчас (я рекомендую про инженерку думать/проектировать еще до стадии проекта КР).
     
  11. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Москва
    не мой случай) я недострой покупал (с рисунками вместо проекта). И дискретность это один из вариантов, о котором я слышал (точнее смотрел на ютубе). Пока я все более склоняюсь к не одной общей системе (трубопроводов много будет), а локализованным, и все таки хочу приток организовать с помощью уже имеющихся каналов 110мм в стенах. Вентиляторы не теплом контуре можно устанавливать? Подвал? Или быстро сдохнут, даже утепленные? Ну и пока, у меня четкой мысли, что делать нет. Есть просто желание сделать простую, и использование имеющихся каналов, т. к. к концу года у меня зашивка гипсокартоном будет и нужно все смонтировать
     
    Последнее редактирование: 03.04.24
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    13.602
    Благодарности:
    5.810

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    13.602
    Благодарности:
    5.810
    Адрес:
    ---
    @zubilo, надо полагать, на вентилятор будет действовать не температура места установки, а температура воздуха, который он прогоняет через себя. Плюс вероятность конденсата из-за разницы температур, окисление контактов, соответственно, и т д.
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.838
    Благодарности:
    13.947

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.838
    Благодарности:
    13.947
    Адрес:
    Москва
    Когда задумывается ДИСКРЕТНАЯ (с перерывами) работа, то и Т окружающей вентилятор среды "будет действовать" ПРИ ЛЮБОМ УРОВНЕ УТЕПЛЕНИЯ: как не кутай в тулуп пузырь воды, он на морозе замерзнет, если не будет под тулупом этим же тельца теплого (источника постоянного тепла нужной мощности). А охлаждаемый периодически вент на морозе будет есть обмотками воду, что приведет неминуемо к гибели раньше срока. Был опыт: в августе закончен монтаж "тихой надплитной вытяжки", а в марте при первом пуске этого вента при ПНР (вентилятор "толкали" в августе перед монтажом, был новый и рабочий!) он уже словил КЗ межвитковое (или межобмоточное, не уверен в правильности термина). Он даже не поработал...
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564
    Адрес:
    Брест
    @zubilo, варианты вентиляции:

    1. Естественная организованная вытяжная вентиляция через вентканалы/вентшахты из грязных зон (или принудительная - вентиляторами в с/у и вытяжкой в кухне), приток в чистые зоны через неплотности окон/дверей (в "теперешних" окнах нужны приточные клапана или постоянный режим микропроветривания). Используется в жилом строительстве лет сто.

    2. Естественная организованная вытяжная вентиляция через вентканалы/вентшахты из грязных зон, принудительный приток - приточная установка с подогревом и автоматизацией с раздачей воздуха в чистые зоны.

    3. Полноценная приточно-вытяжная установка (ПВУ) с подогревом (охлаждением), желательно с рекуперацией. Вытяжка из грязных зон как в п. 1.

    Расчет/проектирование по п. 1 - желательны, п. 3 - обязательны.
     
  15. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Москва
    Понятно т. е. вентиляторы в подвале отставить. В частном случае когда смежные помещения кухни (вытяжка естественная 250мм, по требованию газовщиков) и СУ, требует установки постоянного вентилятора в СУ?(для не распространения запахов)
    Я хочу организовать приток не из уличных клапанов, и из имеющихся вентканалов в стенах. Это будет проблемой (вентканалы утеплены) ? Каналы из 110 мм канализационной трубы.