Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выбирать сечение провода ПуГВ для сборки в РЩ? Есть ли какая то формула и от чего зависит? РЩ собирается для дома 15квт. Вводной кабель в РЩ АВБШв 4х16 на АВ 32A. Тот же вопрос к заземляющему кабелю, какого сечения он должен быть, который пойдет из щита на заземляющий контур (по ТТ)?
Давайте считать вместе. Картинка 2 прямо говорит: после "шунтирования" человека сопротивлением 4 Ом напряжение на человеке падает с 220 до 40 вольт. Отсюда однозначно считается внутреннее сопротивление источника: 18 Ом. Да, в данной схеме включения, без металлосвязи по нулю, в сопротивление источника входит и заземлитель на ТП, 4 Ом по норме. Всё верно? Вопрос: откуда набежали остальные 14 Ом? Другими словами. Картинка распространяет известный миф о том, что для защиты человека достаточно включить параллельно человеку сопротивление, значительно меньшее сопротивления человека. Этот миф ложен: сопротивление "шунта" нужно сравнивать не с сопротивлением человека, а с внутренним сопротивлением источника тока.
Если отключите все автоматы в щите и запитаете через удлинитель с обратной стороны со стороны выключателей освещения линию, которую ищите. То можно попробовать сканером типа bosch gms 120 Пользуюсь подобным предыдущей модели. Провод с 220В видит на глубине примерно 5см.
Это старый ввод, там сейчас стоит прибор учета, который уже считается недействующим. Действующий прибор учета сейчас наверху на столбе, как нынче модно. Просто навожу порядок в старом ЩУ (дом в 60 метрах от столба, от щитка не избавиться в текущих обстоятельствах для прямого ввода в дом), т. к. подключаю дом к электричеству, а переделывать щиток полностью (старый щиток надо бы поменять и убрать старый счетчик) запланировано только в следующем году. Поэтому хочу понять насколько правильное сечение провода там сейчас стоит. На сколько понимаю сейчас медь 10 квадратов, надо ли делать меньше/больше или все нормально.
А что мешает разомкнуть автоматы, включить на нужный кабель генератор и искать щупом куда попал данный кабель?
Планка естественно сейчас стоит ровно) на место автомата слева (прикрытого планкой) приобретено селективное узо, ну и вместо кабеля подключенного одной фазой будет другой, о котором писал выше. На щиток идет СИП-4. Вводной автомат 32А. В целом в текущей конфигурации достаточны ли провода, которые идут из учета прибора на автомат (который будет заменен селективным УЗО)?
А кто мешает остааить автомат только на этот кабель и тупо поаключать лампочки и приборы а розетки без генераторов?
Либо 6, либо 10мм2 (по чекам 10 должно быть, но это было 15 лет назад и без меня). Измерить не успел еще. Вот собственно вопрос какой должен быть? Ну и земля для повторного заземления я правильно понимаю должна быть на ступень выше чем на фазах и нейтрали или такой же?