РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На ГЗШ медью 16 мм завести отдельно от одной и другой "железки". СУП в котельной и санузлах на ГЗШ тянуть или можно на "железку" в котельной, к которой ближе?
Не, в современном мире это все не нужная информация. Скоро на всех измерителях для потребителей вместо цифр будет значок - палец вверх/палец вниз. Людям этого хватит на всех приборах
А что мешает на вводе поставить УЗО и повторно заземлиться у дома, т. е. в доме ТТ. А фактически у вас будет TN-CS.
И в чем проблема? Заземлиться повторно. Только N не соединять с землей после УЗО, иначе работать не будет, естественно. И всё.
Да и не нужно PEN делить на столбе. Уж если решили делать для дома заземление TN-C-S, то и делите PEN уже в доме. Люди любят делить PEN далеко от дома, только пользы от этого мало.
А что мне заземлить повторно у дома после УЗО на столбе? N? Тогда смысл УЗО теряется. Если PEN разделить на столбе перед УЗО, то РЕ в дом нечем завести - кабель 4-х жильный.
@Zhekanchik, заземлить землю. Вы РЕ возьмете из земли. N не трогаете, УЗО не даст его заземлить. Короче, вместо пятого провода у вас будет земля (грунт).
@Zhekanchik, PEN в системе TN-CS разделяется на N и РЕ на УЗО. После УЗО, если вы соедините РЕ с N, оно отключится. И не включится.
Какая, такая? Владелец дома не может сам розетку поменять? Вы бы дружку ссылочку дали на Форумхаус, пусть потрепиться как там.