Как, по-вашему, правильно отвести от щитка с однофазными РКН 3Ф и ноль для 1Ф потребителей в другом месте без дополнительной защиты? Сразу ставить 3Ф РКН на вводе?
Можно как-то понятнее выразить то, что вы хотели бы узнать? Я запутался в ваших РКН 3ф и 3Ф РКН. В принципе ркн нужны только один раз, в первом распредщите, если вы об этом. Пихать их в каждое место дома, куда приходит трехфазный кабель, нет ни малейшего смысла.
Ну, а как отвести, защищенный РКН, 5-жильный кабель в другое помещение? В каком месте взять L1-3 и N?
Ну так из любого удобного места. Вероятно с нулевой шины. Ноль ведь не разделяется на "до ркн" и "после ркн".
Если перед котлом висит Штиль (Бакси), который работает в диапазоне 90-310 Вольт, нафига им ркн? Зачем дергать котел лишний раз?
Ребята, привет. Подскажите, пожалуйста. Писал уже в более узкой теме, но там упорно молчат. Итак, имеется подключенная баня бронированной медью 2х10 мм2 30 метров от щитка. В этом году подвели еще две фазы, хочу поставить котел мощнее, на 12 кВт и запитать на 3 фазы. Есть идея бросить еще один кабель 2х10 с двумя другими фазами. Так можно делать? Будет два кабеля отдельных, в одном две фазы, во втором - фаза и ноль. По нолю пойдет около 55 ампер в максимальной нагрузке что для 10 мм2 вроде ок. Но что-то меня смущает эта идея. Прокомментируйте, пожалуйста.