Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.

  1. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    1.107

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    1.107
    Адрес:
    Москва
    А кому щас легко? (с) А по-другому будет или в два раза дороже, или никак...На сайте МикроАрт есть описание подключения генератора к МАП.
     
  2. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Подмосковье
    Можно включить режим ограничения мощности сети. Такое на гибридах есть. В итоге на выходе МАП будет установленная ограниченная мощность генер.+ мощность МАП (от аккума). Только при этом заряда не будет, пока общая вых. мощность не упадёт ниже ограниченной.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага, копаю.
    Для упомянутого типа нагрузки это совершенно адекватное условие: компрессоры морозильников работают не постоянно, паузы для заряда аккумуляторов есть.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Здоровье ещё дороже.
    Я смотрел на это: https://www.ups-lab.ru/product/zaryadnoe-ustroystvo-spe-cbhf2-48v-20a
    Зарядное устройство с выходом 48 вольт 20А (2 кВт) с подстройкой под тип аккумулятора.
     
  5. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425
    Потребуется однофазное зарядное устройство 48В на 2000Вт. Можно купить 2 кетайских по 1 кВт и поставить впараллель или 4 по 0.5 кВт - тоже годный вариант.

    Или поставить еще 1 МАП в качестве ЗУ.

    Но не думаю что так будет дешевле, чем тупо поменять генератор на более мощный.
     
  6. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425
    Это ЗУ дай бог 1000 Вт, а то и меньше
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не нравится, потому что более мощный генератор нельзя хранить на третьем этаже :)
     
  8. Brand
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    2.100

    Brand

    Живу здесь

    Brand

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    2.100
    Адрес:
    Краснодар
    Все прекрасно работает, даже не надо ограничивать мощность мапа на забор от сети. Достаточно в настройках заряда аккумуляторов поставить такой ток, чтобы он не выходил за пределы 2 квт и все. генератор крутится, ловеха мутится (точнее подключаешь его через реверсивный выключатель на вход мапа (почему через реверсивный? чтобы когда свет дали генератор не спалить :))

    У меня 2,5 генератор, работает через мап на 6 квт, в обычном режиме стоит зарядка током 95 а, когда нужно заряжать от аккумулятора ставлю 50, так это бывает раз в несколько лет, то поменять настройки в мапе не сложно. (по токам тебе надо считать отдельно, у меня 24 вольтовая система)
     
  9. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425
    У МАПа в связке с генератором таки есть 1 проблема при недостаточной мощности генератора:
    Например, потребляемая мощность переменная, и она иногда превышает мощность гены. Тут помогает "Подкачка по PMax", и это работает.

    Но есть нюанс.
    Например пропала электроэнергия, МАП в режиме генерации от батарей, и Вы завели генератор, и далее либо это доминатор и он переключает на вход 2, либо Вы вручную переключаете на вход 2, так вот в этот момент МАП всю имеющуюся нагрузку кидает на генератор. Если нагрузка в этот момент меньше мощности генератора - ну ОК, всё работает. Нагрузка подскочит - МП включит подкачку по PMax. Но вот если в момент переключения на генератор, нагрузка будет больше мощности генератора, тут скорее всего генератор снизит частоту или вообще заглохнет или уйдёт в защиту (зависит от модели гены), МАП от него отключится и перейдёт опять на генерацию. И это будет продолжаться циклически.

    Поэтому мощность генератора лучше выбирать по максимальной мощности Вашей нагрузки.
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Подмосковье
    Настройку PMax для разных входов можно сделать разную. Но наверное это реле отсутствует, т. к. у обычных МАП это опция. Платная.
     
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Изучая схему подключения МАП - Титанатор (для дома) удивила необходимость соединять
    нейтраль сети с "землей" (поз. 1 и 2 на схеме). Этак при неполадках на линии - вся разбалансировка по фазам пойдет через мою "землю". И вообще нужно ли это? и будет работать МАП без такого соединения? Схема из описания МАП.
     

    Вложения:

    • МАП, подключение.jpg
  12. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425
    У Вас нет провода PE на вводе с опоры, поэтому Вам ничего соединять категорически не надо. Работать будет без такого соединения.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вам, похоже, нужно срочно прочитать про современные системы заземления TN и TT, и проверить соответствие ввода в дом и базовых требований безопасности. Электрики умеют чудить и делать реально опасные вводы.
    Коротко: современные правила убедительно требуют использовать в доме с трёхфазным подключением и изолированной воздушной линией ("СИП") систему заземления TN, она же "зануление". При этом основным заземлением является именно нейтраль сети. Если линия неизолированная, или ввод однофазный - предписана система TT, без связи нуля и земли внутри дома, но со множеством УЗО.
    А без соединения наводки от непрямого удара молнии (рядом с линией) пойдут через Вас лично. От прямого, в линию - тем более. Не заземлять входящую нейтраль в системе TN можно только при подземном кабеле от трансформатора до дома, как в городе.
    Смотря что.
    Насколько я понимаю, соединение на картинке необходимо для создания режима глухозаземлённой нейтрали при работе от батарей, когда исчезла куда-то сетевая глухозаземлённая нейтраль. А режим этот нужен малочисленным фазозависимым приборам, прежде всего - современным газовым котлам с электронным детектором пламени. Без соединения автоматика не "увидит" загоревшееся пламя.
     
    Последнее редактирование: 19.09.24
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, промахнулся. Там рядом есть на 40А, это желаемые 2 кВт.
    Могу я быть уверен, что инвертор не обидится на левый приток на батареи от зарядника? Кто-то делал так?
    На первый взгляд, схема получается очень удобной. Генератор можно подключать только к выпрямителю, отдельным кабелем, не трогая схему сетевого подключения инвертора. Переключатель выбора резерва не нужен.
    На самом деле выбор резерва тоже будет, для варианта трёхфазного генератора с избыточной мощностью - который то ли приедет по вызову при аварии, то ли не приедет.
     
  15. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425
    Все схемы с солнечным контроллером так именно и работают. Он не девочка же чтобы обижаться.