    Так отключай мап просто от сети, получится онлайн:
    Гена2,5кВт=>Зарядник2,5кВт=>АкБ=>Мап=>220В 2кВт=>Вирусы.
    А то мап свою зарядку включит, как там зарядник отреагирует..?
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Да, точно, в дом входит два провода - фаза и "ноль".Этот "ноль" от тех фаз заземлен в ГРЩ на улицы, где автоматы и счетчики на несколько домов. Земля "местная" Система ТТ со множеством УЗО.
    Да, иначе котел работать не хочет. Но куда она может деться. Она в ГРЩ есть, а до дома всего 20 метров.
    Непонятно, зачем такие рекомендации с картинками в Инструкции приводить, без объяснений (про ТТ или ТN/). Только вводят людей в заблуждение.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... резервное электричество на то и нужно, что всякое случается. Экскаватор перерубает весь кабель (или рвёт СИП) одновременно, вместе с нейтралью. А в вашем варианте, с одной фазой и TT, повторного заземления сетевой нейтрали в ГРЩ быть категорически не должно, а местная нейтраль должна отключаться от сетевой нейтрали схемой выбора резерва.
     
  4. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Про повторное заземление - понятно. Не нужно. (Предохранитель пп1 на рисунке выбросить)
    Сетевая нейтраль - подключается к входу МАПа. Выход с МАПа - идет в дом. Это и есть "местная нейтраль"?
    Что за " выбор режима"?
     
    Последнее редактирование: 19.09.24
  5. Vklsi
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Vklsi

    Участник

    Vklsi

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Вот тут я уже выкладывал свои соображения по поводу МАПа, правда, Доминатора. Может, это будет вам интересно... https://www.forumhouse.ru/posts/22525777/
     
  6. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Да, изучил. Интересно.
    Там два подхода:
    - нейтраль с "землей соединять нельзя - противоречит правилам, и к Вам придет весь ток при разбалансировки фаз.
    - Не объединим, то при повреждении линии (обрыве) нейтрали не будет, ИБП включится. но котел не заработает.
    А нельзя ли применить нестандартный компромисс: соединить нейтраль через лампу накаливания (220 в.) с "землей" через предохранитель или без (разумеется соединение до всяких УЗО).
    При обрыве линии нейтраль все же будет через лампу (а она в холодном состоянии имеет сопротивление 30 - 100 ом) и котел (или ИБП) получит "псевдонейтраль" и будет работать.
    А при перекосе фаз - ток с нейтрали на "землю" будет небольшой. (напряжение обычно несколько вольт) и ничего страшного не произойдёт. (А При сильном перекосе - спираль лампы чуток засветится).
     
    Последнее редактирование: 21.09.24
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Заявление несколько противоречит закону Ома. При очень большом старании можно добиться сопротивления своего заземлителя 10 Ом, при самой неприятной аварии напряжение на нейтрали не превысит фазное. Итого 220/10=22А - безопасный ток даже для 2,5 мм2 меди.
    Норматив требует для повторного заземления нейтрали у дома сопротивление не более 30 Ом, для "главного" заземлителя на трансформаторной подстанции - не более 4 Ом.
     
  8. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Я не приводил никаких цифр и величин токов при КЗ в доме между "землей" и нейтралью (см ранее предохранитель №1 на рис. как рекомендуют для МАП, пост 236)
    Я спросил про такое решение проблемы. Его "-" и "+"
     
  9. qwerty993
    Регистрация:
    07.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    qwerty993

    Новичок

    qwerty993

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Приобрел raspberry pi 3b+ для работы "малины" с МАП DOMINATOR. К сожалению, запустить образ malina2 5.08 не получилось. Пробовал разные sd карты, разное питание, разные программы для установки образа (также пробовал образ из первого сообщения в данной теме). На плате после подачи питания зеленый светодиод мигает 4 раза, а после - 7 раз побыстрее, и так по кругу. Попробовал установить Pi OS - работает. Начал искать причину, и, как я понял, у новых плат raspberry, купленных после n-ой даты, могут быть проблемы с совместимостью со старым ПО. Malina2 давно не поддерживается. Debian jessie, на котором она базируется, тоже уже давно не поддерживается.
    Покупал Raspberry pi только для этого. Печально.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.016
    Адрес:
    МО
    Так Raspberry Pi 3 Model B продается, зачем было покупать "Plus"?
     
  11. qwerty993
    Регистрация:
    07.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    qwerty993

    Новичок

    qwerty993

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Цена была одинаковая, поэтому взял побыстрее. Не думал, что могут быть какие-то проблемы с совместимостью, так как на 3b+, судя по документации и форуму, должно работать.
     
  12. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    980

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Москва
    Не факт...
     
  13. Brand
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    2.100

    Brand

    Живу здесь

    Brand

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    2.100
    Адрес:
    Краснодар
    А подскажите мне по поводу доминатора, с момента покупки прошло больше 10 лет, раньше у него ограничение по времени работы на запредельных режимах начиналось с 4,5 квт, а теперь с 4,1. Буду разбирать смотреть что поменять (подозреваю что электролиты подсохли, вентиляторы тоже поменяю). На что еще стоит обратить внимание раз все равно разбирать буду? Задача вернуть таймер на 4,5 кВт. (просто основная нагрузка у меня идет 4,2 - 4,3 а таймер начинает отсчет свой 20-ти минутный и если меня рядом нет, чтобы нагрузку уменьшить - рубит свет)
     
  14. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    425
    Чем меряете 4.5 кВт ? МАП когда 20 минут включает, он сколько показывает? Установка мощности цифровая, измерение тоже в цифре. Если МАП видит по выходу ток например 4.5 кВт а на самом деле там 4.1 - это я понимаю, такое может быть из-за старения оборудования те же электролиты например. А такого чтобы он видел 4.1 и включал таймер - в принципе быть не должно.

    А вообще 10-летнему МАП было бы полезно съездить к Юрию в Москву. Пока не бабахнул. Там и конденсаторы и вентиляторы заменят, и отрегулируют (некоторое количество регистров отвечают за индивидуальные настройки каждого прибора, калибровку датчиков итд - Вы их сами конечно можете поставить через rest сервис Малины, но надо же понимать что куда ставить...
     
  15. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Улыбнуло, дитя цифры.

    Измерение аналоговых величин в цифре.
    АЦП может криво и косо работать, особенно у МАПа, особенно когда он генерит, чудит как может