1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.

  1. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Так у Вас дораряд каждый световой день происходит солнечными панелями и всегда 100% заряда АКБ выходит.
    У меня панелей то нет. Только зарядкой МАПа.
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Дозаряда нет, т. к. МАП сливает непрерывно все излишки в сеть (продажа) т. е. реальный режим буфера 13,3 вольта (Лифер у меня)
    На свинце было 13,2

    В случае отключений сети на несколько часов, после восстановления я дистанционно включаю полный заряд чтобы была 100% готовность к следующему отключению :)] фиг их знает наших энергетиков
     
  3. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Подмосковье
    @Al148, У нас МАПы работают только в подвижном варианте. Для заряда в основном генераторы. 1-й ток 0,15С, 2-й 0.1С + дозарядка и всё. Буферный режим использовали раньше (недолго, 2 года). Похоже это не полезно. Почти все аккумы (АГМ) пришлось поменять. Либо такие продали...
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    С генератора
    Буферный режим :)] да Вы оригиналы.

    И буфер небось в 14 вольт, ну чтобы наверняка :)]

    п. с.
    А если серьезно буфер это НРЦ заряженного по горло АКБ,
    НРЦ после отстоя, а не через 5 минут ;)
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Неясен Ваш сарказм.
    МАП же сам выставляет эти параметры для заряда АКБ. Какая разница от сети или от генератора он питается? Почему нельзя выставить самому нормальное напряжение (13,5 для АГМ) или чуть ниже, если не нравятся базовые установки? И пусть АКБ с такой подпиткой "буферного" режима живет долго и счастливо с зарядом 100%. Или это вредно? для АКБ?
    p. s. Как я себе представляю - Буферный режим (также известный как режим поддержания заряда) используется, когда аккумулятор подключен к постоянному источнику питания и редко испытывает циклы заряда-разряда. И в таком режиме аккумулятор прослужит максимально долго и при этом в любой момент времени будет заряжен на 100%.
     
    Последнее редактирование: 16.11.24
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Разница огромная и Вы сами ответили ниже
    Генератор не является таковым и посему буфер теряет смысл от слова совсем.
    Нужны совсем другие настройки
    Например 1 ступень на максимум тока - для AGM это 0,3С и буфер, и дозаряд не нужен
    Время - деньги и бензин (солярка, газ, спирт ;))

    Очень даже ясен :hello:
     
  7. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Подмосковье
    Буфер - справочная величина указанная в ТТХ. Для наших это 2,23-2,27 В/Э. НРЦ всегда меньше прим. 2,13 для 100% зарядки. Эта разница даёт постоянный ток буферного заряда 3-5 А. Но это было давно. Ну его нах...:)
     
  8. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Для АГМ, как на них написано - 13,5 ... 13,8 В (2,25 ...2,30 в на банку). и при таком напряжении (13,5 в) ток в буферном режиме у АКБ 100ач стремится к 0,1... 0,5А не более. Чем это плохо - неясно. Выкипит электролит? - это вряд ли от таких токов. Но всегда (в любой момент) будет 100% зарядка АКБ при пропадании сети.
     
    Последнее редактирование: 17.11.24
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Во первых НРЦ зависит не только от степени заряженности АКБ, но и от плотности электролита. Электрохимия она такая.
    2,13 это ближе к наливным для северных широт, тропическое исполнение будет заметно меньше, а у AGM НРЦ ближе к 2,17 - такие пирожки с котятами

    О справочных ТТХ не нужно говорить, по ним АКБ в буфере умирают (AGM высыхают) в два раза быстрее, даже не эксплуатируясь.
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    За 5 лет AGM высыхает.
    Если Вы конечно частыми разрядами выбереете ресурс раньше 5 лет, то не страшно
    Если разряды редкие то НРЦ+0,2 вольта достаточно для 100% готовности и хорошего здоровья

    Не читайте инструкций, не поленитесь зарядить новый АКБ и измерить НРЦ после отстоя.
    От него (от печки) плясать нужно

    Но колхоз - дело добровольное
     
    Последнее редактирование: 17.11.24
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Новые, при покупке были около 12.85 в. После зарядки и "отстоя" 24 часа - 13,15 в.
    После чего установлены на работу с МАПом. (через неделю, перед установкой - 13,09 в.).
    p. s. За точность вольтметров (китайских, советских и В7-22 - старый) поручиться не могу.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Понимаете что это только показатель заряженности
    Открою секрет Полишинеля, не точно, но и не грубо.
    0,1 вольта НРЦ от 100% заряженного это 10% разряда СВИНЦА - любого

    13,15-12,85 = 0,3 т. е. 30% разряда - достаточно для оценки

    п. с.
    Чем хорошо самому все делать, считать, проводить измерения и настраивать в ДАННОМ случае!
    Тем что не зависите от точности прибора
    13,15+0,2=13,35 вот и буферное напряжение.
    После установки и работы МАПа измерили, сравнили и оценили погрешность.
    Погрешность конечно у МАПа 0,1 вольта (исправного) но чудить он может и 0,4 вольта
     
  13. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Не понял? Из таблиц всяких про АГМ - там 13,0 = 100%, 12,4 в. = 70% Итого: 13 - 12.4 = 0,6 в. падения. Почему у Вас выходит 30% разряда = 0,3 в?
    С этим вполне согласен. Даже если около 13,2 будет болтаться заряд - то же устроит.
     
    Последнее редактирование: 17.11.24
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Я таблицы не смотрю, я по жизни смотрю и на НРЦ, что пишут в таблицах ХЗ

    Пардонте а откуда вам захотелось то взять 12,6 ?
    И как это 13-12,6=0,4 а не 0,6
    Понимаю, очень хочется найти подвох, жажда со мной поспорить :)] не получится однако ;):aga:

    Читай еще раз
    12,85 а не 12,6 ;):hello:
    и 13,15 а не 13,0

    Иди водички холодной выпей, остынь, искатель :)]
     
  15. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Все таки вредный Вы какой. Я эти данные (13 в = 100% 12,4 в = 70% для АГМ) взял из таблиц в интернете (которые Вы не смотрите), ну описался, бывает. Никакого подвоха искать не собираюсь.
    Спасибо за Ваши советы и секреты.
    .
    Это к наливным более относится.