1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котёл работает не исправно. Не

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Iylia88, 08.04.24.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Если красный не мигает, а просто горит, то это
    Не произошло зажигание горелки или Отсутствие пламени после цикла розжига.
    А если красный мигает, то это
    Перегрев системе отопления.


    А в инструкциях много ошибок было, как и в каталогах. И они из года в год кочевали из одного издания в другое. В российском представительстве Ферроли, когда эти котлы продавались в России, пофигисты рулили.
     
  2. HHHOOOHHH
    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6

    HHHOOOHHH

    Участник

    HHHOOOHHH

    Участник

    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6
    Спасибо. За ответ. То что пламя отсутствует понятно, вопрос в чем проблема, я так понемаю, либо в газовом клапане, либо в плате. Не понятно, что это происходит переодически, то есть последний раз 2 дня назад. Когда котёл в состоянии ошибки и при сбросе ошибки (reset), то при попытке запуска срабатывает пьеза, идёт воспламенение и тут же гаснет. А когда постоит минут 20, то все запускается.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Причина неисправности и способы ее устранения:

    Недостаточное давление газа

    1. Проверьте входное давление газа перед газовой арматурой.
    2. Проверьте соответствие установленных значений Min. и Max. давлений газа на форсунки
    рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла
    по давлению газа.

    Неисправен электрод розжига-ионизации
    1. Проверьте электрод розжига-ионизации на наличие загрязнений.
    2. Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номи-
    нальный (3+ 0,5 мм) зазор.
    3. Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
    4. Проверьте качество заземления.

    Газ не поступает на горелку
    1. Перекрыт запорный кран. Откройте все запорные устройства, установленные на газовой трубе.
    2. В случае первичного пуска убедитесь в том, что из трубопровода стравлен воздух.
    3. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). В случае обнаружения неисправности
    замените газовый клапан.
    4. Неисправен трансформатор розжига. Замените плату управления.

    Сбой в работе платы управления
    Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления.
     
  4. HHHOOOHHH
    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6

    HHHOOOHHH

    Участник

    HHHOOOHHH

    Участник

    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6
    Спасибо
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    :hello::hndshk: