1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2

Жесткость каркаса. Выбор из 3 вариантов

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Товарково1963, 14.04.24.

  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @timon2006, ни разу. Толщина обшивок указана для сопротивления обоим направлениям ветровых нагрузок. Для стены что противостоит ветровым нагрузкам (собранных перпендикулярной стеной) дополнительно нормируется минимальная длина панелей жёсткости.
     
  2. timon2006
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.328

    timon2006

    Живу здесь

    timon2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.328
    1. Из вашей таблицы это не следует ваще никак.
    2. Насколько я понимаю, ваша таблица не подразумевает наличия чего-либо поверх фанеры, т. е. фанера - финишный слой.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439
    Адрес:
    ---
    Для сопротивления давлению ветра не равно для жесткости конструкции.
     
  4. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    5.173

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    5.173
    Совсем, ребята, плохие?.. Никому не интересна толщина плит для сопротивления от просто давления ветра на эту плиту. От слова совсем. И если указано для ветра до 90 миль/ч, то район с ветром до 10 миль/ч тоже должен соблюсти именно эти нормы. Очевидные вещи вроде, а как дети малые.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439
    Адрес:
    ---
    Если нормы для получения параметров, которые тебе не интересны совсем, и которых необязательно придерживаться с точки зрения закона, но зачем на них ориентироваться? Вопрос риторический.
     
  6. timon2006
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.328

    timon2006

    Живу здесь

    timon2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.328
    Дубль три:
    Ветер действует ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО плоскости стены, а интересует способность стены противостоять силе, действующей ПАРАЛЛЕЛЬНО плоскости стены.
     
  7. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И особенно для тех у кого ветра не бывает, напоминаю

     
  9. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    5.173

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    5.173
    Так исторически сложилось, что сила, действующая параллельно стене передаётся ей от смежной стены, расположенной к ней перпендикулярно. На эту смежную стену ветер и действует перпендикулярно. Нам пытаться объяснить Вам каким образом сила от ветра оказалась параллельна стене с обсуждаемыми панелями жёсткости, регулируемыми в том числе таблицей 602.3 (3)?
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439
    Адрес:
    ---
    @svg2000, поскольку я знаю, как легко можно выдернуть фразу из контекста, что изначальный смысл полностью потеряется, я не доверяю отдельным табличкам на форумах.
    Мне этот вопрос не актуален.
    Но если бы был актуален, я бы открыл и проверил в первоисточнике, что пишут, что в таблице и т д. Да и не таблицей единой это все описывается. Поэтому отдельно смотреть на таблицу и сам не буду, и другим не советую.
    Как говорится, доверяй, но проверяй.
     
  11. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.091
    Благодарности:
    642

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.091
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    Москва
    Укосины. Причина проста. Обычно на полу собирается каркас, выравнивается и к нему либо (не допуская перекосов), прибиваются укосины, либо плитный материал. С Плитным материалом каркас потяжелее в пару раз. Так. что с технологической точки зрения, только укосины
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    6.439
    Адрес:
    ---
    А ведь некоторые подумают, что они не уловили смысла в написанном не потому, что его там нет, а потому, что не разбираются в вопросе. :aga:
     
  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.759
    Благодарности:
    13.149

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.759
    Благодарности:
    13.149
    Адрес:
    Коломна
    Максим, а вы с автоботами, до вас дозванивающимися по телефону, не разговариваете?
    Там говорят, тоже интеллект есть. Искусственный :)
     
  14. timon2006
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.328

    timon2006

    Живу здесь

    timon2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.328
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @timon2006, выше я написал что это означает. То, и только то, что шаг стоек должен быть 16" (400 мм).