    Не "вряд ли", а точно не будет. См. паспорт на узел таблица 4, п. 10.
     
  2. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
    Табл. 4. п. 10. Минимальное давление перед насосом, Бар, 0,1.
    @Ljubitel, Вы из практического опыта знаете, что не заработает? Я понял @касимов 2 так, что требуется разница давлений между входом и выходом узла. А просто давление в системе (во всех местах) будет.
     
  3. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
    В Валтековских видео по настройке узлов на демонстрационных стендах узел подключен именно "вторичным кольцом", правда, не к обратке, а к подаче.
     
  4. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    Нууууу... не применяли даже сталь Ду15 на ЕЦ системах, тем более при длинах отводов 2..4 метра, по поводу "строго горизонтально" есть большие сомнения.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    @bigsaturn43, зачем Вам этот геморрой? :faq: По человечески сделать НЕ?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312
    Адрес:
    Касимов
    @bigsaturn43, Картина видится такая: обр. план СО.jpg обр. вид сбоку СО.jpg
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312
    Адрес:
    Касимов
    Требуется *подпор* к НСУ. Просто нужно принудительное движение к узлу, и отбор из него. Насос НСУ обязался работать, только по прокачке петель ТП. Засасывать он не должен и не может. Но всегда и во всем есть нюансы, чем и вводит в заблуждение диктор в ролике. Вам фамилия Блиновская, что-то говорит? Вот и не слушайте этого бородатого.
    НСУ на вертикальной подаче (как в простом радиаторе, на однотрубной системе. Горячая заходит сверху, холодная уходит вниз, при активной работе котлового насоса. Имеем движение, и этих мизерных бар хватает, чтобы НСУ заработал) Переподключите его по другому, или поверните в горизонт, он перестанет работать. Теплоноситель сам к НСУ не потечет Физика, уверенно держит слово.
     
  9. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
    горизонтальный участок сталь Ду32 длиной 2-4 метра, от него вертикальные отводы Ду15 к батареям, длина отводов будет см 40. Обвязку радиаторов мне уже @касимов 2 в другой теме нарисовал :)
    Строго горизонтально- полагаете, по уровню не выровнять? Сталь Ду32 вроде провисать же не будет? Крепления трубы можно и через метр расставить, если нужно.
    Так говорите, как.
    Это Вы мои каракули на русский язык перевели. "Вид сверху"- расположенные друг-над-другом подача и обратка у меня одна линия. Тоже и вид сбоку. За исключением НСУ Т. П. Врезать его в подачу и обратку проблем нет. Но снова спрошу- тогда получившийся контур НСУ надо будет балансировать, как радиаторные контура?
     
  10. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
    Ещё- восходящий участок сразу от ТТ котла- это принципиально? У меня от котла 4 метра горизонтально (с уклоном 0,5 см/метр (и затем вертикаль.
     
    Последнее редактирование: 23.04.24
  11. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И при этом кран закрыт. ;)
    Да ради Бога, дело ваше. Производитель указывает в паспорте, что узлу требуется подпор в 1 м. в. ст. Можете не верить паспорту.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312
    Адрес:
    Касимов
    Балансировать обязательно, это у него есть в инструкции. Но нет как контура, у него штатно есть балансировочные узлы. @bigsaturn43, Только зимой рассписывали, как это сделать. С ходу не найду, а у валька, пожалуй это есть в наглядном виде.
    Да, от этого начинает создаваться движение в ЕЦ. А не от остывания и опускания теплоносителя. Хотя все верят второму, гравитация! подкинутый камень, обычно падает...
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.525
    Благодарности:
    28.312
    Адрес:
    Касимов
    @Ljubitel, Он поэтому и бороду отпустил, чтобы синяки не были видны...
     
  14. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
    Я это и хотел понять- подпор?
     
  15. bigsaturn43
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20

    bigsaturn43

    Участник

    bigsaturn43

    Участник

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    20
    Это балансировка потока в петли ТП, за насосом. А балансировка между коллекторами и насосом, тот подпор, о котором говорит @Ljubitel, его тоже надо балансировать?