Какой генератор выбрать - 11

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Miroo
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    2.274

    Miroo

    Живу здесь

    Miroo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Донецк
    Вполне нормальные вопросы, т. к. при указанных потребителях, с их пусковыми токами, например циркуляционные насосы потребляют мизер. И почему бы их не включать при работе бензогенератора? Природная циркуляция это хорошо но КПД с насосами значительно выше. И если таймерами времени не разделить включение компрессоров или вручную, а валить в лоб пуск сразу трёх, то соотвественно и мощность генератора надо +/- 5 кВт. А это в свою очередь расход топлива!
    По этому @Suvorovsk, как понимающий коллега в данных вопросах и узрел непонятки.
    Кому то для полного комфорта достаточно 850 Вт генератора, а кому то и 5 кВт нормас.
    Если вопрощающий при трех компрессорах не собирается включать циркуляционные насосы, то понятно, что человек слабо ориентируется в мощности аля пусковые токи.
    Если человек ориентируется, то можно и в 3 кВт уложиться. А если слабо, то +/-5. Опять же если в состоянии прокормить. Опять же есть насосы к которым можно применить плавный пуск.
    У меня в семье женщина 70+ спокойно ориентируется в приоритетах потребителей по мощности и 10 лет спокойно 850 Вт генератор обеспечивал все необходимые нужды. И циркули работали, и насос в скважине запускался, телик свет понятно и холодос запускается. Но по уму и с приоритетами. А есть люди, кому то это нафик не надо. Есть лавэ, могу себе позволить жить при временных отключениях без заморочек.
    По этому вводных изначально реально недостаточно!
     
  2. rrr_8007
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    rrr_8007

    Участник

    rrr_8007

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Про преимущества инверторного и обычного генератора я много прочитал и инверторный меня привлекает больше, вопроса у меня по сути 2 на данный момент. Лучше газовый котел к инверторному генератору подключать через инверторный стабилизатор? И второй, устройство плавного пуска - это нормальная тема для снижения порога максимальной мощности генератора? Нет подводных камней, типа крякнет насос от этого устройства через какое-то непродолжительное время? Если это, наоборот полезно для насоса и даже продляет срок его службы, то почему массово народ его не ставит?
     
    Последнее редактирование: 29.11.24
  3. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000
    Адрес:
    Рязань
    Стабилизаторы разные бывают. Если релейный, то толку от него не будет. Если инверторный, то смотря для чего. Для асинхронных моторов желательно, для техники типа ТВ, компьютеров, роутеров, нет.
    Дорого, и мало кто заморачивется. УПП растягивает момент запуска во времени, немного снижая пусковой ток.
     
  4. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000
    Адрес:
    Рязань
    Вопрос странный и не совсем понятный.
    Не лучше. Но ведь у вас к генератору будет подключен дом. Вы же не будете от генератора тянуть отдельную линию для котла?
    Как котёл подключен через Штиль в обычном режиме, так он и будет подключен к генератору в аварийном.
    Моя котельная запитана через Штиль, генератор инверторный. Ну вот так есть, как есть.
     
  5. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000
    Адрес:
    Рязань
    @R-118BM3, с вашими потребностями (три холодильника и лампочки, про это речь?) можно купить любой, подходящий по цене. И даже не исключать циркуляционный насос из пищевой цепочки. Он погоды не сделает. К тому же, холодильники не всегда потребляют свои ватты, а только когда работают компрессоры. Иначе они бы нас всех разорили.
    Я бы купил киловатта на 1,5. А может, и на 1. Смотря, сколько за них просят. Чем меньше мощность, тем ниже расход топлива.
     
  6. rrr_8007
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    rrr_8007

    Участник

    rrr_8007

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Спасибо, не понял зачем тянуть отдельную линию от генератора к котлу, но понял основное, что подключать через стабилизатор.
     
  7. СамоСад2
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    9

    СамоСад2

    Участник

    СамоСад2

    Участник

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Так-то да, но у холодильников при запуске увеличивается нагрузка (говорят в три раза). Хотел узнать у местных гуру, чтобы без таймеров и ручного включения. Но, видно, не судьба...
     
  8. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000
    Адрес:
    Рязань
    @СамоСад2, не те мощности, чтобы об этом беспокоиться.
     
  9. VVKTVR
    Регистрация:
    21.02.20
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    744

    VVKTVR

    Живу здесь

    VVKTVR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.20
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Тверь
    Товарищи, приветствую. Было уже собрался приобрести генератор, но он стал трудноступнее к приобретению, проверенные поставщики, к которым обратился, не могут привезти.
    Планировал брать Zongshen KB 9000 E 1T90DF800 (был на ВИ, но закончился) или Rato сопоставимой мощности.
    Сейчас смотрю в сторону Steviman GR-8500 GR-08500-2402, на ВИ. По описанию на сайте: ДВС - STEVIMAN CBS 18HP, обмотка альтернатора медная, номинальная мощность 8 кВт.
    Кто-то сталкивался, какие мысли?
    при сравнении "в лоб" характеристики идентичны вышеуказанному Зонгшену, но легче на 12 кг.
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.614
    Благодарности:
    7.633

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.614
    Благодарности:
    7.633
    Адрес:
    Москва
    Если вы старик Хотабыч и вас волшебная борода, то можете ещё выдернуть волосок из бороды и сказать трах-тибидох.

    А как вы ещё собираетесь включать три нагрузки с большим пусковым током в разное время и без таймеров.
    Вам уже предлагали решение, реле напряжения с выставленной разной задержкой включения на каждую мощную нагрузку.
     
  11. yury59
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    31.739
    Благодарности:
    68.097

    yury59

    Живу здесь

    yury59

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    31.739
    Благодарности:
    68.097
    Адрес:
    МО
    Попросите их сделать фотку с читаемым идентификатором двигателя и чей альтернатор используют китайцы при сборке этого генератора (460кубов для сингла, это что-то новенькое):
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241129_105230.jpg
  12. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.653
    Благодарности:
    1.000
    Адрес:
    Рязань
    Диво какое-то.
    Одни генератор на 9 кВт выбирают, не зная, зачем. Другие предлагают холодильники по таймеру запускать...
    Сегодня какие-то особенные магнитные бури, что-ли?
    Одного килоВатта там хватит за глаза безо всяких таймеров. Полтора с запасом, если вдруг захочется микроволновку врубить.
     
  13. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Да, блин, запасом мощности генератора, чтобы без всяких таймеров.
     
  14. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Сомневаюсь я насчет 1,5 квт.
    @Suvorovsk, Моя техника - два холодильника "Бирюса634" (ок.110 ватт), LG (ок. 250 ватт), морозилка "Бирюса 14С" (135 вт), телевизор и компьютер, лампочки (пусть200 вт). Электрокотел 9квт соединен параллельно с твердотопливным, но там может работать естественная циркуляция теплоносителя, поэтому при работе генгератора он будет отключен. Так же, как и водонагреватель, кондиционер и прочие микроволновки и духовки.

    Тут уже набирается около двух квт. (с учетом пусковых нагрузок). Думаю надо около 3-х квт. А так - да, магнитные бури. Выходит, как в анекдоте: " Василий Иванович с Петькой залезли в трофейный самолёт. В. И. в кабину, а П. в хвост. В. И. понажимал кнопки и какие-то тумблера и включил громкую связь. -"Петька, Петька, я В. И. -Приборы!", "Приборы-500!", "Шо 500?", "А шо -приборы?"
     
  15. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.721
    Благодарности:
    21.426

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.721
    Благодарности:
    21.426
    Адрес:
    Москва
    это факт. если только не инверторный. особенно это относится в водяным насосам/станциям.(там обычно мощность больше) но можно решить УПП. циркуляционники слишком слабые что бы их брать в расчет от генератора. Самое простое но более дорогое в эксплуатации - ген. большей мощности...
     
Статус темы:
Закрыта.