    Они шли с инверторными или линейными компрессорами. Неплохо бы узнать какой у Вас.
    Ну понятно. Котёл фазозависимый. И ИБП поддерживает.
    Вам придётся для генератора ставить разделительный трансформатор с заземлённой вторичной обмоткой. Квалифицированный электрик с этим справится. И от него уже включать ИБП, соблюдая фазировку так же как и от сети.
    По генератору. Берите что нибудь на 3 КВТ. Должно хватить. Неплохо бы сперва попробывать, ну взяв напрокат например приглянувшееся.
    Если будите брать инверторный, лучше с длинной гарантией. И УЗИП поставить навсяк для защиты. У них платы слабоватые.
     
  2. fil77
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4

    fil77

    Живу здесь

    fil77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Самара
    Я не путаю, недорогих ИБП, которые могут часов на 10 поддержать насосы и котел не существует. Это минимум 200 AH аккумулятор, а то 2 по 200. аН. А меньше 10 часов покупать не вижу смысла, поэтому и не понял зачем вы его советуете в купе с генератором. Взаимозаменяемые вещи. Вы так и не пояснили зачем нужен ибп, если есть генератор с АВР.
    Про незамерзайку спорить здесь точно не хочу, оффтоп. Я выбор сделал, купил Фубаг 5,5 с АВР, не дорого, вышло всего 70 т. р.
     
  3. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    361

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    Такая вещь на 1кВт недешевая. Хватило бы развязывающего на 250Вт после нормального ИБП, если ИБП позволяет отключить отслеживание нуля и фазы и отключает оба входа при переходе на батареи. Не факт, поскольку указанный Штиль при переходе на батареи скорее всего отключает только один провод и всегда транслирует тот, что принимает за нейтраль.
    Если нужна малая масса, то среди инверторных A-ipower продавцы активно пиарили новую серию LIS вместо старой IS, Смысла облегчения мотора для себя не нашел, поскольку холодильник для автономного питания строго инверторный LG, не инвертоный Атлант за бортом. И заказал старый A2300IS массой 23 кг. Новый A3500LIS ТОЖЕ 23кг. Цифры это максимальные Ватты. При переворачивании вверх ногами для слива масса 23кг ощущается заметно в сравнении с 19кг Зонгшен.
    Инверторный бензогенератор можно напрямую без ИБП, можно и с ИБП к котлу подключать, нужно организовать заземление и нужную котлу нейтраль. И без развязывающего трансформатора можно обойтись, раз ваш ИБП всегда транслирует один провод со входа на выход.
     
  4. Olga22112015
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Olga22112015

    Участник

    Olga22112015

    Участник

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Спасибо большое, почти всё поняла, кроме: "УЗИП поставить навсяк для защиты". Загуглила это типа модульного автомата (по конструкции. А куда (простите) впихнуть и как, если схема: генератор - в него удинитель - в него холодильник и котел (с ИБП или без пока не разобралась до конца).
     
  5. Olga22112015
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Olga22112015

    Участник

    Olga22112015

    Участник

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    А как это узнать? Какой специалист может это организовать? Я искала на авито электриков (может мне показалось: но они как будто бы меньше меня понимают, а я всего лишь форум читала, страшновато доверять).
     
  6. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    379

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    379
    Адрес:
    Воронеж
    Я дал барышне ссыль на подобное решение. Она желает переноску в окно т втыкать вилки.
    Да. С инвертором можно без транса. Тупо соединить один провод с нейтралью дома.
    Есть уже готовые удлинители с защитой от импульсных помех. Можно тупо приделать к удлинителю если модульные. Можно в розетку удлинителя самостоятельно поставить варистор. Киловатта на 2 хорошо бы.
    Я так понял Вы решили остановиться на инверторном варианте? Тогда можете обойтись без трансформатора. Просто соединить один провод удлинителя с нейтралью от сети.
    Да любой нормальный электрик. А если сразу не врубица, дайте почитать сию писанину. :)
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389
    Вудлинитель это вилка-вилка? Неужели нет научно разработанного прибора типа переключатель?
     
  8. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    361

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    1. Бензогенератор должен выдавать изолированную нейтраль. Т. е. пробник должен светится при втыкании в каждый выход. И тот выход, который решите соединить с землей, будет нейтралью, а второй фазой. Эти вещи должен проверить и сделать электрик при подключении фазозависимого котла. Остальные потребители прекрасно работают с заземлением и изолированной нейтралью.
    2. Если вы все еще хотите бензогенератор полегче, то смотрите инверторную серию LIS A-ipower. Я так и не понял за счет чего производитель уменьшил массу при увеличении объема двигателя в сравнении с более старой серией IS? Для справки, альтернатор-генератор авто (в нем препятствие снижению нагрева низкое напряжение) более 5кг и долговременная мощность менее 1кВт. Вероятно спрос на малый вес рождает предложение.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389
    У дома может не быть нейтрали :(
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389
    Зачем в удлинитель пехать какую-то защиту, от помех?
     
  11. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    379

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    379
    Адрес:
    Воронеж
    Неа. Вилька - ризетка. Вильку в гену, ризетку в окно. Потом вынимаюца вильки из домовых ризеток и втыкаюца в ризетку удлиннительногенераторную. Так барышня желает.
    У дома могут быть только стены и крыша. А у домовой электропроводки она точно есть ;)
    Шоб перебдеть и не спалить плату инверторного гены.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.665
    Благодарности:
    6.389
    Нахрена нам инвентор?
    Нейтраль" сети никак не подойдёт к генератору
    Не в окно, а в форточку :)]
     
  13. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    379

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    379
    Адрес:
    Воронеж
    Нам он не впилси. Никому не посоветую покуда платы в компаунде.
    Но барышня желает. Если найдёт с длинной гарантией, то почему бы нет?
    Куды она денеца.
    Обижаете. Вряд ли там форточки. тока фрамуги да створки поди.
     
  14. andrejsheve
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.492

    andrejsheve

    <no title>

    andrejsheve

    <no title>

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Московская область
    Это очень хорошо, что они форум не читают, я без шуток, зачем им байки читать и память ими себе забивать?
    У вас алгооитм простой.
    1. Купить генератор. Любой из предложенных уже, либо аналоги других брендов. Бренд не важен.
    2. Сделать так, чтобы котел тоже работал от генератора, раз котел фазозависимый, вот тут понадобится электрик. Никакие трансформаторы, стабы и прочие ящики на стену и штучки на din рейку в эл. щиток с нормальным электриком не понадобятся.
     
  15. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    361

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    По хорошему, не нужно лезть со своим автономным источником тока в нейтраль деревенской электросети. Соответственно, развязывающий трансформатор для подключения котла с организацией нуля во вторичной обмотке при его автономном питании скорее норма, чем наоборот.