1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4

Какой генератор выбрать - 11

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.670
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.670
    Благодарности:
    6.390
    Размеры вашего генератора?
     
  2. pitstop
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    101

    pitstop

    Живу здесь

    pitstop

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    101
    Имеете в виду, что при той же нагрузке и напряжении на выходе 220 вольт, он при уменьшении входного напряжения начинает увеличивать входной ток, а при 130 на входе отрубается? У моего нижний порог вообще 90В, а при входных 165В еще держит 100% мощности:

    изображение_2024-09-21_152839536.png

    Но это не столь важно.
    Не понял эту мысль, пжлст, поясните.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916
    Адрес:
    Москва
    не даст продавец относительно точного ответа. это как * с пчелами беседовать о вреде меда*. он элементарно не знает ваших асинхронных потребителей (их пусковые) и то к-во потребителей которое будет (планируется) работать от ген. и уж точно не скажет о нюансах залитого компаудом блока. (скорее не знает. ибо это ему и нафиг не надо !) как и о особо бережной по нагрузки его эксплуатации. Так что тема то в целом нужная. (ну переспоримся мы между собой :)].так тс вопроса получит несколько мнений с плюсами и минусами) разве это плохо ? покупать то ему а не советчикам...вы вспомните как виктар (ник) крыл тут все и всех за рато :aga:. (потом вероятно по его просьбе это убрали).честн. слово. конечно брак бывает у всех. базара нет. а оказалось то в итоге что ген. то и не причем..:hello:
     
  4. Alexei2013Jul
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    361

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Alexei2013Jul

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    Если асинхронный мотор компрессора может работать только с постоянными оборотами, способов безболезненного растянуть раскрутку мотора нет. Стабилизатор Инстаб после бензогенератора перед холодильником не поможет, только на себя дополнительную мощность отъест.
    Насколько я знаю, не инверторный бензогенератор без нагрузки выдает больше 50 Гц, и при включении мощной нагрузки безболезненно для себя понизит обороты.
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916
    Адрес:
    Москва
    не так. при включении мощной нагрузки обороты естественно ! начинают падать. - отрабатывает центробежник и возвращает все в норму. те. ген. как бы вздрагивает. и это норм. явление. частота 48-52 - почти идеально.
     
  6. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    379

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    379
    Адрес:
    Воронеж
    Не вижу смысла. С технической колокольни, выходные каскады гены и стаба с двойным преобразованием идентичны. Просто в стабе до идентичного гене выходного каскада, нарезающего правильный синус, стоит ККМ, задача которого "высосать" из сети мощность для поддержания стабильной амплитуды выходного напряжения.
    Получается лишний костыль. Уже сробленный геной чистый синус опять выпрямлять, ККМить и по новой нарезать.
    Первое. Вашим холодильникам и иже ИБП не актуален. Значит он напрашивается на свет-компы-охрану-видеонаблюдение. То есть выделять под оное электроцепи этих потребителей, да считать какой тут нужен бесперебойник. Второе. Перед стабилизатором нет смысла. Эти потребители не привередливы к качеству напруги. Это на тот случай если инвертор ИБП будет не синусным. Да и нагружать аккумы ИБП дополнительно стабилизатором зачем?
    Есть. :) Большой и мощный бесперебойник на весь дом, где нет трансляции сети, а потребление с оной идёт на заряжание аккумуляторов стабильным током. Выгоднее несколько ген гонять без экорежима, чем мутить подобное.
    Это пустяковые хотелки, на не критичные нагрузки.
    Более важные это отопительное оборудование да водоснабжение. У Вас не возникает вопрос их резервирования. Повезло.
     
    Последнее редактирование: 21.09.24 в 16:51
  7. pitstop
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    101

    pitstop

    Живу здесь

    pitstop

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    101
    Отопление у меня электрическое: кабельные полы + небольшие радиаторы в подоконниках. Площадь дома небольшая, так что не проблема. Они подождут и возврат сельского электричества.
    А вот скважинный насос Педролло 550 вт пока на обычном реле. Если поставлю частотник вместо реле, это же будет хорошо для эко-режима генератора?
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916
    Адрес:
    Москва
    1- это от теплопотерь /те. утепленности дома зависит. 2 - итальяшку* менять на частотник ? - а вот систему ПП при этом крайне желательно.
     
  9. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    379

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    379
    Адрес:
    Воронеж
    Гене будет легче, но всё равно колбасить будет.
    Я вот не пойму, что Вы так на экорежиме то зациклились? Не стоит оно того. Если в плане экономии топлива. А с шумом есть другие методы борьбы. Более бюджетные и действенные.
     
  10. Дедушка_Саша
    Регистрация:
    25.03.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    1.339

    Дедушка_Саша

    Живу здесь

    Дедушка_Саша

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Ленинградская область
    Экорежим имхо хорошо для экономии ресурса.
    Я давеча купил китайский инверторный генератор varteg 5000, так экорежим весьма понравился. Обороты всего 1800, расход мал и шум невелик, как включаю полный режим, громковато.
    Хотя конечно китайские генераторы своеобразны. Подсоса нет. Дергать надо чрезвычайно быстро, видимо катушка слабовата, искра не вырабатывается достаточная.
    Лично мне экорежим в плюс, брал и изза него, хотя мне 5квт излишни, (по сути насос включить и холодильник, да и подготовиться к грядущему возможному блэкауту изза войны,) но экорежим был только в этой модели 5000i. Не пожалел, в основном экономия. бензина не интересовала, интересовал максимальный ресурс на малой нагрузке.

    Так и не смог понять чей у него мотор, написано 170fb, а кто производитель, хз, такие номера у многих есть. А хотелось бы почитать про комплектующие и запчасти
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.670
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.670
    Благодарности:
    6.390
    Крякнет, почитаете. :)]
    Имхо эторежим на газе
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.916
    Адрес:
    Москва
    это не особенность именно китайских. а инверторных .
     
  13. pitstop
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    101

    pitstop

    Живу здесь

    pitstop

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    101
    Да, у меня реле Italtecnica PM5. Была идея заменить на частотник, чтобы избавиться от рывков давления. А тут еще подоспела идея генератора.
    А что такое "система ПП"?
    Я с бензином не дружу, чемоданные девайсы выглядят как будто для меня :)
    Продавец дает расширенную гарантию +2 года на все случаи жизни, причем сам отвозить-привозить будет в случае чего.
     
  14. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.476

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.476
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Судя по моим многолетним наблюдениям, срок жизни электронных блоков инверторных генераторов мало зависит от "бережности" эксплуатации. Если блок исправен то он хорошо отрабатывает даже короткое замыкание. В попытках выяснить причины умирания блоков когда-то ставил эксперимент - многократно коротил выход Кипора Ig1000 большим советским рублильником. В блоке срабатывает защита и он не дохнет. И в то же время даже если не подключать к блоку ничего мощного или имеющего значительные пусковые токи, а только использовать для зарядки аккумов потребляя мощность не более четырех сотен ватт - блок как обычно умирает в течении года при ежедневном использовании по несколько часов. Поменяв полтора десятка блоков за десять лет пользования инверторными генераторами - понял что ну ничего и никак со смертностью их электроники не сделать. Даже вытаскивание мотора и электроники из чемоданного корпуса и обдув блока вентилятором от компьютера - не сильно увеличивают время жизни блока. На фото - переделаный таким образом Кипор IG1000.
    Так что всем кто эксплуатирует инверторные генераторы надо понимать что электронные блоки у них это расходник c
    необходимостью замены через несколько сотен моточасов. Такова плата за высокую стабильность выходного напряжения.
     

    Вложения:

    • kipor_ig1000.jpg
  15. Miroo
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    1.352

    Miroo

    Живу здесь

    Miroo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    1.352
    Адрес:
    Донецк
    Меряли обороты или написано?