    После переключения dip2 клапан стал работать более предсказуемо и ожидаемо, но...
    1. Уставку клапан стал держать ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, но замечаю, что алгоритм работы следующий: подаваемый воздух большую часть времени наблюдений соответствует требуемой температуре, однако, периодически клапан то опускает температуру вокруг уставки градуса на 4, то поднимает. Потом возвращается к требуемой. Т. е. "плавает". Возможно это его специфика работы, я не знаю.
    2. Один раз за несколько дней наблюдений клапан ушел в тотальное закрытие подающей магистрали и держал температуру приточного воздуха 9 градусов. Ни на какие манипуляции с установкой режима работы или изменения температуры не реагировал. Пришлось перезагружать установку. После этого температура "приточки" вернулась к значению уставки.

    Сервисное меню на пульте открыл, посмотрел на него и закрыл:)]
    Я бы с радостью проверил все параметры, которые Вы указали, если бы понимал насколько они соответствуют моей ситуации.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.321
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.321
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ProArt46, проблема у Вас не в клапане и приводе, а в контроллере, который этим клапаном управляет. И диагностировать, "лечить" ее можно только по месту. Да и-то, не всякий наладчик с этим справится.
     
  3. Allegros
    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Allegros

    Новичок

    Allegros

    Новичок

    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @DiJo, Доброго дня Вам! Сегодня заберу приточный клапан, есть еще один вопрос, котел настенный в шкафу, если я клапан поставлю выше котла, красным отметил, от потолка сантиметров 30 будет до клапана, приток в шкаф не будет уходить? где котел в шкафу потолка нет. IMG_0830.jpeg
     
  4. Александр_Ф
    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    20

    Александр_Ф

    Живу здесь

    Александр_Ф

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.15
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    20
    Подскажите по приточной или вытяжной трубе состав трубы... Есть допустим отверстие из санузла на улица (толщина 420 мм) дальше что идет утеплитель потом труба, а внутри трубы что бы воздух холодный не шел в помещении кроме обратного клапана должен быть утеплители и нет?
     
    Последнее редактирование: 06.12.24
  5. BitterAvocado
    Регистрация:
    09.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BitterAvocado

    Новичок

    BitterAvocado

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, затеял ремонт, задумался о вентиляции. Ситуация-есть комната (спальня) без доступа к наружной стене и окну, нужно сделать приток свежего воздуха. Так же нужен приток свежего воздуха в остальное жилое пространство квартиры. Дополнительно нужно сделать минимальное движение воздуха в гардеробной, чтобы не было конденсата и плесени в дальнейшем в помещении (в гардеробе будет тёплый пол как обогрев)
    Сам дом кирпичный с мощным централизованным отоплением, толстенными (600мм) наружными стенами. Межкомнатные перегородки 100мм.
    Зимой на улице до -25, летом +25.

    Площадь спальни 6кв.м., площадь гардероба 4кв.м., площадь остальная жилая (с доступом к наружной стене и окнам) 30кв.м. Живут 2 человека.

    Посоветуйте у кого есть опыт эксплуатации приточных рекуператоров (бризеров) как организовать вентиляцию правильно?
    Предполагаю установить бризер на наружную стену, бризер в спальне с вент. каналом от наружной стены. КИВ или слабенький вентилятор в гардероб.

    Собственно вопрос: какие установки надёжнее, имеет ли смысл ставить рекуператор с забором воздуха из помещения для рекуперации уличного холодного (и насколько сильно уменьшится в связи с этим итоговый приток свежего) или лучше установить бризер с принудительным электрообогревом воздуха? И что лучше воткнуть в гардероб - вентилятор или КИВ?
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241111_063124_YandexDisk.jpg
  6. BitterAvocado
    Регистрация:
    09.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BitterAvocado

    Новичок

    BitterAvocado

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    И ещё такой момент, нигде нет информации по максимально допустимой длине вент канала для бризеров/рекуператоров, может кто просветить в этом вопросе?
     
  7. BitterAvocado
    Регистрация:
    09.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BitterAvocado

    Новичок

    BitterAvocado

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Так же вставал вопрос касаемо такой штуки как Climer, который кондей без наружного блока. Кто-то такой видел/использовал/ставил?
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    00. Бризер это девайс ПРИТОЧНЫЙ только, дует внутрь хаты, греет из розетки.
    Рекуператор это когда девай греть приточный воздух в морозы пытается теплом выбрасываемого воздуха. Локальные бывают с двумя дырками наружу или с одной (тяни-толкай или пуш-пулл). Последнее - это вообще лохотрон если одним словом, не тратьте даже времени на изучение.
    Все локальные девайсы имеют огромный минус - шум в помещении, то есть буквально над ухом. Некоторые бризеры можно дополнить почти настоящими шумоглкшитеоями (примерно пару лет назад видел объявления тыщ за 14 для Тиона шумоглушитель продавался, по размерами похож на Тион и даже более-менее эстетично выглядит, данных о шумоглушении не показывали (цифр в дБА не видел).
    0. Если ещё не поздно, для комфорту и улучшения жизни, спальню можно и нужно увеличить и к окну передвинуть, вместе с рабочим местом. Просто поменяйте местами диванные зону и спальню. В диванной зоне новой ТВ в глухой угол (пусть не отсвечивает и для ТВ кислород не нужен). И проще вентилироваться в разы будет вся квартира.
    1. Не бывает "рабочей точки вентилятора" у любых локальных девайсов, не пркащывает ни один производитель по понятной причине - не планируют они преодолевать сопротивление труб. И по этой же причине вентиляторы во всех локальных девайсаз очень слабые, точнее - очень мало народные, преодолевать больше метра труб ни не умеют. Если присовокупить к кличной штатной трубе девайса любого локального еще метра три, то можно смело цифры притока на нижних оборотах уменьшать процентов на 25-35, а на верхних - наполовину. Причём к паспортному шуму можно смело пару дБА прибавлять (для каждо скорости) если трубы удлинять. И ещё про малый напор любых девайсов локальных применительно к Вашей задаче - вентилятору придётся ещё и протолкнуть воздух с улицы через дверной проем в сторону вытяжных отверстий (кухн и санущел). Если дверь будет закрытой и закрытой плотно, то от бризера будет только шум и расходы денег - продавить воздух через дверной плотный проем "мощи" не хватит (вентилятор будет с бОльшим шумом месить воздух на одном месте, так бывает).
    2. Если планировка уже окончательная, то вместо бризера можно применить НЕлокальную приточную установку (из бюджетных на ум приходит Венто от Роял Клима, найдутся и ещё в том числе пр-ва РФ, Бризарт и Турков умеют про вай-фай с управлением через смартфон). Пусть шумит над диваном (можно саму установку шумоизолировать вплоть до спрятать в "домик для вентилятора"(R), в условный шкаф по типу холодильник под потолком, а подогретый ею приточный воздух шумоглушить нормальными шумоглушителями.
    3. Ещё перед проектирование или выбором конкретных решений стОит сделать и экономический расчёт (ТЭО по науке), и акустический пригодился бы. При расчетах Технико-Экономического Обоснования посчитать во сколько будет обходиться подогрев притока и посчитать экономическую целесообразность конкретного некоего рекуператорного решения. Физической эффективности локальному рекуператору при наличии кухни и санузла и мизерной спальне лично я даже без расчётов не нахожу, и с расчётами насчитать вряд-ли получится.
    4. То, что Вы уже сейчас думаете про гардеробную - хорошо. Но не повторяйте ошибок чужих - всю квартиру необходимо продумывать вентиляцией, а не два глухих помещения. И если не будет мокрых вещей (или дурно пахнущих) в гардеробной и если нет стен уличных (или другими способами охлаждения стенок гардеробной), то открытой двери в прихожую для её вентилирования будет вполне достаточно, как минимум плесени неоткуда будет взяться. Но без вентиляшки конечно же сушть мокрые ботинки внутрии нее не получится!
    5. Чем меньше объект, тем сложнее придумать (и сделать!) его вентиляцию комфортной. Сделать комфортный приток в спальню 6м2 - вообще имхо нереально. Да и спать в купе (если спальня на двоих, то даже если 50м3/ч ночью подавать - это будет кратность воздухообмена именно в спальне больше 3х даже при потолке 3м!- очень большая подвижность воздуха получится, может быть некомфортно даже при полном догреве притока и даже при малом шуме от вентиляции!) можно было всегда, но лишь с открытой дверью и не больше пары суток (я пару раз катался в поезде Мск-Владивосток, знаю о чем говорю). Опять же только с 18года спроектировал примерно 400 объектов жилья - опять знаю о чем говорю...

    Общий вывод (извините за отсутствие конкретного решения, до него имхо очень далеко еще) - сильно надо думать над планировкой сначала, потом сразу- над вентиляцией всей квартиры. Потом не запрещено вернуться думать опять над планировкой. Опять опыт - свой дом нынешний начал строить по 27й собственной планировке.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    Дайте ссылку или больше инфо.
     
  10. ЮрийГС
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7

    ЮрийГС

    Живу здесь

    ЮрийГС

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    7
    Добрый день. Делаю отделку в ванной комнате в доме, пришло время установки вентиляции. Через второй этаю подведен канал 125мм. Хочу установить в с/у вытяжной вентилятор. Как лучше это сделать, что бы он не препятствовал естественной вентиляции (канал ведет на улицу через крышу)? Сделать тройник и на одном ответвлении вентилятор на другом просто решетка или просто обратный клапан убрать у вентилятора?
    или третий вариант: оставить естественную через крышу и вентилятор на улицу через стену?
     
    Последнее редактирование: 10.12.24
  11. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    У меня под окном построили рокаду-я живу на 8 этаже -по факту это где то 11 этаж (дом поднят над дорогой)
    вопрос -а можно ли дополнительно поставить фильтра с более лучшей очисткой входного воздуха
    сейчас стоят
    Фильтр BFVR 400 EV EU7 для VR -
    Фильтр PFVR 400 EU3 для VR
    а установка Установка VX 400 E H/R рекуперативная.
    Качество воздуха по моим ощущениям осталось таким же, но жена волнуется и хочет выяснить этот вопрос. Смотрю монитор воздуха от ксяоми стоит в районе 13 тыс руб. А покажет ли он качество воздуха на вредные вещества, может они есть, а мы их не чувствуем?
     

    Вложения:

    • Скриншот 10-12-2024 193639.jpg
  12. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    а если комната 10 м2 -тоже не справиться с функцией тяни -толкай? лосней с 2 дырками просто в морозы не будет работать-хотя -20 в Москве, бывает не так часто.
     
  13. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    есть и плюс- не слышно дороги, а есть просто шум белый -как в самолете (утрировано)-но у меня тион стоит я привык уже к громкости 3-4 (работа вентилятора). и действует успокаивающе этот белый шум. Единственный минус тион не убирает отработанный воздух, а на его место лосней и не установишь -вернее установишь но дырку еще нужно сверлить и то не факт что получится.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    Я никому не навязываю, но имею мнение (основано на знании физики в основном и немного знаю аак должна работать вентиляция чтоб она именно работала): любой тяни-толкай в помещении любой площади или объёма есть именно лохотрон. Даже если этих девайов два на комнату, то это не удаление отработанного воздуха из зоны с наибольшим загрязнениями и поступление свежего воздуха в чистое помещение, а некоторая извините мастурбация с неким пузырем воздушным, который туда-сюда гоняется. Да, можно заметить некоторую разницу в составе воздуха если сравнивать с ничем (полным отсутствием воздухообмена. Но микрощель в условной квартире даст больше в плане воздухообмена (если хоть сколько-то тянет ВЕ квартирная). И ещё шум от этого руш-пула - дискретный, не белый - его гораздо слышно!
     
  15. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    кстати да! верно. он будет гудеть больше чем качать воздух-нужно чтоб была и вытяжка воздуха, чтоб отработанный воздух уходил куда то.