1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sandino, 21.05.24.

  1. Sandino
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Sandino

    Участник

    Sandino

    Участник

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Орел
    Нет, не соединен
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, TT. Оно, возможно, самое правильное при одной фазе.
    Причём формальные требования к TT на уровне 20-летней давности выполнены: УЗО есть, и оно живое. Осталось привести это дело к современному фэн-шую, добавив дифзащиту на все выводы щита и обеспечив "селективность".
    Первый кандидат на выброс, наверное, электронные дифавтоматы C25. Правильно я подозреваю, что с них кабели идут прямо на розетки, и надпись "16А" на розетках проигнорирована?
     
  3. Sandino
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Sandino

    Участник

    Sandino

    Участник

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Орел
    [QUOTEПравильно я подозреваю, что с них кабели идут прямо на розетки, и надпись "16А" на розетках проигнорирована?[/QUOTE]
    Кабели идут прямо на розетки. Думаю, что так на 90%. Куда им еще идти?) Как понять, что надпись 16А на розетках проигнорирована?)
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вдумчивым взглядом на надпись "C25" на автоматах. На производстве, при административном запрете удлинителей без встроенной защиты и любых тройников, такая схема прокатывает. В быту запретить нереально, поэтому перегрузить розетку (с понятными последствиями) реально.