1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.

  1. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    91

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    91
    Добрый день, выдает ошибку F0 или E3?
     
  2. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    250

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Москва
    Нашел таки термостат, у которого в настройках инвертируется сухой контакт и параметр сохраняется в энергонезависимой памяти.
    При этом данную модель, но с no/nc разъёмами, использую с весны для управления петлями теплого пола.
    Производитель себя зарекомендовал - один из 12 термостатов сгорел (был перекос фаз, автоматика пропустила), так без проблем выслал замену бесплатно.
    Beok tdr89 wifi wpb.
     
  3. Суровый
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Суровый

    Участник

    Суровый

    Участник

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    F0
     
  4. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    91

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    91
    Тут два варианта, или замена датчика входящей температуры или замена силовой платы. FO говорит о нарушении связи между ними. Лучше обратиться в сервис.
     
  5. Суровый
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Суровый

    Участник

    Суровый

    Участник

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Этот? Если да, можно артикул?)
     

    Вложения:

    • 7effeab710c30c900277c312cd549231.jpg
  6. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    2.021
    Благодарности:
    1.234

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    2.021
    Благодарности:
    1.234
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это датчик ВЫходящей температуры. Входящей, справа, и по виду они все одинаковые с разных котлов
     
  7. Суровый
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Суровый

    Участник

    Суровый

    Участник

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Померил сопротивление 2,8-3 кОм но обоих
    Есть ли смысл менять датчик (и)? Или плату менять нужно?
    Выставляешь 30, а он держит температуру 40+, потом нагонят до 100 и F0
     
  8. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    91

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    91
    Сопротивление датчиков при окружающей температуру 25 градусов должно быть 10 кОм.

    1. Проверка датчика температуры
    вытащить из соединительной линии датчика температуры и использовать шкалу 200 кОм измерителя AVO для определения сопротивления между двумя портами датчика температуры, а измеритель AVO должен отображать 10 кОм при температуре окружающей среды 25 ℃. Если измеритель AVO показывает 0 Ом или другие значения сильно отличаются от 10 кОм, это означает, что датчик температуры поврежден. Как правило, чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика температуры.
     
  9. ibovik
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    115

    ibovik

    Живу здесь

    ibovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    115
    У меня похоже ведет себя с другой присоединенной проводом платой.
    Возникает ощущение что на "силовой" плате что то происходит с контактом дорожек печатной платы при изменении температуры. Как будто ведет плату...
     
  10. BlackDNM
    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    17

    BlackDNM

    Живу здесь

    BlackDNM

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    17
    К электрокотлу Термекс его можно подключить по этой схеме? ыфыфыйцц.JPG
    Я вот думаю, откуда питание взять, если я потяну провод с платы котла, может 220 так же с клемм котла взять?
    Можете сказать, как называется пункт инверсии сухого контакта? Может есть криншот как он выглядит в приложении?
    И насколько я понимаю, зеленым отмечен датчик температуры, с которого будут поступать данные на контроллер? У таких контроллеров кажется всегда есть два варианта, либо с выносного датчика, либо со встроенного в корпус, то есть выносной можно и не подключать?
     
  11. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    250

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Москва
    В вашем сообщении схема не совсем соответствует действительности (универсальная) и, похоже, что не с оригинального магазина взята - у них схема менее красочная и более внятная.
    Касательно подключения, у версии с сухим контактом есть только четыре контакта - l, n и два на dry, всё. Датчик температуры (воздуха) во всех трех моделях встроенный и именно по нему регулируется Т в помещении.
    Не кроите, а выбирайте изделие, как указано выше и не тратьте время свое (и других).
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-12-17-22-47-27-934_com.tuya.smartlife-edit.jpg
  12. syetra
    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    syetra

    Новичок

    syetra

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер, подскажите есть ли возможность заставить работать котел гризли при температуре антифриза ниже ноля градусов. Изначально хотел включать его дистанционно (до этого был другой нагреватель с теном), но похолодало и по приезду я увидел ошибку F2 на котле и узнал о его "фишках" и о том что он так не умеет работать. Для себя рассматриваю варианты подмены датчика температуры (чтобы мозги котоа не видели низкую температуру или греющий кабель на датчик температуры либо трубу у него.
     
  13. BlackDNM
    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    17

    BlackDNM

    Живу здесь

    BlackDNM

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    17
    И не думал кроить, просто в яндексе вбил название модели и первую ссылку открыл, вроде официальный магазин.
    upload_2024-12-18_12-56-28.png
     
  14. adronix
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    adronix

    Новичок

    adronix

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый день. Я использовал 1 метр греющего кабеля, намотанного на трубу подачи. Внутри котла реле WIFI, 1й канал включает питание на плату котла, 2й на греющий кабель. Настроил автоматизацию в Home Assistant: включается питание котла и кабель - как температура доходит до 2х градусов (по показаниям котла) котел сам включает авторазморозку (включает 1й тэн и греет до 30 градусов). Потом, при достижении 16 градусов, у меня выключатся питание кабеля и котел переключается на нагрев. Работает хорошо и довольно быстро.
    Всё это происходит на новой прошивке котла (от мерцания), на старой вел себя по другому.
     
  15. syetra
    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    syetra

    Новичок

    syetra

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0