1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.

  1. Timons
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Timons

    Новичок

    Timons

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить циркуляционные насосы ТП и радиаторов через котел Скиф, чтобы они запускались одновременно с переключением в режим отопления?
    Режим ГВС - насосы стоят. Переключился в режим ГВС + отопление - насосы запустились.
     
  2. argentajn
    Регистрация:
    23.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    argentajn

    Новичок

    argentajn

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Вопрос по котлу THERMEX Grizzly 5-12 Wi-Fi.
    Установили в январе 2023 года, работает только на тёплые полы. К концу весны 2024 года появилась проблема: при достижении заданной температуры котёл начинает "щёлкать" - очень часто (почти подряд) включать/отключать ТЭНы, при этом никаких ошибок не выдаёт. Проблема есть на любой уставке по мощности. Фильтр на входе стоит, за 1,5 года появилось немного ржавчины (не понимаем, откуда), промывка особо не помогает. Вызывали мастеров. Думали, что из-за воздуха в ТЭНах, но дополнительный воздухоотводчик проблему также не решил. Предлагают промывку котла - но не дают гарантии, что это поможет.
    Возможно, вы сталкивались с такой проблемой?
    Очень нужна помощь, скоро новый отопительный сезон, не знаю, что делать.
     
  3. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72
    Добрый день! Пришлите ссылку на видео в личные сообщения или ответным сообщением тут.
    Нужно заснять момент достижения температуры и когда начинают щелкать реле. Также нужно фото серийного номера котла.
    Мастера авторизованного сервиса Термекс предлагали развоздушить теплообменник или сторонние?
    По признакам очень похоже что где-то есть затор теплоносителя и датчик протока то открывается, то закрывается, тем самым давая команду котлу выключать и включать нагрев.
     
  4. kiu_1
    Регистрация:
    12.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kiu_1

    Участник

    kiu_1

    Участник

    Регистрация:
    12.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите где найти или как искать разъем, для подключения из прошлого моего поста.
    Купил пины но они не подошли по толщине не могу надеть. Прикрепил фото с рисунком ответа и вид пинов которые купил и разъемы которые у себя нашел, они слишком малы.
    Еще тут возник дополнительный вопрос на плате маркировка 2022 год будет ли работать сухой контакт термостата от этого года или я зря пытаюсь подключить его.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • photo_2024-07-24_10-01-01.jpg
    • photo_2024-07-24_10-00-48.jpg
    • photo_2024-07-24_10-03-49.jpg
  5. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72
    XH 2.54-2P или VH-2Y шаг 3,96 мм.
    Ко всем котлам Orso/Grizzly/Skif от любой даты производства можно подключить проводной комнатный термостат. Принцип работы термостата NC (normal close).
    upload_2024-7-24_10-32-50.png
     
  6. argentajn
    Регистрация:
    23.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    argentajn

    Новичок

    argentajn

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Видео не даёт сюда добавить, фото с/н прилагаю далее (прошу прощения за качество, котёл висит в шкафу). Видео не даёт сюда добавить, отправлю в л/с.
    Сторонние мастера предлагали развоздушить и они же предлагают промыть.
    Из сервиса Термекс мастер, мне кажется, вообще не разбирается в котлах - в Клинском районе он к сожалению один, вызывала его еще в прошлом году, более обращаться к нему не буду. По телефону ему рассказала - он сказал, что вероятно дело в низком напряжении. У нас весной около 195-205 В на всех фазах. Зимой было до 185 В - котёл работал нормально. Мастера из Москвы не соглашаются ехать.

    20240406_104957.jpg .
     
  7. argentajn
    Регистрация:
    23.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    argentajn

    Новичок

    argentajn

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Прошу прощения, сразу не поняла, что можно ссылку. В продолжении ответа ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1cspwz7c36pUDIILP1OAEYrYnCh0Bwxlf/view?usp=sharing
     
  8. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72
    По видео точно причина в затрудненном протоке теплоносителя. Нужно прочистить фильтра на обратке котла, косой фильтр, если датчик покрылся ржавчиной, то заменить старого образца, на новый 39_v2.
    По базе серийный номер не зарегистрирован, ремонт если и был, то проходил не через нашу систему.
    Я напишу Вам в лс для уточнения данных для заявки в сервис.
     
  9. Bertone8
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Bertone8

    Участник

    Bertone8

    Участник

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Спасибо все исправлено новой прошивкой. Свет не мерцает. Тактовать вроде перестал.
     
  10. Altrof
    Регистрация:
    30.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Altrof

    Новичок

    Altrof

    Новичок

    Регистрация:
    30.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите какой модели трехходовый кран докупить для skif
     
  11. Bertone8
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Bertone8

    Участник

    Bertone8

    Участник

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    У меня Dline s. Термекс
     
  12. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    72
    Thermex dline S
     
  13. DenisShilovvv
    Регистрация:
    30.10.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    DenisShilovvv

    Участник

    DenisShilovvv

    Участник

    Регистрация:
    30.10.23
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Напишите пожалуйста какое давление должно быть в расширительном баке в электрическом котле Thermex Tesla 6-12?
     
  14. Msk77
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Msk77

    Участник

    Msk77

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    отправил
     
  15. kiu_1
    Регистрация:
    12.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kiu_1

    Участник

    kiu_1

    Участник

    Регистрация:
    12.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Я задал несколько вопрос ранее тут по подключению котла thermex orso 2022 года к комнатному термостату (1 возможно ли это т. к. в инструкции этого нет, есть в более новых 2 искал правильный разъем) и я близок к успеху) Спасибо, но возник еще вопрос.
    Ситуация такая. Подключил комнатный термостат, он показывает 27 градусов текущая температура, выставляю температуру выше 40 50 и т. д. на выходе проверяю тестером, срабатывает замыкание, подключаю к котлу данный разъем. делаю тоже самое, но котел не запускается.
    К Каким выводам я пришел. Т. к. до этого на этой клемме не было перемычки почему котел должен начать реагировать на неё сейчас, странная ситуация. Может быть в настройках котла необходимо сделать какое то переключение, что бы смотрел на 13 клемму. Может надо сделать какое то обновление. МОжет в новых версиях котла как раз стоит перемычка, ее надо убрать и подключить клемму.
    Помогите подружить комнатный термостат и котел.