1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. bnikst
    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    bnikst

    Участник

    bnikst

    Участник

    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Котел Fondital Victoria Compact CTFS
    В начале ветки похожая проблема описывалась, работает если свыше 240В,
    если ниже: попытка розжига, возгорание и после третьей попытки блокировка. 2 светодиод красный.
    Фаза не перепутана. Котлу уж немало лет, около 10, но все же. Уход в даун и из ГВС и из СО.
    Чо делать?
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Прописать свое место обитания. Поищем мастера рядом.
     
  3. bnikst
    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    bnikst

    Участник

    bnikst

    Участник

    Регистрация:
    05.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Краснодарский кр., ст. Староминская.
    Завтра буду в Ростове, могу плату закинуть.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Можешь почтой отправить. Если интересно, пиши в личку.
     
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Привози в Азов плату сделаем. Следующий раз будешь ехать заберёшь.
     
  6. Lexxx111
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Lexxx111

    Участник

    Lexxx111

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Здарова мужики, проблема с турбовым котлом Fondital Victoria Compact, после того как закрываешь кран с холодной водой срабатывает на несколько секунд насос оопления. И еще через каждые два три дня подкачиваю воду, хотя утечек нет. В чем может быть проблема?
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    А что не должен?
     
  8. Lexxx111
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Lexxx111

    Участник

    Lexxx111

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    в смысле кран в мойке. Раньше так не было
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Гдето воздух по ГВС, гидроударом приподнимает поплавок, он тутже опускаеся и насос отрабатывает выбег. Как вариант, можно попробовать поставить обратный клапан на выход ГВС
     
  10. Lexxx111
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Lexxx111

    Участник

    Lexxx111

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    так с котлом получается все нормально?
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего да, это очень легко проверить, снимите один провод с датчика протока ГВС, если артефакты исчезнут, значит все так, как я писал и котел в порядке.
     
  12. Lexxx111
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Lexxx111

    Участник

    Lexxx111

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Вы же правильно поняли, что кран с холодной водой открываю, как он связан с котлом?
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Еще раз обьясняю, популярно, вода практически несжимаемая субстанция, воздух сжимаемая. Скорее всего у Вас где-то в трубопроводе ГВС воздушный карман, при закрытии крана холодной водой, этот карман сжимается, тем временем подпрыгивает поплавок в датчике протока, котел "думает" что открыли воду, тут же поплавок падает, котел "думает" что закрыли воду, и сбрасывает, типа, избыточное тепло включением насоса. В более продвинутых котлах стоят частотные датчики протока (расходомеры с крыльчаткой) и имеется функция выдержки перед включением ГВС, именно чтобы исключить такие ложные срабатывания.
     
  14. Lexxx111
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Lexxx111

    Участник

    Lexxx111

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Спасибо! тогда не буду парится, пусть гудит
     
  15. dev014
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20

    dev014

    Участник

    dev014

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Камышлов
    Поступил более глобально: купил в мае новый котел. Дата производства октябрь 2016 года.
    Вчера установили. Старый уж очень сильно "хлопал" при зажигании горелки. Новый же часто часто "искрит" и тихо стартует. Единственное кажется, что после открытия крана горячей воды длинная пауза до начала розжига.
    Старый отработал лет 9. И почти всё время "взрывался" при начале работы. Не чувствовал, что зажегся, 2 раза попытается и в ошибку.
    Читал где то, что в новых моделях решены проблемы старта. Буду наблюдать дальше
    Хотелось бы чтоб и нового котла лет на 10 хватил.