    Ну охренеть терпение у народа.
    А настроить нормально и отрегулировать за 9 лет не пытались?
     
  2. dev014
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20

    dev014

    Участник

    dev014

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Камышлов
    Каждый год ТО газовиками проводилось. официально, с оплатой по договору. Жалобы на плохую работу котла постоянно им высказывались.
    Одни советовали прикрыть кран подачи газа, вторые сетовали на плохую "землю", третьи на плохую тягу и т. д. и т. п.
    Вызывались частники из соседних сел и деревень. Результата было 0

    Нужно отдать должное, что новая версия котла в тех же условиях не "взрывается". Причем с настройками "из коробки". Работа нового котла сильно отличается от работы старого, в лучшую сторону. Осталось не пускать никого из "спецов" к нему.

    PS
    В доме 16 квартир. В некоторых тож стоят аналогичные котлы (установленные давно) и тож "хлопают". Газовики разводят руками...
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Это уже напрягает.
    Да тут только ленивыми не был брошен камень в огород газовиков.
    Тут понимаете, вот какая ситуация. Отношения у них с настенными газовыми котлами уж очень специфические и упрощённые до нельзя сложились.

    Ну а это просто вогнало в прострацию.
    То есть Петра Акимыча из соседнего села или Григория Фомича из ближайшей деревни, ну что-то типа любителя-самоделкина, который не один десяток лет в местной котельной работал.

    Ну в общем не удивительно, что у вас котёл 9 лет бУхал.
    Да вы за год уже сами во всём бы разобрались.
    А что реально у вас там нет ни одного АСЦ (авторизованный сервисный центр) по данному бренду?
    Fondital Victoria Compact достаточно популярный котёл и его приобретало много пользователей, что-то систематических жалоб на то что он при розжиге хлопает (бухает) не было.
    Тем более на котле 9-и летней давности, тогда котлы ещё нормальные делали, не экономили.
     
    Последнее редактирование: 07.07.17
  4. dev014
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20

    dev014

    Участник

    dev014

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Камышлов
    Ерунда
    Напрягает когда тебе на стене черточку рисуют и говорят что кран подачи газа должен быть открыт не более чем и не менее чем вот эта риска.
    Через год рисуют другую черту, рекомендуют уже на неё ориентироваться
    Да вы говорят не переживайте. у соседей так же бухает, это ж проблема этого котла, особенность такая.
    Это у вас земля "плохая" потом.
    Через год: так у вас этаж последний, дымоход же "короткий", тяги нет, вот газ и скапливается в камере, потом и бухает.

    Продавцы есть. Поддержки нет. До Екб 140 км.
    Спецами из соседних сел/деревь как раз и были люди с опытом монтажа/установки после продажи. (40 км от нас. Сухой Лог и р. п. Пышма).
    В голос рекомендовали сменить котел на другую фирму. почистить форсунки кисточкой, почистить запал ластиком, решить проблему с землей, вытяжкой и т. д. и т. п.

    ЗЫ
    Напомню что пару страниц назад был вопрос про то что котел зажигается, но тут же тухнет, потом второй раз, потом ошибка. Совет был ремонт платы. В итоге куплен новый котел. О чем не жалею. Так как он работает лучше "из коробки". Спецов на ТО не пущу к котлу. ибо гарантия пока.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Так я и говорю
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А откуда гарантия, если ставили сами?
    К тому же в Екб есть наш гуру-@Doobik.
     
  7. dev014
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20

    dev014

    Участник

    dev014

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Камышлов
    вот!
    спасибо за инфу
    будет к кому обращаться для ТО нового котла
     
  8. massimkin
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    massimkin

    Участник

    massimkin

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Ребят возникла не большая проблема по плате Victoria Compact CTFS24AF точнее может и не проблема а просто мой гон... Приезжаю по гарантии к клиенту котел сидит в ошибке по отсутствию пламени. Выявлено было при запросе отопления котел запускает только насос и через некоторое время падает в ошибку, а при запросе гвс котел не чего не запускает и падает в ошибку через некоторое время включается насос кратковременно. Подозреваю проблема в реле турбины но это не мое дело я по гарантии все ровно замену платы буду производить. Так вот что меня смущает не большой писк от платы при подаче на нее питания причем что на старой что на новой (это норма)? Причем писк изменяется в такт с морганием светодиода но начинается раньше чем загорится светодиод при подаче питания
     
  9. massimkin
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    massimkin

    Участник

    massimkin

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    .
     
    Последнее редактирование: 17.08.17
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Рановато для нового котла реле турбины. Писк это нормально. Плата красная?
     
  11. massimkin
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    massimkin

    Участник

    massimkin

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Да платы обе красные. А что еще может быть если не реле? Кстати когда приехал котел при мне все же один раз запустился на отоплении и я заметил что обороты турбины плавают. После чего котел погас по достижению выставленной температуры и после следующего запуска ушел безвозвратно в ошибку.(точнее ошибка сбрасывается вручную но при запуске падает в ошибку) При навески новой платы все проблемы ушли вентилятор работал ровно. Было проверено все- заземление, питание в пределах 220-230 через стабилизатор, муфта на газопроводе, потенциалов по воде нет.
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Может конечно и реле, просто рано для первого года
     
  13. massimkin
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    massimkin

    Участник

    massimkin

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    На самом деле был бы очень признателен если поможете добрым словом разобраться в чем дело, чисто для саморазвития так то мне не особо это нужно так как обслуживаю гарантийные котлы а там все просто не работает-замена по гарантии, поэтому мне нравится политика фондитала (не е..ут мозги со всякими экспертизами. Но все же для себя хочу выяснить
     
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Ну так реле бошку далой, и все станет ясно, только Фондитал может потом Вам вопросы задать.
     
  15. massimkin
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    massimkin

    Участник

    massimkin

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Эта плата остается в моем распоряжении...