1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Свяжитесь с @Божик. Может поможет.
     
  2. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Сначала проверюсь по старому пути. Я тут нашел свои мытарства в 2013 году с такой же фишкой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5832043/
     
    Последнее редактирование: 29.01.18
  3. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    А ГВС?
     
  4. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Тоже нет.
    Самое первое, вентилятор вытяжки не запускается.
     
  5. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Проверь ручки не обломились.
     
  6. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Регулировочные что ли?
     
  7. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Да ! На себя тяни.
    cimg7602.800x600.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.01.18
  8. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
  9. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Глянули, действительно реле запуска вентилятора каюк. Поехал искать. Отработало почти пять лет.
     
  10. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Поставил плату на место, включил, заработало.
    Родное реле отработало 2 года, после замены на более мощное отработало почти пять лет.
    Вот интересно, а есть ли вариант что бы увеличить этот срок.
     
  11. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Поставить комнатный термостат.
     
  12. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Сижу обдумываю вариант бесконтактного реле.
    Ведь вылетают контакты которые запитывают вентилятор.
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Контакты вылетают из-за того что часто запускается дымосос. Ресурс реле вырабатывается в несколько раз быстрее. Это как авто с пробегом 200000 км которое работало в режиме такси по городу, или ездило по междугородним трассам.
     
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.750
    Благодарности:
    13.930
    Адрес:
    Таганрог
    Это понятно. Значит нужно бесконтактное.
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Это устройства сомнительной надежности, причем зачастую они не очень хорошо справляются с индуктивной нагрузкой. Однозначно дешевле менять реле за 150-200 руб, чем дымосос за 5 - 6 тр. ИМХО лучше идти по пути уменьшения кол-ва срабатываний.