1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6

Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Раз уж здесь практики по котлам и ТП есть, перенесу свой вопрос из темы про газгольдеры:

    Площадь ТП около 530 квадратов (планируемое оборуд. и описание дома на предидущей стр).

    Евраз, заранее пардон за кучу вопросов - ночные строительные гонки:)].
     
  2. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Хорошее качественное оборудование. Лично я симпатизирую бойлерам из нержавейки. Я бы в случае с установкой биологической очистки не экономил на нейтрализаторе, или если он сильно дорогой, нашел бы предложение подешевле. С простым септиком может и не стоит так осторожничать.


    Мы обходимся без конвекторов. Есть тема Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов.
    Окна чувствуют себя хорошо.
    У Вас - теплый дом. Для отопления теплым полом (до 50 Вт/м2) Вам хватит 35-40 кВт, суммировать с ГВС не надо, спец по отплению - прав.
    Советую на стекло заказать теплоотражающее покрытие (ТОП), еще лучше в 2 слоя. 2 ТОП. Оконщики не знают, но сделать смогут (ставят в Германии в 30% окон, в т.ч. на пассивные дома). Очень эффективно, стекло теплее рамного профиля. Стоит копейки - сотни рублей на окно. Никакие радиаторы и другие ухищрения по цене не конкуренты. + Летом - меньше нагрев от солнца
     
  3. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не посоветуете бойлер из нержавейки с аналогичными хар-ками?

    Нейтрализатор не дорогой - все про все до 10тыр. Поставлю.

    ТОП на окна - это и есть энергосберегающие покрытия i или k (в Москве так называются, вроде)?
     
  4. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Нержавейка - дело вкуса. OSO Норвегия, Premier (Англия, BAXI) от 150 до 300 л.

    Да, ТОП это напыленное теплоотражающее покрытие. Его наносят на внутреннюю сторону одного стекла в стеклопакете. Надо нанести на 2 стекла. Оконщики говорят: лучше импортное напыление.
     
  5. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Пример коаксиального дымохода с внутренней пластковой дымоотводящей трубой для конденсационного котла на фото:
     

    Вложения:

    • pl.JPG
  6. Deletant1970
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Deletant1970

    Новичок

    Deletant1970

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Доброго всем дня! А вы можете рассчитать и подобрать все необходимое для устройства ТП.
     
  7. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Да можем, конечно! Это - наша работа! :)]
    Пишите в личку или, лучше, на e-mail (сайт в профиле), чего нибудь придумаем как помочь.
     
  8. nik2310
    Регистрация:
    12.12.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    118

    nik2310

    Живу здесь

    nik2310

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно всем обращаться ? :aga:
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.446

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Питерские могут обращатся ко мне :)]
    хотя тут термостатими осщасливил Чебоксары и Мелеуз :)]
    и ТП на три дома в Благовещенске :)]
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Вы беспокоитесь за "проектный отдел"? Так у нас есть и коллеги по всей стране... Главное - всем сойтись в цене :)]
     
  11. nik2310
    Регистрация:
    12.12.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    118

    nik2310

    Живу здесь

    nik2310

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.10
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неееееет! Только за себя
     
  12. vva71
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    11

    vva71

    Новичок

    vva71

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.446

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.950
    Благодарности:
    9.446
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть тепловые дорожки дешевле Гольфстрима, а всё остальное очень правильно.
     
  14. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что за дорожки, это конвекторы?

    vva71 - большое спасибо:hello:, нет ничего ценнее на форуме, чем мнение реального юзера.

    К сожалению, ценник за конвекторы мне выкатывают за 6 проемов в пол только за оборудование 210 тыр. Какие-то "Внутрипольный конвектор MINIB KT-125-1000" по 33 тыр + комплект управления "С" с трансформатором еще 10 тыр.:mad::(
     
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Есть и другое решение проблемы, значительно более демократичное по затратам - Хорошее окно:
    - 2-х камерный стеклопакет от 40 мм и более:
    - пластиковая дистанционная рамка (металлическая рамка на 1-м погонном метре теряет тепла как 15 м2 остекления)
    - 2 ТОП (теплоотражающее покрытие на 2-х стеклах), технология применяемая в пассивных зданиях и применяемая в 30% новых окон в Германии. Стоит это копейки. А многие ли делают хотя бы один ТОП? Тем более на панорамных окнах...

    + более частая укладка труб теплого пола (6-10 рядов) вдоль окон и наружных стен для компенсации повышенных теплопотерь в краевых зонах.

    P.S. Стоит рассматривать не только советы знакомых, но и то как делают профессионалы в Европе в массовом порядке. Иногда дешевле поменять стеклопакеты...
     
Статус темы:
Закрыта.