1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6

Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    На 320 м. кв. ТП ушло трубы 17 мм около 1540 м.п.
    С учетом емкости труб, магистралей, коллекторов и котла - это менее 0,25 м. куб. воды.

    Литраж труб (100 метров):

    труба V, м3
    16х2,0 = 0,0113 м3
    17х2,0 = 0,0133 м3
    20х2,0 = 0,0201 м3
    26х3,0 = 0,0314 м3


    1. Дело не привязанности к тем или иным системам, а в грамотном подходе.
    2. Нет вопросов к безопасности ВТП в многоэтажках. Сложно найти более надежную и безопасную систему (в ней очень мало соединений и низкие температуры).
    3. Выбор однозначен :) не только для коттеджей. Система более экономична в эксплуатации (и чем выше потолок помещения - тем экономичней) поэтому монтируется и в торговых центрах, и в СТО, и в цехах, и в авиа-ангарах.
    4. Приходится давать отпор поучениям "сильно грамотных":aga: сторонников радиаторов и комбинированных систем:no:...
     
  2. Конст. Белый
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Анапа
    Уважаемый, да ни в чем я вас не пытаюсь убедить, бог с вами морочьте дальше людям головы.
    Самое главное, что вы не собираетесь вести диалог вы слышите только себя и не терпите ни какого другого мнения.
    Ну мы это уже проходили.
    Теперь по теме.
    В производственных помещениях, торговых, административных, да теплые полы обычно занимают наибольшее место и это связано не только с тем, что тут требования ниже к температуре, а прежде всего с тем, что полы имеют покрытие плиткой, что очень благоприятно для теплых полов и устройства системы отопления с теплыми полами.
    В жилых домах, подход иной.
    На кухнях, холлах, ванных, коридорах тоже часто устраивают пол из керамической плитки, и здесь теплые полы полностью себя оправдывают, а вот в спальных комнатах, залах, кабинетах и т.д. очень часто полы устраивают деревянные, паркет и прочие материалы, которые имеют низкую теплопроводность, и вот здесь, с теплыми полами, можно облажаться.
    Потому я и заявляю, что подход должен быть комплексный.
     
  3. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Мы многое чего проходили на этом форуме. Вы почитайте...

    Да, подход должен быть "комплексный и научно обоснованный". Ну, будем далее "морочить" Вам голову знаниями и опытом (вынужден повторяться):

    Без проблем прогреваем специальный паркет из массива древесины толщиной до 2 см водяными теплыми полами без радиаторов в жилых и нежилых помещениях. Это массовый европейский опыт. А Вы не знали?...

    P.S. Вы сильно удивитесь, но мы еще и снег и лед на улице плавим такими же системами.
     
  4. Конст. Белый
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Анапа
    Теперь, ребята, мне все понятно, вы не только не разбираетесь в технологии, но и СНиПы не читаете.
    Найдите хоть один СНиП допускающий устройство теплого пола под паркетным полом.
    Я встречал случаи устройства таких полов, но в таком случае, чтобы поддержать необходимую температуру в помещении людям приходилось исключать полностью вентиляцию помещения (и на что в таком случае вы толкаете человека?), конденсационный котел начинает работать в больших температурных режимах и уже работает как обычный котел (а зачем мы тогда переплачивали за конденсационный котел?), паркету через 2 - 3 года приходит крах и он требует ремонта (за чей счет будет этот ремонт равный по стоимости иногда новому покрытию?)
    Так что изучайте мат.часть.
    И попробуйте давать заказчикам официально 5 лет гарантию на работу, соблюдение кондиций и режимов.
    А иначе это не работа, а детские шалости, типа закройте глаза и я вас отведу туда куда вы еще не ступали...
     
  5. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Шалите, "Уважаемый ребят (ребятенок?)".:) Зачем Вы приводите нам примеры неудачных технических решений Ваших коллег по Краснодарскому краю? Я знал что там плохо со специалистами, но что бы настолько...

    Все Вами "поднятые" вопросы уже обсуждали.
    Вы не можете две темы с начала прочитать? На что я Вам давно намекаю.

    Найдите СНиП который запрещает паркет по ТП.:)]
    Причем тут вентиляция?
    Даже геотермальный тепловой насос с Т* не более 50-55* у нас работает на ТП с паркетом (причем в Краснодарском Крае), а его не загнать в высокотемпературный режим. Думаю и конденсационный котел с теплым полом Вы то же не эксплуатировали. Зато выносите свои заключения о том, чего не знаете.

    В отличие от Вас мы не "встречали", а проектировали, монтировали и эксплуатировали напольное отопление с паркетом и без радиаторов в низкотемпературном режиме.

    Срочно на очередные курсы, "Уважаемый"!
     
  6. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040
    Адрес:
    Москва
    Может Вам для начала тоже изучить матчасть по ТП

    Страниц немного, но очень познавательно. В том числе и по паркету.

    Вывод простой - нет никаких проблем из-за теплопроводности с поверхностью ТП, просто температура входа выше. А вот про всякие безобразия с рассыханием евраз писал, тут его упрекнуть не в чем. :hello:

    зы а с одним котлом и 300 квадратами ТП - явно обманывает, вечерком посчитаю, приведу расчеты :um:
     
  7. Конст. Белый
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Конст. Белый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Анапа
    Ерничаете, сразу видно за больное задел.
    Да ладно, пусть вас судят потребители.
    И кстати если хотите быть убедительным, пусть за вас это как раз сделают те кто пользуются вашей услугой 3 - 5 лет.
    Только в своих определениях будьте поаккуратнее.
    СНиП это нормы и правила и они определяют ваши действия в принципе ни чего не запрещая. Но их неисполнения часто ведут к конфликту с законом.
    А вот еще существуют гигиенические, санитарные нормы и правила которые четко определяют порог вредоносных веществ находящихся в воздухе при использовании тех или иных материалов, а при нагрева многих синтетических материалов типа ламинат, мастика для укладки паркета, наливные полы, т которые рекомендуют соответственно увеличение вентиляции помещения.
    Существуют ТУ производителя, которые часто не рекомендуют использование того же паркета в качестве покрытия для теплых полов, и если их будут применять, то без применения химии ни как не обойдется, а это значит увеличение вредоносных веществ опять же в воздухе.
    Так как вы эту проблему решаете?
    Или по принципу проблема того. кто живет.
     
  8. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040
    Адрес:
    Москва
    Литраж труб здесь в общем-то не причем.

    Условно теплопотери нормальноутепленного дома 320 м2+вентиляция будут не менее 20 квт. Удельная теплоемкость воды равняется 4,2 кДж/(кг*К). Итого 20 квт*3 600 с/5 гр/ 4.2 кдж=3.4 т/ч. Иначе чтобы закрыть теплопотери в 20 квт необходимо прокачивать по контурам 3.5 куб/ч при потерях в 5 градусов.

    Понятно, что 20 квт это при -28 и обычная температура для московии -10 гр.

    Понятно, что можно забить на зебру и взять разницу входа-выхода в 10 гр. и тогда хватит котлового насоса.

    Но зачем себе создавать лишний гемор, когда можно добавить лишний насос :hello:

    зы единственно, как бы это не превратилось в лишний гемор с гидрострелкой :no:
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    По ссылке ограничение температуры поверхности паркета не выше 27 гр.
    Этой температуры ТП достаточно в условиях Сибири?


    evraz! Вы вроде грамотный специалист, но местами такую ерунду пишете.:ogo:
    Зачем гонять твердотопливный котел в низкотемпературном режиме? Такая вещь как подмес Вам разве не знакома?
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Достаточно в любых климатических условиях если здание утеплено соответственно этим условиям. По СНиП температура поверхности ТП в жилых помещениях не должна превышать 26*С. Для компенсации теплопотерь в домах которые строят в Сибири руководствуясь современными требованиями (СНиП) этого достаточно.

    Это не я написал, а мой оппонент (у него твердотопливный котел работает в низкотемпературном режиме):

    Я думаю, у Вас есть что ему сказать...


    У нас в утепленных домах хватает котлового насоса для отопления ТП, реальная потребляемая мощность не превышает 50 Вт/м2.
     
  11. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.754
    Благодарности:
    43.040
    Адрес:
    Москва
    Даже с 50 вт/м2 котлового насоса хватит при 10 гр падении температуры, что имха не очень хорошо. Что скажут ваши технари? :hello:
     
  12. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Ерничаю т.к. давно заскучал. Куда то делись профессионалы форумовских диспутов со сказками о вреде теплых полов. "Настоящих буйных мало вот и нету вожаков". Ан нет, оказывается - есть!:)]

    Вы в курсе что СНиПы отменили?
    Потребители, попробовав ТП, на следующих своих объектах хотят только их и никаких радиаторов. Говорят: "Давай еще!". Только мы работаем в этом направлении лет 8. Наши коллеги в России 15 лет. Про ТП в советских детских садиках мы все мы знаем (кстати, по детсады:Выдержка из СанПиН, действующего с 01.10.2010). Про Европу говорить даже странно, там ТП применяется в массовом порядке десятилетия. В Швеции 90% нового строительства - отопление водяными теплыми полами (без дублирования радиаторами). Вы сильно отстали от жизни.

    Лет 15 в РФ устанавливается вышеупомянутый натуральный паркет из массива древесины Юнкерс (Дания) от европейского лидера в производстве напольных покрытий (можно без лака, покрытый маслом). В т.ч. паркетные доски для оснований с подогревом (без крепления к основанию, есть и другие производители). Ему не то что российские СНиПы, но и ГОСТы и т.б. Ваши ТУ - по барабану. Их пишут под него, а так же пытаются копировать и подделывать его изделия.

    Если мы обсуждали способность ТП прогреть паркет (и эту способность оспорить невозможно), то причем тут ТУ на паркет? Жизнестойкость паркета краснодарского производства - это в другую тему.

    В ваших текстах не видно слова "радиаторы". Вы плавно переводите разговор с мнимой необходимости радиаторов на разные неожиданные темы: ТУ, химию и т.д. Проблема химического состава строительных материалов - это проблема не системы отопления ВТП, а человека который принимает решения (проектировщика, дизайнера, строителя, заказчика, пользователя) независимо от того делает он теплый пол, радиаторы или "комбинирует". И что, в комбинированной системе, за которую вы так ратуете, эта проблема отсутствует? Или при радиаторной системе? Проблема носит общий характер.

    А позвольте Вас спросить до какой температуры нагревается любое применяемое в Краснодарском крае напольное покрытие в погожий день в разгар южного лета в среднестатистическом доме с теплым полом или без? И что там с "порогом вредоносных веществ находящихся в воздухе при использовании тех или иных... синтетических материалов типа ламинат, мастика для укладки паркета, наливные полы..."
     
  13. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я хочу настенный конденсатник, но в этом году, чую, не успею провести газ. Хотел перезимовать (просто держать "+" в доме) с твердотопливником кВт на 40, а потом сделать его резервным. Это нормально или твердотопливник с ВТП никак?
     
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Тогда сорри, зря наехал на Вас. Не разглядел под покровом ночи!:|:
    А сказать Вашему оппоненту действительно есть чего. ;)


    ВТП - это теплый пол? Если да, то твердотопливник легко стыкуется с ТП посредством применения трех/четырех ходовых клапанов в контуре отопления. При этом в контуре котла будет нужная ему температура, в контуре отопления - температура, нужная для отопления.
     
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Частая проблемка. Лучше еще иметь теплоаккумулятор и после него ставить смесительный узел ТП. И цена системы котел + дымоход уже будет больше настенного конденсационника, да еще теплоаккумулятор...
    И будете ли Вы когда нибудь использовать этот "резерв"?
    Может сразу конденсационник на сжиженном балонном газе?, хотя не сильно "дешевый" вариант в эксплуатации...


    Они скажут, что настенный конденсационный котел Beretta Minute Grin 35 r.s.i. мощностью 36,5 кВт своим встроенным насосом вытянул 316 м2 ВТП в утепленном доме на антифризе при допустимых параметрах теплоносителя и стандартной схеме укладки трубы 17 мм в течении двух сибирских зим. Практика - критерий истины.
     
Статус темы: