1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,17оценок: 6

Водяной теплый пол + конденсационный котел - 1

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 07.03.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.976

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.976
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Что и требовалось объяснить североамериканскому коллеге. Да и нам. Не думал, что они обходятся только вторым и не мог понять из за чего весь сыр-бор... Спасибо.


    Конечно, Viessmann Vitodens 100-W. (цена как на итальянца)
    (или 200, 300, 333 если нужна цена как у будеруса:)])
    Конденсационные котлы имеют наддувную горелку.
    Конденсат - в канализацию, т.к. мощность котла - маленькая.
    бойлер 200 л. - Protherm (получили - сделан во Франции!), Дражице (из недорогих эмалированных) или др. Нам нравятся из нержавейки - OSO, Premier (BAXI), не самые дорогие (на уровне немецких эмалированных).
     
  2. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.976

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.976
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255
    Адрес:
    Екатеринбург
    А ГВС какое?
    300м2 + ГВС на 3 семьи. Потери 65Вт/м2 на -45С.
    Вито 100-35 стоит рассматривать? Бойлер какой?
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255
    Адрес:
    Екатеринбург
    evraz практически уговорил на конденсатник, но столкнулся с реальностью.
    Ладно, готов на начальные затраты ок. 70тыр. Но за обслуживание Витоденса просят 10-12 тыр в год. При расчетных затратах на отопление 10-15тыр в год (30000кВт*ч х 0.4р.)
    Альтернатива: Протерм 40кВт за 40тыр., обслуживаемый горгазом за 1129р в год!!

    Про экономичность конденсатника можно забыть.
    Есть еще достоинства, за которые я за 8 лет отдам еще одну стоимость котла?
     
  5. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    А что там за обслуживание котла такое? Раз в два-три года "камеру сгорания" промыть и продуть? Зачто там такие деньги в обслуживании? Я за 7 лет даже палец к котлу не приложил...
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Горгаз дает газ только при наличии сервисного договора на оборудование. Висман они не обслуживают, только комерсы. Расценки указал.
    Не жили в России? Всегда так было.
     
  7. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    Тогда дурдом,конечно...То есть,Вас принудительно заставляют подписывать какой-то контракт на обслуживение,шантажируя неподключением газа,в противном случае?? У нас бы это легко потянуло на уголовное дело.:ogo:
     
  8. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.976

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.976
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Заключите договор на обслуживание с организацией с более скромными аппетитами (раза в 2 дешевле), или хотя бы на первый год для подключения. Котлы сделаны более серьезно, из других материалов и более долговечны. Для работы с ВТП не требуется смесительный узел. Конденсационники есть и у протерма, и у вайланта (которому протерм принадлежит).
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выход намечается.
    Нашел в горгазе барышню, которая берет на обслуживание. Висман только послегарантийный за нормальную 1тыр.
    Нашел поставщика с фиктивным договором 3тыр на 1-й год. 69тыр 2-к, 65тыр 1-к 100-35.

    Еще раз.
    Потянет Витоденс 100-35 300м2 ТП + ГВС на 3 семьи. Потери 65Вт/м2 на -45С.
    Бойлер нужен? Сколько л?
     
  10. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    Потянет с запасом. Бойлер нужно брать побольше.Литров на 240 минимум. Особеннои,если есть дети.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    9.230

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    9.230
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3 семьи ?? сколько человек ??
    даже если 6, то лучше 300 л минимум и котел от 40 кВт.
     
  12. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.682
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.682
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    А откуда минимальная цифра 50 л бойлера на человека? У меня по лету в квартире бойлер на 30 л на бытовуху и на один душ вполне хватает. Если конечно все дружно будут вечернюю ванну принимать ...:|:
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.379
    Благодарности:
    30.255
    Адрес:
    Екатеринбург
    Семьи не цыганские, пока 7 чел.
    Запал на цену/качество Витоденс 100-35 из конденсатников.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    9.230

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    9.230
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а потом ?, ну и грубо пришли в воскресенье вечером из леса 4-5 ро, помытся, из них 2-3 женщины, 200л улетят махом, евронорма - 300-400л.
    далее котел 41 кВт греет 200л примерно 40 минут.
    а про квартиру и 30 л. у меня в армии на помывку 2 чайников хватало по 3 л.
    но это не повод ставить в жилом доме за 2-20 млн р. бойлер 60л на 10 человек.
     
  15. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.682
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.682
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    Я не агитирую всех ограничиться бойлерами 30-50 л. Хочется понять сколько литров ставить бойлер. Мнения расходятся в разы.

    С другой стороны - не забываем про друзей-родственников, но и помним про ЛОС и непонятный сброс воды из лоса :hello:
     