1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.

  1. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    И не хотелось бы)
    Да, все ходы записаны:
    25.08.23 - 115/95, 19/7 - стоковая конфигурация.
    21.09.23 - 119/93, 52/22 - перекрутили трубки, поставили краник на обратку
    01.03.24 - 119/92, 65/21 - ничего не делали, только замер.
    18.05.24 - 119/92, 65/40 - закрутили немного краник обратки
    08.09.24 - 120/90, 88/33 - после ТО сбили настройки, пришлось заново настраивать. Уровни получились, а времена почему то расползлись. На ТО главнюк, кстати, промывали керхером в хобот, этого недостаточно, надо еще шомполом?
     
    Последнее редактирование: 08.09.24
  2. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    Кстати, после ТО на прямой фазе трудится (в меру своих сил, конечно) AirBio вместо AirMac, это может влиять на производительность перекачки? Прямая удлиннилась, обратка сократилась :nono:
     
  3. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Да, керхера, как правило, не достаточно бывает.
    Вы как то упоминали, что лягушка не жесткая у Вас. В смысле провод лягушки. Пока не сделаете, жестко, как я вам говорил, или терминатор, так и будут времена плавать.
     
  4. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    А версия с перестановкой компрессоров? Влияет разная мощность компрессора на время цикла?
     
  5. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Нет, практически не должен. Жиклер то один. Люди и 80 и 100 ставят:hello:. Смотрите жиклер, чистоту аэрлифта и жесткость провода лягушки.
    В 4 ке 60 мак за глаза, было время у меня допом камень аэратор стоял в эксперименте и подпирамидник еще одновременно, и хватало.
     
  6. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    Пока переключили трубки на стоковый вариант, при случае замерим тайминги.
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно! Какой-то аирбио, и МАК! Померьте давленье с обоими и сравните.
    Как можно при ТО сбить уровни-то?:faq:
     
  8. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    Эксперимент признан ненудачным, прямая стала меньше 35 минут. Вернули трубки как было. Сверлышки заказаны
     
  9. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    Дурная голова рукам покоя не дает :)] Показалось, что керхером лягушку выдернуло из трубки, ну и втащили руками обратно на глаз сколько то там. Оказалось - неправильно
     
  10. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Проходил я эти грабли, отсюда и советую. Делайте провод лягушки жестким. Если на гарантии еще, достаточно взять кусок трубки металлопластиковой, около 15 см, разразать вдоль, одеть на провод, поджать обратно и изолентой замотать. Начало и конец тоненькими стяжками закрепить.
    Можно и просто какой либо пруток жесткий подмотать.
     
  11. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    Герметичность трубки необязательна?
     
  12. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Нет, она там не к чему.
    Как получится в общем. :aga: главное жесткость.
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Без уголка быстрей сломается у выхода из ПП.
     
  14. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Там ситуация с гарантией. Нет возможности смонтировать как я понял.
    Без жесткости провода ловить времена можно вечно.
     
  15. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    866

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    866
    Адрес:
    Тамбов
    Расскажу...Топас у меня 8-ка. после того, как сделал пролив воды в сутки около 800 литров, обслуживать приходится реже. Но по закону сохранения вещества (энергии, работы, подлости - выбирайте, что хотите) в ФК песочку приходится менять гораздо больше, чем ранее. Если раньше сантиметров 3-5 темненького за год образовывалось, то теперь и на штык, и на два штыка пришлось выкапывать. Задумался...