    Почитайте инструкцию к Астре, вроде там чуть подробнее про концентрацию ила написано.
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? Ваша задача снизить уровень ила с 30-50 до 20-15 путём нескольких откачек, ибо за раз даже откачанный полный илоотстойник погоды не сделает. С Банкой ходите и проверяете еженедельно, скока ишшо откачивать. Чисто опыт...
     
  3. kopiser
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53

    kopiser

    Живу здесь

    kopiser

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ярославль
    да, есть, когда уровень выше выхода

    в общем, путем откачки была установлена проблема: произошла разгерметизация между приемной камерой и аэротенком. лопнул шов в самом низу у дна (пометил на фото)
    теперь вопрос чем и как паять и как усилить данное место
     

    Вложения:

    • IMG_20240929_140402.jpg
    • IMG_20240929_140402.jpg
  4. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Паять треугольным прутком, предпочтительнее станцией. Можно и феном, канеч. Усилить косынками, прихватив ко дну. Сами паять хотите?
    Причину выяснили? Грунт так давит или откачиваете не равномерно, или до дна?
    Да, и если у Вас 8ка, то аэратор маловат.
     
  5. kopiser
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53

    kopiser

    Живу здесь

    kopiser

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ярославль
    С
    Сам я туда, боюсь не залезу. придется привлекать кого-то с феном, как минимум.
    с причиной сложно сказать, септик отработал год, до этого, правда он стоял 5 лет под открытым небом. но никаких иных воздействий на него не было.
    Аэраторы с завода, что тот что на фото в приемной камере, что такой же в аэротенке
     
  6. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    Как то люди отписывались, что если в конторы обращаться, то ценник конский, на авито спецы подешевле. Договаривайтесь, дабы проверить герметичность после пайки, ну и гарантию хоть какую, тоже бы не плохо.
     
  7. waleraa
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    199

    waleraa

    Живу здесь

    waleraa

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Московская область
    Что Вы под этим подразумеваете?
     
  8. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    1.270

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    1.270
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Да вроде понятно всё написано:

    или откачиваете не равномерно = в одной камере много, во второй мало.
    вот стенку и выдавило

    или до дна = то же самое = в одной камере много, во второй ноль (ДО ДНА).
    вот стенку и выдавило
     
  9. kopiser
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53

    kopiser

    Живу здесь

    kopiser

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ярославль
    с момента запуска септика я его не откачивал. работал в штатном режиме. шов лопнул сам. думаю. что брак производства, так как сейчас никаких воздействий не было
     
  10. indy7
    Регистрация:
    27.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    indy7

    Новичок

    indy7

    Новичок

    Регистрация:
    27.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Господа, всем привет.
    Имею Топас-8С, в Крыму. Запущен этим летом, работает отлично. Запахов никаких нет, хотя нагрузка пока сильно меньше рекомендуемой.
    Бываю там наездами, раз в 2-3 месяца по паре недель.
    Сейчас Топас запитан постоянно, но что-то мне подсказывает что компрессор совсем не вечный и можно бы его отключать или хотя бы сделать попеременный режим работы в "холостом" режиме без сливов.

    Компрессор и соленоид вынуты из станции и живут в сухом ящике в сарае, рядом есть Овеновское реле ПР200 которым я без проблем могу управлять компрессором, хоть удаленно хоть по программе. (и соленоидом переключающим циклы, ессно)

    Соотв. вопрос, как лучше поступить?
     
  11. floramaria
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192

    floramaria

    Живу здесь

    floramaria

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Вологодская обл
    :super:
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Энто прекрасно!
    На 10 лет хватит...
    Ну надо было 2х-компрессорную покупать;) А теперь поздно пить боржоми...
    Им без разницы, там температура 60гр по жизни.
    Продолжать бывать наездами. Померить ил в октябре. Усё.
     
  13. kopiser
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53

    kopiser

    Живу здесь

    kopiser

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ярославль
    аэраторы как раз где то 50-60 см.
    за пайку шва с обеих сторон с установкой доп. распорок запросили 20 тыс. как думаете, товарищи, адекватно?
     
  14. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.139
    Благодарности:
    10.383

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.139
    Благодарности:
    10.383
    Адрес:
    Плюк
    А есть еще варианты?