1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Переделка кондиционера. +частотник и +ЭРВ

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем msagent, 28.06.24.

  1. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    То что вы в начале темы наговорили практически ничего общего не имеет с ссылкой которую ставите в пример. В общем дерзайте интересно будет посмотреть что у вас получится.
     
    Последнее редактирование: 24.07.24
  2. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот годная статья по применению ntc
    https://aterlux.ru/article/ntcresistor
    Она снимает все вопросы.

    stm использую 411. Он умеет во float без эмуляции и цена дешевая.

    По облаку - пользую mqtt со своим сервером. У меня через него автономки на машинах работают уже как года 4.

    Управлени кондером оставлю родное, добавиться только контроллер эрв.

    Компрессор впаян как недели 2 и работает штатно на родной капиллярке. Только добавил плавный пуск через частотник и перевел в векторный режим.

    Обогрев компрессора и поддона сделан из греющего кабеля. Единственно добавлю контроль целостности по току.
     
  3. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    171

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    171
    Добрый день. Можно полюбопытствовать, а какую производительность с кондиционера и при каких температурах Вы хотите получить? Если я правильно понимаю, номинал у Вас 7 кВт при +7 на улице. Если грубо, то разогнав компрессор на 40%, при +7 Вы прибавите те же 40% производительности. Но при понижении температуры производительность системы упадет.
     
  4. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    Наоборот. При понижении Т нужно разгонять компрессор.
     
  5. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Неистово согласен. Низкое давление паров - низкая плотность, надо больше качать, быстрее крутить. Да и нагнетание будет падать.
    На самом деле сколько вытяну.
    Хочу эксперимент сделать. Греть кондиционером так, чтобы внутри дома было просто выше нулевой температуры. Чем меньше разница, тем выше коп. Ну и компрессор вскипятить нельзя.

    Вот этими вещами и ограничусь. Наименьшая достижимая температура кипения и ограничение по температуре головы компрессора.

    Главная работа - это обогрев в межсезонье до нулевых температур на улице. Кондиционер выполнял эту функцию и со старым компрессором.

    Но тут появилась небольшая финансовая возможность + подох старый компрессор. И барахла электронного море. Вот так родилась мысль переделать внешний блок. А что выйдет с него - по крайней мере не хуже чем было.

    До моей головы дошли ограничения системы с капилляркой. Хочу получить инвертор, с которым можно экспериментировать. В идеале хочу дойти до 3х трубной vrv на 3 внутренних блока по 9кбту. Но это фантастика.
     
  6. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    171

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    171
    Так я и сказал, что разгонять. Вопрос в том какую производительность хотите получить при низких температурах? Если речь идет именно о межсезонье, то стоит этим заняться, коль интересно. Если речь о сильных морозах, то этого будет недостаточно. Давление на всасывании будет низкое, объемная производительность останется прежней, а массовая упадет в разы.
     
  7. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Я понимаю физику процесса.
    я также понимаю, что кондиционер в штатном исполнении итак неплохо работает и выгоды искать с него на 5%- это вложить еще 100% стоимости.

    Это просто экперимент.
    Учусь на живом железе.

    Когда дойду до геоконтуров - уже будет готовый ккб под это дело.

    У меня еще теплообменник неосвоеный
    alfa laval ac130-154dq с двумя независимыми контурами под фреон и 1им под воду.

    Просто пришло время осваивать все железо.
     
  8. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот, кстати, ньансы с измерениями.
    Токовые клещи и датчик тока висят на 1ом проводе.

    20240727_102436.jpg

    А все изза удвоителя напряжения для частотника.

    Для непонятных - клещи не врут
     
  9. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    И так. Пока жду посылки с ресивером и стеклом, решил развешать датчики на кондиционер.

    Напоминаю, пока кондиционер работает на капиллярке.

    Все данные буду собирать через esphome на homeassistant.

    датчики температуры и давления (по 2шт) прицеплю через i2c adc 16bit ads1115.

    для эрв буду пользовать плату на uln2003. Ее подцеплю также через i2c mcp23017.

    Но пока только мониторинг. Куча вопросов по режимам.

    Контроллер повешаю в доме. Платы преобразователей для i2c внутри внешнего блока.
     
  10. ИванПахарь
    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    ИванПахарь

    Участник

    ИванПахарь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    2 давления, и 4шт температуры в внешний блок. Наружная, вход и выход конденсатора, компрессор.
    В моем случае датчик по низкой стороне сломался, подозреваю крислалл отклеился от отрицательного давления, советую поставить какойнибудь краник, чтоб можно было поменять датчик.
    Лучше плату с полевиками AO3400 или IRLML2502, ими сразу можно управлять с процессора. ULN2003 будет греться.
    Попробуйте просто протянуть сигнальный кабель 12 жил, он не толще кабеля силового.
    С i2c нужно приминять меры по грозозащите, иначе майские грозы наделают делов.

    Интегрируйте в систему сразу интегральный ваттметр HLW8012 (BL0937). Считает сам, результат отдает в виде частоты.
     
  11. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Благодарю

    3 года стоит i2c через витую пару ftp. А грозы у нас дикие

    Схему буду собирать по дайкину с обратными клапанами
    Датчики давления накручиваются на клапана шредера.
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    Для регулирования мощности компрессора необходимо использовать трех мерные матрицы, а NTC с двух мерными матрицами не зависящими от условий баловство.
    Единственный вариант дабы не лезть в дебри регулирования мощности компрессора мне видится, это двух ступенчатая погодозависимая мощность компрессора. Если Т >=+7 то 80% мощности иначе 100%
     
    Последнее редактирование: 11.08.24
  13. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    спорить не буду.

    По логике работы буду отталкиваться от 2ух вещей.
    Для обогрева:
    Сколько тепла может выдать внешний блок и сколько надо.

    Роталок наконец приехал.

    Сейчас в процессе сбора мелочевки
    труба ¼, припой Ag30%, фреон r290.

    И думать буду куда ресивер тулить. По ходу придется его вне блока вешать. Ибо места нет.
     
  14. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.547
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    Есть там место, просто вы об этом не подумали. Ресивер можно расположить за вентилятором.
     
  15. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Между вентилятором и теплообмеником в нижнем углу?