1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тупиковое 2х трубное на 2ом этаже

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Salot2013, 08.07.24.

  1. gogench
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    146

    gogench

    Живу здесь

    gogench

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    146
    У меня так и сделано. 25 до котла на коллектор 25 на 20 и с коллектора лучи на ветки 20. На радиаторах комплект - термоголовка и регулировочный клапан. Они тоже под 20 пропилен и заужают проход сами. На коллекторе бейпас с диф клапаном на случай закрытия всех термоголовок. Поищите мою тему - я там все расписал и фото есть. Единственное, у меня 1 этаж
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010
    Адрес:
    Калуга
    25 ППР с котла, если это не ГВС - это заужение.
     
  3. SgB
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    59

    SgB

    Живу здесь

    SgB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вот здесь таблички, которые могут Вам помочь спать спокойно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14133740/

    Судя по ним (табличкам) на 25 ПП трубу можно повесить 17 кВт (при скорости потока 1 м/с)
     
  4. Salot2013
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    Salot2013

    Участник

    Salot2013

    Участник

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12
    В смысле заужение? Из котла резьба на 3/4 выходит на подачу. Переходник нужно ставить на 1 дюйм ?
     
  5. Salot2013
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    Salot2013

    Участник

    Salot2013

    Участник

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12
    Подскажите, целесообразно ли делать расширение из котла на подаче с 3/4 до 1 дюйма? Или не повлияет расширение на пропускную способность на подачу контуров? В котле на подаче выход на 3/4
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010
    Адрес:
    Калуга
    @Salot2013, 3/4 - это Ду 20, а ППР 25 - это далеко не Ду 20
     
  7. gogench
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    146

    gogench

    Живу здесь

    gogench

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    146
    1
    16,5 - 17,5. Меньше, но не критично для небольших систем отопления. Вот переходники на пропилен разные бывают. Там в некоторых, действительно, заужение до диаметра трубы 20, т. е. 12-13 внутренний
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010
    Адрес:
    Калуга
    Локальное заужение ерунда. ППР 25-2*4.3=16.6 мм обычно.
     
  9. Salot2013
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    Salot2013

    Участник

    Salot2013

    Участник

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12
    Здравствуйте. При опрессовке системы отопления воздухоотводчики не припаивять в систему? Они будут выпускать воздух при́ опрессовке? И соединять котел с трубами при опрессовке? Ведь там тоже есть автоматический возлухоотводчик, как он себя поведет при опрессовке?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010
    Адрес:
    Калуга
    обычно есть в котле и на радиаторах
    его можно закрыть. но в котле есть сбросной клапан. обычно 3 атм.
     
  11. gogench
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    146

    gogench

    Живу здесь

    gogench

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    146
    А зачем опресовывать с котлом? Входные на котле закройте и опресовывайте свою систему.
    Алюминиевые радиаторы на 3 атм расчитаны, если что. Если дать на них 6 или больше... могут быть проблемы.
    Вообще, странная проблема. Я опресовывал участки трассы и лучи сразу после пайки - проще ловить проблемы .
     
  12. SgB
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    59

    SgB

    Живу здесь

    SgB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если Вы еще не обвязали котел, то можно через муфту 3/4-32, 32-й ПП трубой до развилки, дальше 25-й.
    32-я ПП - это примерно Ду 20 и будет.
     
  13. Salot2013
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    Salot2013

    Участник

    Salot2013

    Участник

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12
    Понятно, спасибо. Да не проблема это, просто я первый раз делаю себе отопление, вот и возникают вопросы. Вот например я не знал, что воздухоотводчик можно перекрывать. Завтра на нем посмотрю, где он перекрывается, где на нем кнопка) Спасибо за ответы
     
    Последнее редактирование: 14.07.24
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.010
    Адрес:
    Калуга
    Его нужно перекрывать, иначе потечёт.
     
  15. Salot2013
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12

    Salot2013

    Участник

    Salot2013

    Участник

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    12