1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.

  1. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    P=41
    p=42
    вот оно счастье... настроил как написали добрые люди в этом форуме, только не помню уже на какой странице...
    Работает как ПУШКА теперь! Ниже выложу копию. Только странно, зачем китаёсы с завода заложили всего лишь 60-65% мощности, теперь работает не хуже моего тестового 1,1 квт. Держит спокойно 4,5 бар с тремя открытыми кранами и спущенным бачком унитаза! Если честно счастью моему - НЕТ ПРЕДЕЛА!

    Частотник HY2.

    Сначала факты:

    Подключение без конденсатора. Для избежания потери мощности необходимо редактировать параметры 41, 42.

    Теперь предположения:

    1. Параметры 41, 42 задают смещение фаз на рабочей и пусковой обмотке.
    2. Диапазон смещения фаз (любых) - от 0 до 360 градусов.
    3. Диапазон изменения параметров 41, 42 - от 0 до 65535 (попугаев).
    4. Смещение фаз на рабочей и пусковой обмотке однофазного двигателя должно быть 90 градусов.
    5. 90 градусов = 360 градусов / 4
    6. В попугаях, 90 градусов = 65535/4 = 16383,75 ~ 16384
    7. 16384 - это смещение фаз в попугаях. Т. е., такой должна быть разница для параметров 41 и 42.

    Теперь опять факты:

    Выставляю на своем HY2 любые значения параметров 41 и 42, например:
    41=16384, 42=32768, или
    41=20000, 42=36384 и т. д.
    но, с разницей 16384.

    Двигатель работает без потери производительности (мощности) и без перегрева.

    У меня нет осциллографа, чтобы проверить это предположение. Но, с помощью двухканального осциллографа это можно сделать.
     
  2. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так надо было написать, что он у вас включен в режиме с раздельным обмотками. Тут экстрасенсов нет.
     
  3. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    Что-то мне это напоминает...
     
  4. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Сам не знал и не знаю в каком он режиме... из коробки достал и стал ставить...
    Все что я понимал при попытках регулировать - это то что не хватает напруги.
    Увидел на форуме сообщение про р=41, 42, применил к своей ситуации... помогло
    и про то что он в режиме раздельном знать не знал...
    теперь конечно я еще и виноват...
    Перечитайте мое первое сообщение там все написано и понятно что я обыватель, режимы какие то, частотник надо было мощнее... похоже Вы сами еще меньше меня понимаете... ток мерить, чего его мерить там кнопку нажал и видно
     
  5. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ведь включили двумя обмотками без конденсатора, не зная что делаете :) Но сделали, и сразу забыли :)

    Я бы офигел пару лет назад от идеи, что насос, который в розетку двумя проводами втыкается и работает, можно как-то тремя проводами куда-то подрубить.
     
  6. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Работает стабильно, звук рабочий, все устраивает) Думаю здоровью насоса ничего не угрожает)
    Знания мои в таких тонкостях скудны...в следующий раз учту нюансы. Но... звонил в поддержку Беламоса, это товарищи продающие китайские насосы) под своим брендом, они в целом рекомендовали ставить частотник.
     
  7. DSerov
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.870
    Благодарности:
    5.059

    DSerov

    Живу здесь

    DSerov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    6.870
    Благодарности:
    5.059
    Адрес:
    Не москва
    Рекомендовали китайский частотник под собственным брендом belamos fim-10? ;)
     
  8. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Нет) конечно нет
    рекомендовали, даже я бы сказал настаивали устанавливать частотник, у них есть якобы их частотник для насоса, стоит как чугунный мост. Естественно тоже Китай, только их шильдик. Якобы разработан ... якобы под погружные насосы.
    Их рекомендации по сути были из за плавного пуска и остановки, для продления жизни насосу. Но началось все, из за установки мной насоса, и после этого этапа, прочтения досконально, о сроке службы и эксплуатации. Так вот: нормальная работа расчитанная на срок 10 лет, это не более 20 пусков насоса в час... Понятно что в день будет не более 80-90 пусков, но с поливом, душем всей семьи и помывки посуды, в час он может херачить 40-50, такая история по замене насоса в скважине, допустим на новый год) ну совсем не интересна. стал думать о частотнике.
    Еще один интересный моментик... живет и будет жить частотник в киссоне) Человек я аккуратный, луж у меня там нет) температура круглогодичная не выше 12-13 градусов цельсия (ну зимой может 5 максимум) влажность умеренная.
    Пока полет нормальный, будем смотреть!

    Конечно DFL частотник закрытый, но резиночек по корпусу нет, защита у него очень маленькая, но все ровно - влага на прямую на плату не попадет.
    В HY2 конечно в этом плане - шляпа ... открытый весь, пол наклоном повешу, чтобы если что стекала вода.

    Кстати ДРУЗЬЯ вопрос по HY2, в 124 пункте программирования (по моему), есть возможность вкл вентилятора по температуре. Вопрос - по температуре чего?, платы? процессора? или температуры помещения?
     
  9. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем вы его туда поставили?
     
  10. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Других вариантов нет. он достаточно шумный слышно его очень сильно, сомневаюсь, что шлейф можно увеличивать на 7 метров.

    Условия эксплуатации по руководству в пределах нормы.
     
  11. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой шлейф? От датчика? Если он 4-20 mA - можно, но можно и датчик в доме поставить.

    Шум - это конечно проблема, но размещение незащищенного весьма капризного устройства в кессоне - так себе идея. Опять-же, лазать туда если надо с параметрами поиграться.
     
  12. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    чего-то там внутри частотника, что перегреваться не должно
     
  13. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Прорвемся ‼️ Все уже настроено, представляете сколько я уже туда лазил)
     
  14. 23232323
    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    23232323

    Участник

    23232323

    Участник

    Регистрация:
    11.08.24
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Шлейф, я имел ввиду, табло с цифрами и кнопками, его можно вытащить и прикрепить, где удобнее настраивать, например в соседнем помещении. У меня кессон далеко, шлейфы наращивают.

    IMG_4199.jpg
     
  15. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    Действительно, он из коробки точно показывает. И нагрузку, и напряжение, и давление :)]