    Добрый день.
    У кого-нибудь есть опыт использования частотника HY-2 с погружным насосом с поплавковым выключателем?
    Если при работе через частотник сработает поплавок, какие последствия могут быть для частотника?
    Понятно, что поплавок можно зафиксировать чтобы он не работал, но все же механическая защита от сухого хода думаю лишней не будет.
     
  2. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    @exeLexxer34, частотнику может поплохеть при отключении выхода на "ходу". Лучше настроить почувствительнее отключение по сухому ходу.
     
  3. exeLexxer34
    Регистрация:
    04.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    exeLexxer34

    Новичок

    exeLexxer34

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Читал, что на некоторых частотниках такая ситуация предусмотрена и он просто выпадает в ошибку без последствий. Но как поведет себя HY-2 нигде не нашел информации.

    Насколько я понял у HY-2 при обрыве датчика давления никакой реакции на это не будет.
    Т. е. при выходе из строя датчика давления защиту по сухому ходу мы тоже теряем?
     
  4. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    Во
    вобщем самое малое что дает поставить Р097 это 12000, по умолчанию стояло 65535, при этом значении давление пишет 9,9. а как увеличить 65535 в 10 раз хз, тк знаков в окошке 5
     
  5. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    @exeLexxer34, обрыв цепи датчика это 0 мА, соответственно, 0 бар. Расценивается как сухой ход и Останов ЧП. Внутреннее повреждение датчика с возрастанием тока (давления) выше, чем Заданное давление+Р113 - Останов ЧП. Промежуточная ситуация с заморозкой значения давления самая неприятная. Насос качает, ЧП не видит изменения давления и ничего не предпринимает. Или всю воду высосет или раздавит что-либо, так мне кажется. НО, у меня по работе этих датчиков много и ни один не умирал с заморозкой, так скажем.

    @zavgar72, так 9,9 это уже перебор :) ЧП больше не покажет. Уменьшаем значение.
    Или делаем калибровку по заводской инструкции с давлением.
     
    Последнее редактирование: 09.07.24
  6. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    В общем сговорились на Р097 = 17740

    IMG_20240709_152433.jpg
     
  7. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.344
    Благодарности:
    582

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    2.344
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так давление в системе напрямую с потоком воды связано в конкретных условиях (открытый кран). Хотите высокой давление и большой расход при медленной откачке скважины - ставьте накопитель.
     
  8. exeLexxer34
    Регистрация:
    04.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    exeLexxer34

    Новичок

    exeLexxer34

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за развернутый ответ.

    Может кто подскажет где скачать внятное руководство на русском по настройке HY-2.
     
  9. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    @exeLexxer34, тут и выкладывали несколько вариантов. Внятное - для всех оно разное :)
     
  10. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    Андрей, ранее Вы выкладывали эксель таблицу с Вашими настройками, сделал сегодня всё по ней - насос отказался запускаться при настройках в 20Гц в Р05, поднял до 45, а Р06 оставил 50, тк при "ваших" настройках насос в колодце что-то "жужжал" но не работал (Стервинс 1000вт)
    С чем это может быть связано и будет ли он при таких (моих) настройках плавно менять обороты?
     
  11. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87
    Вы имеете в виду гидроаккумулятор?
     
  12. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    возможно, не хватало давления, чтобы открыть обратный клапан.
    Я плавно увеличивал минимальную частоту до момента открытия обратного клапана, после чего появилось давление в системе. У меня минимальная рабочая частота 23 Гц. Наверное, мой не такой тугой.
    Обеспечить плавную работу в диапазоне от 45 до 50 Гц тяжело.
     
  13. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.577
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    понял, будем плавно повышать) вернее понижать и глядеть на запуск
    еще раз поясните какие параметры надо трогать чтоб плавный пуск/останов был.
    я по вашим параметрам выставил, вроде работает, самое главное, что пропал резкий толчок при запуске насоса, тк раньше он чуть ли не с 2 атм только срабатывал и гнал до 4х(
     
  14. frdmww
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    frdmww

    Новичок

    frdmww

    Новичок

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Приобрел данный частотник. В ожидании приезда погружного насоса, хотел поставить на время поверхностный. Но он отказывается работать с частотником. Перегорает пред сразу же. Ошибка на частотнике: Err 1. Если запускать насос напрямую с розетки или через старую автоматику все работает исправно. Что может быть не так? Не пинайте сильно, в технике я слабоват!
     
  15. AdreyM
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230

    AdreyM

    Живу здесь

    AdreyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Кондопога
    Р27 старт и Р28 останов