    Ага, то есть цоколь полноценный (в первом посте карты не были открыты). По крупицам если собрать вашу информацию то нужен котел 36-42кВт (теплопотери дома...)+гидрострелка на 2 насосных группы (радиаторы и бойлер) и 1 насосно-смесительная (теплые полы в цоколе+ +).Между котлом и гидрострелкой 40полипропилен,от насосных групп 32, по этажам лежаки 32 и 25 и к радиаторам 20...А если нарисуете схему, то еще проще будет)
     
  2. MaxPalkan
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    MaxPalkan

    Участник

    MaxPalkan

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Огромное спасибо! Схему обязательно закину. Но наверное уже вечером. А лежаки 32 и 25 - это какие куда?
     
  3. gogench
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    140

    gogench

    Живу здесь

    gogench

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    140
    На дом 200 кв в Ростове-на-Дону котел в 36-42 кв? ну ну. Гидрострелка и далее тут уже роли не играет.
    Автор, вы определитесь уже - или вы специалист, тогда что за вопросы с диаметром труб или ничего не понимаете, тогда уж послушайте сообщество.
     
  4. MaxPalkan
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    MaxPalkan

    Участник

    MaxPalkan

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Послушать и отказаться от стрелки? Ок, но других предложений как запитать одноконтурным котлом 3 контура отопления в доме на 270кв.м. я не увидел:faq:
     
  5. MaxPalkan
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    MaxPalkan

    Участник

    MaxPalkan

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Лучевую не предлагать. Не нравится чисто эстетически
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так все "лучи" под полом проходят. Или Вам как раз хочется трубы вдоль стен лицезреть? :)
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786
    Адрес:
    Россия, Москва
    По трубам - делайте всё из пропиленовой трубы диаметром 32, не ошибётесь. ;)
     
  8. MaxPalkan
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    MaxPalkan

    Участник

    MaxPalkan

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Дело не в трубах. Шкафы не хочу ставить.
     
  9. MaxPalkan
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    MaxPalkan

    Участник

    MaxPalkan

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Блиииин. Прям всё? Или вы имеете ввиду лежаки по этажам? А отводы к радиаторам 25 или 20?
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786
    Адрес:
    Россия, Москва
    Прям всё. Меньше номенклатура - меньше шансов ошибиться с комплектацией. Больше диаметр - меньше шансов запаять проход.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    19.121

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Донецк
    @MaxPalkan, Вы пытаетесь кивать "флудилка" дескать, так ПП32 "лежаки" виртуальной Вашей системы, подключение радиаторов ПП20. 25 (без схемы и заявленной мощности радиаторов:close:)
     
  12. gogench
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    140

    gogench

    Живу здесь

    gogench

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    140
    Стрелка - это тупо дорага. Сама стрелка + насосы к ней. Я вот одного не пойму - место где разместить стрелку и насосы к ней у вас есть, а где коллектор, от которого пойдут лучи - нет. Или я чего-то не понимаю в вашей системе и как все по дому пойдет.

    Вы боитесь, что 1 насос котла не прокачает всю вашу систему?
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.093
    Благодарности:
    20.786
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну это если применили магию брендирования. Например заклинание Meibes даёт плюс 100 к цене, а если взять кусок трубы ноунейм и друга-сварщика - то дело может ограничиться максимум похмельем.
     
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Подольск
    :) не, там уже 270м2).
    ту что описана в начале темы прокачает легко.
    Тройниками)
     
  15. MaxPalkan
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    MaxPalkan

    Участник

    MaxPalkan

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Сто процентов не прокачает. Котельная на цокольном этаже, там будет стоять одноконтурный напольный котел и гидрострелка. От стрелки пойдет 3 контура: 1 этаж, 2 этаж и гараж. Бойлера нет. На кухне стоит отдельно колонка. Теплых полов тоже нет. Лучевую не хочу, потому что нужно будет шкафы с коллекторами ставить на 1 и на 2 этажах