1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перегревается котел при нагреве бойлера

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.

  1. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Бубен не нужно, для начала сделать небольшую, маленькую манипуляцию, просто взять и попробовать вернуть старый датчик ГВС и проследить, чтоб он встал до упора, как и до всех этих бубней. Я уже писал про датчик, но вы в упор не хотите видеть. Может быть проблема в этом, у меня подобное было, случайно задел датчик ГВС и котел долго включался и выключался, пытаясь нагреть ГВС, так как датчик соскочил и показывал неверные данные мозгам. Так же однажды когда обслуживал котёл,но случайно задел датчик температуры на подаче в котле, собрал, запустил, и стал наблюдать, котел херачил, трубы уже были очень горячие, а котел не останавливался, хорошо что не ушёл,а проследил за котлом и сразу отключил его, а то бы бабахнуло всё там, снял крышку и увидел, что датчик немного соскочил.
     
  2. Kozzanostra
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.062

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    1.062
    У меня термометр на бойлере стоит, физический. Хорошая штука). Ну можно проверить фланец, можно закрыть подачу воды и проверить температуру воды в бойлере. Может где-то грязь в обратке образовалась.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    И чего вы молчали? Показания этого термометра совпадают с котлом?
     
  4. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    Я Вас огорчу, но это снова был не автор темы:)]
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    Блин. С телефона в авто - пишу
     
  6. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Я конечно, могу вернуть старый датчик, но он также работает. Кроме этого, на фото видно, что на бойлере есть встроенный термометр. Стрелочный. Он также показывает температуру при окончательном нагреве 50 градусов. Оба датчика и термометр достаточно точно срабатывают. Какой смысл тогда менять датчик?
     
  7. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    У меня тоже стоит физический термометр прямо на бойлере. Фланец вскрывали вчера, смотрели внутрь бойлера на предмет накипи. Там все чисто
     
  8. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Показания этого термометра совпадают с котлом. Какие ещё версии будут?
     
  9. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    IMG_20240719_170740.jpg Вот этот термометр
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    там градусы нанесены?
     
  11. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Короче, версий особо уже нет. (Только остаётся два варианта - а) промыть все трубы циркуляции теплоносителя на бойлер, включая подачу, змеевик и обратку к котлу. б) промыть теплообменник котла.
    -
    Оба варианта мастер отметает, заявляя, что теплообменник котла не мог забиться накипью за год и что если бы забился, то котел бы гремел. А в змеевик он заглядывал камерой, правда всего на 15 сантиметров, там все чисто. А длина змеевика наверное, метров 10. Но мастер заявляет, что он точно чистый. Каждый эксперимент стоит денег. Промывка змеевика и труб от котла к змеевику и обратно 4,5 тыр. Промывка теплообменника котла - 10 тыр. Я уже потратил на поиски проблемы 25 тыр - заменили обратный клапан, насос, датчик температуры, три мастера было. Песец
     
  12. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    А, дело в том, что градусы не нанесены. Теперь ясно. Вот где собака зарыта! Поймите, зачем мне градусы? Среднее положение стрелки всегда обозначало 50 градусов. Она и встаёт ко времени, когда на табло котла тоже будет 50 градусов. Мне кажется, вы просто прикалываетесь надо мной. Градусы, покачать бойлер вправо влево, станцевать с бубном!...
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.816
    Благодарности:
    1.288
    Там форсунки были 2.6, не было там 40 кВт. И ещё, откуда информация, что нет модуляции на гвс?
     
  14. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    Такое ощущение что у вас красный насос стоит не на той трубе.

    Какую функцию несёт обратный клапан между красным насосом и бойлером?
     
    Последнее редактирование: 24.07.24
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.411
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    @SergeyD1965, если показания термометров совпадают, то у меня осталось 2 варианта

    1. У газового котла поломалась модуляция - раньше она работала и вы раньше этих проблем на замечали
    2. По каким то причинам верхнюю половину бойлера занимает воздух - мощность теплообменника упала в 2 раза, + это объясняет почему температура растет еще 5 минут после остановки циркуляции

    и так на всякий

    3. датчик температуры как-то неправильно установлен - это тоже объясняет запаздывание нагрева
     
    Последнее редактирование: 24.07.24