1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перегревается котел при нагреве бойлера

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.812
    Благодарности:
    1.287

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.812
    Благодарности:
    1.287
    Судя по расходу газа, он сейчас у вас около 28 кВт и перегревается на 32 кВт бойлере. По идее такого быть не должно, значит мощность бойлера уменьшилась значительно, по сравнению с 28 кВт котла, имеем характерный перегрев и медленный нагрев воды в бойлере. Все звуки из котла это изза перегрева теплоносителя в нём. Если теплоноситель у нас вода и она не менялась, то нет никаких предпосылок к тому, что теплообменники заросли изнутри, а вот снаружи запросто. Сколько лет бойлеру, какая жесткость воды водоснабжения, был ли осмотр бака бкн изнутри и как производился? Ну и как утеплен дом, что не мог котел на 20 кВт его обогреть, работая непрерывно. Надо утепл яться.
     
  2. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Да я уже несколько раз писал. Бойлер почти новый, полтора года, его вскрывали при мне, там все идеально чисто. Теплообменник совершенно не покрыт накипью. Уф. Дом 300 КВ. м. отлично утеплён, керамзитоблок+пенопласт 10 см+облиц.кирпич
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.409
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.409
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    Тогда странно что котел 20 кВт не мог прогреть ваш дом.

    Температура радиаторов тут не показатель
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.812
    Благодарности:
    1.287

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.812
    Благодарности:
    1.287
    Может он живёт на севере.
     
  5. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Блин, я же уже писал, заводская настройка была такая, что пламя горелки было слабым. На следующий день прибавили на клапане и все стало прекрасно! 15 страниц текста, а идеи что делать нет. У меня голова уже кругом.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.068
    Благодарности:
    6.538
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну керамзитоблок на самом деле холодный, это не газоблок, вот если бы газоблок и 10 см пенопласта, это было бы отлично. Но помимо стен есть ещё окна, есть крыша, есть полы, бывает некоторые утепляют стены излишне и ставят очень теплые окна, а верхнему перекрытию, через которое больше всего и уходит тепла, не придают значения, утеплив всего на 15 см, да еще и улицу видно между стропил и утеплителем, а в идеале заложить 25 см хорошей плотной каменной или минеральной ваты внахлест, чтоб исключить мостики холода.
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.409
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.409
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    Так у нас тоже и идеи кончились уже
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    И котёл перестанет перегреваться при нагреве бойлера? Если "заложить 25 см хорошей плотной каменной или минеральной ваты внахлест, чтоб исключить мостики холода"?
     
  9. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Короче, идей нет. Я в доме живу 17 лет, в нем было всегда тепло и уютно. Давайте ещё страниц двадцать обсудим про окна, мостики холода, минеральную вату и т. д и т. п.
    -
    А что случилось с котлом так и не ясно. Он перегревается, внутри слышно булькание и негромкий свист уже через три минуты после включения. Из Маевского спускается вода уже с паром! Это произошло после чела, который вскрывал бойлер, отвинчивать трубу теплоносителя, чтобы заглянуть в змеевик. Воздух после этого стравили, он уже не выходит из котла, а котел работает все хуже и хуже. С каждым посещением этих горе мастеров становится только хуже. Как это все реально за...
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не переживайте из-за двух кусков железа так. Рано или поздно заставим их работать. А если сейчас запустить отопление, как себя будет котёл вести?
     
  11. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Вот как раз сейчас пробовал с отоплением. Котел вроде не перегревается, температуру набирает до 50 (больше сейчас вряд-ли поднимет, мне временно из-за бойлера закрутили газовый клапан до 7 миллибар максимум). Но на 50 на табло в батареях не более 40 по ощущениям, если их потрогать. А ведь зимой в лютые морозы мы больше 50 не поднимали и батареи были очень горячие. Тоже вот странность выходит с отоплением. Может быть проблема таки в теплообменнике котла? Засорен или под забит или где то накипь? Поэтому теплоотдача у него низкая - на отопление не догревает, а на бойлер по короткому кругу спм перегревается? Или может я ошибаюсь. Уже и не знаю, где копать...
     
  12. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    И ещё заметил странность. Насос обратки отопления подключен к котлу. Он же должен работать только в зимнем режиме? Вот я сегодня включал зимний режим отопления, потом перешёл в летний, а этот насос продолжал работать, странно. Даже котел отключил, а насос работает. Только когда включил нагрев бойлера он отключился.
     
  13. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Как не переживать, если сейчас с финансами туго? Уже 25 т. р. отдал этим горе мастерам, а толку ноль. Что ещё остаётся? Промыть теплообменник котла за 10 т. р? А поможет ли? Песец...
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.409
    Благодарности:
    6.259

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.409
    Благодарности:
    6.259
    Адрес:
    Иваново
    Может так специально сделано - постциркуляция
     
  15. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.798
    Благодарности:
    12.492
    Адрес:
    Набережные челны
    Можно попробовать просто промыть большим объёмом проточной воды. Если конечно есть куда подать и куда сливать.