1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перегревается котел при нагреве бойлера

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.

  1. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Я вот хочу уточнить. Какая должна быть температура теплоносителя в режиме ГВС для нагрева бойлера, если выставлено на 50 градусов? Если котел и бойлер работают нормально. Наверное, не выше 60-65?
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    Максимальная под 85градусов.

    Вы воздух то проверили в самом бойлере?
     
  3. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    В самом бойлере не проверял, боюсь что нибудь не то сделаю. Но он же, по идеи из этой бочки сам должен выйти через кран горячей воды?
     
  4. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    В четверг должны приехать спецы по промывке бойлеров и котлов. Они хотят отвинтить верхний фланец и заглянуть внутрь бойлера. У них даже камера, вроде, есть.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    может у вас ГВС и рециркуляция перепутаны
     
  6. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Как же все отлично работало полтора года? Я выше выложил фотки, посмотрите. Левая труба сверху бойлера с красной каемкой - это ГВС, правая труба сверху бойлера с черной каемкой и надетым расширительным баком - рециркуляция.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.430
    Благодарности:
    28.253

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.430
    Благодарности:
    28.253
    Адрес:
    Касимов
    @SergeyD1965, Еще версия появилась. Насос отопления, при *летнем* режиме, включается?
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    Так вы же спускали воду с ьойлера когда он потек. А год назад вам спецы его наполняли

    Это на боейлере а куда эти трубы уходят и как соединены - непонятно
     
  9. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Нет.
     
  10. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Я воду с бойлера не спускал. Я только высушил снаружи следы воды на фланце. Трубы сверху соединены по кругу - из подвала подача ГВС до второго этажа и обратно в бойлер.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    Вы пмсали еще меняли рксширительный бак вроле. И тоже без спцска воды?
     
  12. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Да. Мастер заменил его без спуска воды из бойлера
     
  13. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Приезжал мастер по бойлерам, вскрыл бочку. Там все нормально, накипи нет ни на змеевике, ни на аноде. Что, собственно, не удивительно, бойлеру полтора года. Внутри змеевика тоже накипи нет - труба чистая, проверили камерой. Мастер считает, что в системе присутствует воздух. Стравили, вроде. Дальше буду наблюдать. Но все таки температура теплоносителя высокая до 80 градусов, а раньше была тактильно ниже. Буду наблюдать...
     
  14. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Наблюдения удручают... Котел продолжает перегреваться. Из кранов Маевского, установленных на трубе теплоносителя у входа подачи в бойлер, сразу же после нагрева идёт вода с паром! Т. е. за 80 с лишком градусов, а воздуха из Маевского не выходит! Что же делать? Потрачена куча денег на #спецов#, а толка нет. Я уже в отчаянии...
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Счетчик газа рядом? Замерьте расход газа за минуту когда у вас только начался нагрев бкн и когда 80⁰. Цифры сюда. Напомните какой мощности котел.