1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перегревается котел при нагреве бойлера

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.

  1. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.069
    Благодарности:
    6.538

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.069
    Благодарности:
    6.538
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Конечно тут уже столько сделано, перепробовано, но мне кажется что проблема либо котле, либо в датчике ГВС. Вы пишите, что раньше котёл грел теплоносителем примерно до 65°,а теперь стал заметно горячее, значит проблема в самом котле, настройки сбились самопроизвольно или датчик на подачи соскочил с трубы и даёт неверные команды котлу, либо что-то не так с датчиком ГВС, не плотно сидит или не корректно работает, хотя скорее всего проблема не с датчиком, а с котлом, потому что температура теплоносителя раньше при нагреве ГВС была +-65°,а теперь 80-85°,из-за этого и звуки закипания, перегревы.
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    @SergeyD1965, а с отоплением чего? может у котла модуляция горелки перестала работать

    upload_2024-7-24_10-27-18.png

    Котел правильно температуру в бойлере показывает в режиме нагрева?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    в какой системе?

    если обратка горячая - значит циркуляция есть

    все-таки проверьте воздух в самом бойлере

    Высокая температура теплоносителя на подаче в бойлер - это норма! Задача котла как можно быстрее нагреть воду в бойлере
     
  4. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Котел 40 киловатт, бойлер 32. Нагрев бойлера на максималке, как везде. Максимальное давление по паспорту на газовом клапане должно быть выставлено 12 милибар. Раньше все замечательно и грелось на них, без остановки за 5 мин. Теперь с остановкой из-за перегрева греется на 7 милибар примерно за 12-15 минут. Мастер, предположивший, что проблема в накипи на теплообменнике бойлера, временно снизил максимальное давление газа до 7 милибар. Типа, чтобы не перегревать котел, пока не проверят бойлер на накипь. Вчера его проверили, накипи нет.
    -
    После вмешательства настройщика бойлера (а он не только бойлер вскрывал, он ещё и трубу подачи теплоносителя отвинчивать, смотрел новый обратный клапан), стало только хуже. Теперь при нагреве из кранов Маевского вода уже с паром идёт. В котле если приложить ухо к корпусу, слышно булькание-журчание боды. Сегодня звонил челу, что проверял бойлер, спросил его, если с бойлером все в порядке, может забит теплообменник в котле? На что он ответил, что не может забился теплообменник чугунный за год так. Если бы он забился, слышны бы были громкие постукивания. Он говорит, что в теплообменник попал воздух. Но из кранов Маевского воздух не выходит! Замкнутый круг - бойлер в порядке, котел в порядке, но в нем типа воздух, который не выходит! И что самое нехорошее, новый насос на подачу теплоносителя, скорее всего скоро крякнет. Он на полной мощи стал какой-то тихий, в трубе после него на ощупь вода движется медленнее чем раньше, а если открутить проверочную крышку, начинает выдавливать воду со свистом. Походу, от него и перегрев усилился до состояния пара. Жесть
     
  5. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Модуляция в норме. Датчик поменяли, котел показывает вроде правильную температуру. Из крана идёт вода около 50 градусов. Единственно, при включении, минуты 3-4 температура на табло стоит на месте, потом начинает подниматься медленно, хотя труба с теплоносителем и насос огненные. После выключения горелки насос гоняет еще 4 минуты теплоноситель и в итоге поднимает температуру воды в бойлере ещё градусов на пять.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    ого.

    Проверяйте датчик - может в трубку воды налило. Может грязь попала
    Может датчик в гильзу не до конца вставлен
    Не должен датчик с таким запозданием реагировать
     
  7. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Обратка горячая, но новый насос, кажется стал хуже гнать теплоноситель, медленнее. Воздуха в бойлере нет точно- он бы вышел через кран горячей воды, там труба подачи ГВС в самом верху бойлера.
    -
    А норма, что теплоноситель через кран Маевского с паром выходит? Раньше такого не было. Мне талдычит мастер, бойлер исправен, котел исправен, но в нем есть воздух. Типа из-за него и идёт перегрев. Но через Маевского воздух не выходит.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    если обратка горячая - с циркуляцией все нормально

    Это не пар, это парение горячей воды

    Посмотрел ваши фото - а у вас воздухотводчик только этот?

    upload_2024-7-24_11-6-24.png
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    Кран маевского - этот про этот речь?

    upload_2024-7-24_11-7-39.png
     
  10. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Воды в трубке нет, датчик в самом низу гильзы, датчик меняли, старый так же работает теперь с опозданием. Фигня какая то. Что ещё может вызывать запоздалую реакцию датчика?
     
  11. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Да. И вчера мастер сказал, что он не работает, хотя ставили новый вместе с котлом. Как его проверить, работает или нет? Ещё мастер сказал, что группа безопасности ниже выводной трубы из котла.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    Воздухоотводчик должен быть в верхней точке, а не внизу.

    Попробуйте спустить воздух через радиаторы верхнего этажа - там должны быть краны маевского
     
  13. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    Да, про этот. Второй кран Маевского стоит прямо на выходной трубе подачи из котла. IMG_20240724_133401.jpg
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.416
    Благодарности:
    6.262
    Адрес:
    Иваново
    Ну с самого котла вы этим краном тогда должны воздух спустить
     
  15. SergeyD1965
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3

    SergeyD1965

    Живу здесь

    SergeyD1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    3
    За