    Ду 3/4
     
  2. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    У сшитого полиэтилена 25х3.5 я так понимаю 18 внутренний, этого мало, а у 32х4.4 получается 23.2 перебор, и что выбрать
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
  4. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    26 МП в стяжку как то страшновато под отопление пихать.
     
  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070
    Адрес:
    Москва
    ИМХО: Шитика 20 должно хватить, 25 с запасом.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    Большие температуры разве в ТП ? По мне 25го ещё может хватить, а вот 20го мало.
     
  7. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Ну в ТП нету, а РА, по нему тоже же так тянуть
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    РО можно сделать одним коллектором
     
  9. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Тогда придется 10 труб тянуть к верхним радиаторам
     
  10. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070
    Адрес:
    Москва
    У меня 3 радиатора на 2-м этаже обслуживают площадь 40 м2 (3 комнаты), от коллектора шитик 20 метров 7 до коллектора 3/4, дальше лучи, нормально греют и не жужжат.
    Теплые полы на втором этаже посчитал излишеством и пока не пожалел.
     
  11. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    А НСУ один на 2 коллектора?
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070
    Адрес:
    Москва
    На втором этаже не делал тп, несколько товарищей на второй этаж тянули 1 ветку только в санузел.
    Тут логика на 2 этажа другая: снизу тепло около 25-26 градусов у потолка, пол собственно не сильно холодный, и спят там в основном, а не босиком бегают. А для сна температура 18-22 в комнате градуса оптимальны.
     
  13. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Получается у вас коллектор РО внизу на второй этаж идет 6 труб на радиаторы?
    а у меня на втором 5 радиаторов и это уже 10 труб
     
  14. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Ааа, не внимательно прочитал, есть все же коллектор на втором.
     
  15. Evgen1993RU36
    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Evgen1993RU36

    Участник

    Evgen1993RU36

    Участник

    Регистрация:
    21.05.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Так по итогу, у вас Коллектор РО на первом и коллектор РО на втором, на одном насосе висят?